Страница 12 из 25
Система заземления ТТ
Добавлено: 15 фев 2017, 22:32
elalex
Витт, если захотите поцапаться с сетями на уровне права – пусть покажут, гдe написано, что частные лица должны делать повторное заземление ноля.
Система заземления ТТ
Добавлено: 16 фев 2017, 07:43
TOPMO3
Утро вечера муд...нее!
Пушшай буду выглядеть флюгером ... но истина дороже!
Повторное заземление -
НУЖНО делать и при системе
ТТ.
Объясняю ... Система
ТТ - "начинается" с точки, где коммутируется, приходящий провод,
PEN. До этой точки у Вас "приходящая" система
TN-C. Эта точка (
его наиболее возможное удаление) находится на вводном автомате.
Вывод: Согласно требованиям ПУЭ -
надо делать повторное заземление нейтрали на границе эксплуатационной ответственности.
До этой границы -
TN-C ... после этой границы - система выбранная потребителем, т.е.
TN-C-S или
ТТ.
Система заземления ТТ
Добавлено: 16 фев 2017, 07:48
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Витт, если захотите поцапаться с сетями на уровне права – пусть покажут, гдe написано, что частные лица должны делать повторное заземление ноля.
Не путай человека ... сетей не интересует,
КТО сделал ... они смотрят
КАК сделано (
согласно п.1.1.1. ПУЭ).
Система заземления ТТ
Добавлено: 16 фев 2017, 10:55
mastervictor
Рекомендуют.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Должен быть-обязывают.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен.
Есть и еще пункты!
И в другой главе,при постройке/реконструкции/капитальном ремонте-заземление ПЕН на опоре,это уже для СО!
Система заземления ТТ
Добавлено: 16 фев 2017, 15:15
TOPMO3
Меня смутило, что в ПУЭ написано при использовании системы
TN , а у вопрошающего
ТТ.
Система заземления ТТ
Добавлено: 17 фев 2017, 11:34
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Меня смутило, что в ПУЭ написано при использовании системы TN , а у вопрошающего ТТ.
Тогда смотрим п.1.7.172,и слушаем голос разума!
Система заземления ТТ
Добавлено: 17 фев 2017, 11:45
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Меня смутило, что в ПУЭ написано при использовании системы TN , а у вопрошающего ТТ.
Тогда смотрим п.1.7.172,и слушаем голос разума!
Не...не...не! Я не позволю себе сравнивать вопрошающего с животными!
Система заземления ТТ
Добавлено: 19 фев 2017, 17:20
Витт
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я не позволю себе сравнивать вопрошающего с животными!
Я же лучше чем собака.... ))
Система заземления ТТ
Добавлено: 19 фев 2017, 21:00
TOPMO3
Чо ... и кнопка есть?
Система заземления ТТ
Добавлено: 20 фев 2017, 10:37
Витт
Система заземления ТТ
Добавлено: 24 июл 2017, 11:17
bingook
Металлический уголок 5смх5см пойдет в качестве штыря заземления?
Система заземления ТТ
Добавлено: 24 июл 2017, 14:17
mastervictor
bingook писал(а):Источник цитаты Металлический уголок 5смх5см пойдет в качестве штыря заземления?
Толщина стенки уголка должна быть не менее 4 мм,и площадь поперечного сечения 100 мм2.
Система заземления ТТ
Добавлено: 25 июл 2017, 12:15
Леопольд
mastervictor писал(а):Источник цитаты bingook писал(а):Источник цитаты Металлический уголок 5смх5см пойдет в качестве штыря заземления?
Толщина стенки уголка должна быть не менее 4 мм,и площадь поперечного сечения 100 мм2.
Восток наверняка дал бы ссылку. А так - рекомендация?
Система заземления ТТ
Добавлено: 25 июл 2017, 13:12
elalex
Ссылку давал я:
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.htmlТаблица 1.7.4
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
Там есть строка:
Прямоугольный профиль сечения
Площадь поперечного сечения 100мм², Толщина стенки 4мм
Нужно померять толщину полки и посчитать площадь поперечного сечения уголка.
Если не входит в норму размеров - не беда: лишь бы входило в норму сопротивления (проверять ежегодно). Как только выйдет из нормы сопротивления - бить рядом новый штырь, и все дела.
Система заземления ТТ
Добавлено: 25 июл 2017, 13:38
mastervictor
2*2=4
Ссылку давать,или так поверишь?
Система заземления ТТ
Добавлено: 25 июл 2017, 14:05
ПАВ
Уголок 50х50 и при стенке 2 мм, что редчайше, если только не гнутый, имеет минимум 3 мм полку, а это уже 300 мм.кв.
Система заземления ТТ
Добавлено: 25 июл 2017, 14:11
Восток
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Таблица 54.1 - Минимальные размеры заземляющих электродов (проложенных в земле) из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
И обращаем внимание на материал электрода.
Система заземления ТТ
Добавлено: 24 авг 2017, 10:57
IliaBkmz
Прочитал все тему- всем, спасибо, размышления и споры электриков- это гораздо познавательнее, чем тема на сайте от одного автора...
Подскажите про измерение заземления лампочкой? Что за "зверь" и как делать?
Система заземления ТТ
Добавлено: 24 авг 2017, 16:18
Rustok
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Подскажите про измерение заземления лампочкой? Что за "зверь" и как делать?
Если я правильно понимаю, то смотрят на яркость лампочки при подключении её к фазе и нулю, а потом смотрят на яркость при подключении к фазе и земле. Если при подключении фаза-земля лампочка горит тускло, то заземление не очень. Как по мне, так это способ какой-то не очень и с огромными погрешностями и всё на глаз.
Нужно включать что-то мощнее, например, электрочайник, но нужен вольтметр, калькулятор и знание закона Ома. Если не прав, то пусть поправят.
Система заземления ТТ
Добавлено: 24 авг 2017, 16:50
mastervictor
Чайник конечно хорошо,надежней,но если на лампочке "сотке",напряжение упадет не более,чем на 20В,то и чайник не нужен.
Зачем формулы и калькулятор,не могу сказать.