Система заземления ТТ

Добавлено: 05 сен 2017, 17:52
elalex
1.Сварка электрике дома ни к чему, достаточно резьбовых соединений.
2.Вполне возможны утечки в десятки миллиампер от аппаратуры в доме, трубу разрушат быстро - навряд ли.
3.Постоянная утечка может быть и при работе насоса.
4.Можно поставить катодную защиту трубы.
5.Для заземлителя ТТ 0,5м трубы достаточно.
6.Обычно используют, как заземлитель, обсадную трубу, по которой вода не идет. А как это у вас труба с водой? Как у вас устроено это дело?

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 00:58
IliaBkmz
elalex, заземление у меня будет по сваям фундамента...
Труба о которой шла речь - скважина от насосной станции... Через насос - она получается как еще один заземлитель с другим потенциалом...
В общем, как решение- объединю ее общим медным проводом со сваями болтовым соединением и проблем точно не будет...


Вопрос: до щитка от заземления- можно ввести землю медным проводом а не шиной?

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 01:54
elalex
1.Что с чем собираетесь соединить - понятно.
2.Никаких проблем с объединением или необъединением я не вижу.
3.Обьединение не повредит, но ничем ничему и не поможет. Оно просто лишнее. Потратьте лучше силы и материалы на что-нибудь более существенное, у вас в доме полно электрических проблем.
4.Что такое "вести землю шиной" - не знаю.

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 13:54
IliaBkmz
elalex писал(а):Источник цитаты Оно просто лишнее. Потратьте лучше силы и материалы на что-нибудь более существенное, у вас в доме полно электрических проблем.

И не только электрических... в общем, спасибо, мысль ясна.
elalex писал(а):Источник цитаты Что такое "вести землю шиной" - не знаю.

Я имел ввиду так (может это по другому называется):
14_a03dd01a39517fb7360f3dacf4ec243e.jpg


А я хочу одножильным медным проводом...

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 14:01
ПАВ
Хотите, что мешает- профиль проводника? Так для 50 Гц это не существенно. Сечение выбирайте нормально и только.

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 14:14
elalex
IliaBkmz, Незащищенным проводом нужно побольше - 4кв, защищенным - поменьше - 2,5кв к распред.щитку. Я бы вел ВВП-1 2х1,5 до ближайшей розетки, но нужно это запомнить.

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 14:32
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты IliaBkmz, Незащищенным проводом нужно побольше - 4кв, защищенным - поменьше - 2,5кв к распред.щитку. Я бы вел ВВП-1 2х1,5 до ближайшей розетки, но нужно это запомнить.


И что даст это "до ближайшей розетки"? А как другие розетки? Вы же противник последовательного заземления, а тут- такое?

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 14:48
elalex
А у меня в шлейфе заземление розеток сделано не последовательно, а отводками от магистральной линии. Даже если одна розетка сгорит и вывалится, остальные останутся с заземлением.

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 15:13
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Незащищенным проводом нужно побольше - 4кв, защищенным - поменьше - 2,5кв к распред.щитку.

От заземляющего устройства до ГЗШ нужно все же смотреть ПУЭ
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 15:23
elalex
Как известно, ПУЭ частному лицу - не указ. У ТС, надеюсь, не такая дурная ситуация, как предполагает ПУЭ.

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 15:54
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Как известно, ПУЭ частному лицу - не указ.

Ну. ну. Вы как слепой поводырь, всех под монастырь подводите.

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 16:00
Восток
Вот сечение проводников для основной системы потенциалов
Основная система уравнениея потенциалов.jpg

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 16:35
elalex
Как-то я написал тему:
О необязательности выполнения ПУЭ потребителями и частными электриками
viewtopic.php?t=820
Текст ПУЭ можно скачать целиком, а можно и по частям. По поиску "ПУЭ гл.1.1" можно найти, например, такое:
http://www.konstalin.ru/?StartID=110
Там есть предисловие к ПУЭ, приведенное в приказе о введении его в действие:
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

В скачивании целиком - такого нет.
Оба варианта - против действительности ПУЭ для частных лиц.
- В частном скачивании гл.1.1 это видно явно.
- В полном скачивании весь текст ПУЭ юридически неграмотный - там не указан субьект этого документа. Другими словами, не указано, на кого он распространяется. Указан только обьект этого права - электроустановки.

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 16:52
Восток
Ну как для ВАС частного лица. Повторюсь почему в ПУЭ это требование.
Так как подвод в дом от опоры выполняется проводом СИП 2*16
То сечение проводника от ЗУ до ГЗШ должно быть 10 по меди и 16 по алюминию.
Такое требование аргументировано тем что бы при коротком замыкании заземляющий проводник не отгорел.
Т.Е обусловленно термической стойкостью.

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 17:19
elalex
1.Насколько знаю, КЗ - это металлическое соединение проводников. А замыкание фазы на землю - это не КЗ.
Нужно очень постараться (поставить дубовый вводной автомат, сделать глубинное заземление 1 Ом и меньше), чтобы сжечь заземляющий проводник. Думаю, случаев такого перегорания в частном секторе с системами ТТ не зарегистрировано, и разработчики ПУЭ предусмотрели этот пункт исключительно для промышленных предприятий и организаций.
2.Раньше указывал, что иметь низкое сопротивление заземления - опасно при всех системах заземления. Поэтому рекомендую только систему ТТ с заземлителем 1м.

Система заземления ТТ

Добавлено: 06 сен 2017, 18:29
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты А у меня в шлейфе заземление розеток сделано не последовательно, а отводками от магистральной линии. Даже если одна розетка сгорит и вывалится, остальные останутся с заземлением.


А в данном, вами предлагаемом случае так??? Вы садите одну розетку на землю в надежде, что и все достанется? Оптимист, однако.

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 сен 2017, 01:56
elalex
1.Да, оптимист. Пока мою проводку не трогают - будет работать.
2.Кто не верит моему способу подключения заземления - пусть ведет землю в распред.щиток.

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 сен 2017, 08:31
ПАВ
Если смотреть внимательно на картинку соединения розеток вашим патентованным методом, то отличие только одно- U-образный земляной проводник скручивается, а U-образные силовые сделаны простой петлей. В чем смысл скрутки, чем она лучше и надежнее петли? В чем смысл защитного заземления, если оно подключается к крайней точке системы питания? Чем гарантируется надежность заземления в вашей схеме в остальных точках? НИЧЕМ! Что делать, если потребитель купил розетки, не позволяющие применить вашу патентованную закрутку?

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 сен 2017, 08:45
elalex
1.Смысл скрутки РЕ в том, что при отваливании винта заземления - последующие розетки заземление не теряют.
2.Место подключения заземления к сети РЕ в моей схеме особой роли не играет.

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 сен 2017, 13:52
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Смысл скрутки РЕ в том, что при отваливании винта заземления - последующие розетки заземление не теряют.

Похоже, вы не понимаете того, что сами делаете! А два других проводника, такие же по форме начальной, но не скрученные с какого перепугу от чего-то отвалятся? От сования вилки туда-сюда? Так в быту основная масса приборов вообще не имеют заземляющего штыря, или вы не в курсе??? Ну разве что утюг, и тот не всегда с землей, ну компьютер, а остальное?