Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 14 фев 2017, 17:44

Витт, а какая польза от 2–ступенчатой схемы УЗО?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 14 фев 2017, 17:50

Витт писал(а):Источник цитаты их и будет "селективить"

Расскажете?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 14 фев 2017, 17:52

elalex писал(а):Источник цитаты в мире есть более культурные места, чем Подмосковье

Наверняка
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение oleinap » 14 фев 2017, 22:08

elalex писал(а):Источник цитаты oleinap:
1.Я немного изменил своё цитируемое сообщение в пунктах выбора автоматов.
2.Сколько стоит ИЭК УЗИП 1кл. и 2кл.?
3.Вы электрик 1 или 2 мира?
4.Если похожие темы прочитаны до задания вопроса, чего можно было ожидать от меня? Я могу только повторить свои взгляды.

2. УЗИП ИЕК 2 кл. в районе 6 тыс., про первый класс не спрашивал. В моем городке есть магазин, который ищет у поставщиков, инфа от них.
3. В основном 1 мира - обязан чтить ПУЭ, ПОТ при ЭУ, ПТЭ ЭП и т.д.
4. От Вас - только рекомендации. Про ТТ - чем хорошо узнал здесь у Вас
Млин, сделать человеку ТТ без УЗИП-ов что-ли...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 14 фев 2017, 22:32

Посмотрите в:
shop220.ru
ИЭК ОПС1–С 1Р 2000руб
Обнаглел ваш продавец.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Константин » 14 фев 2017, 22:58

Можно взять УЗИП от ЭКФ впринцепи тот же ИЕК.
Есть сторонние производители
HTB11kDAKpXXXXbEXXXXq6xXFXXXa.jpg

Стоит порядком 1000 руб. Думаю взять себе такой посмотреть на качество продукции стоит ли вообще покупать.
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение oleinap » 15 фев 2017, 00:58

elalex писал(а):Источник цитаты Посмотрите в:
shop220.ru
ИЭК ОПС1–С 1Р 2000руб
Обнаглел ваш продавец.

ха, таки это ОДИН полюс! а сборка 3 полюса группы В в одном блоке уже 4815-4900
а 3 полюса группы С - 3384, и еще газовый разрядник...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 15 фев 2017, 16:29

Витт писал(а):Источник цитаты Какое расстояние считать большим? (Если 5 м. по стене сарая)
Если стена огнеопасная - под УЗО обязательно поставил бы, если нет ... по Вашему усмотрению.
Вы включаете свои условия в обсуждение вопроса другого человека ... как бы не пошла путаница!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты На схеме отсутствует соединение приход_"нейтрали" с "повторкой
Витт писал(а):... отсутствие этого соединение разве не фактор системы ТТ?
Принятая Вами система ТТ не отменяет требование ПУЭ ... на вводе делать повторное заземление PEN.
Получается у опоры (где будет висеть ЩУ) делаете "повторку", а на участке (поближе к ВРУ дома) монтируете основное заземление. Вот в ВРУ и не будет перемычки, т.е. ТТ.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 15 фев 2017, 16:51

ПУЭ не обязательно для частных лиц.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 15 фев 2017, 18:26

elalex писал(а):Источник цитаты ПУЭ не обязательно для частных лиц.
Прально ... никто не обязывает частные лица, заниматься монтажом и реконструкцией ЭУ ... это удел специалистов и лиц, нанимающих этих специалистов. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Витт
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 00:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Витт » 15 фев 2017, 19:01

elalex писал(а):Источник цитаты Витт, а какая польза от 2–ступенчатой схемы УЗО?

Леопольд писал(а):Источник цитаты Расскажете?

по моему мнению УЗО, которые на каждой фазе, будут срабатывать при утечке в защищаемой линии, тем самым первое УЗО (вводное и селективное) не будет отключать всю электрику.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы включаете свои условия в обсуждение вопроса другого человека ... как бы не пошла путаница!

согласен. исправлюсь. :blush:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Получается у опоры (где будет висеть ЩУ) делаете "повторку", а на участке (поближе к ВРУ дома) монтируете основное заземление. Вот в ВРУ и не будет перемычки, т.е. ТТ.

Подскажите, пожалуйста, - на участке опора без заземления с которой провод 3ф линии заходит в ШУ, размещенного на стене сарая ( летняя кухня/мастерская) . Возле стены есть земля. От ШУ по кирпичной стене - входит в ША в сарае ( летняя кухня/мастерская). И под землей идет в РШ в доме. Земля есть и в доме и в сарае(летняя кухня \мастерская)
ВОПРОС -при системе ТТ следует ли повторно заземлять нейтраль в ШУ перемычкой с на землей (который на стене сарая)?
Аватара пользователя
Витт
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 00:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Витт » 15 фев 2017, 19:03

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Принятая Вами система ТТ не отменяет требование ПУЭ ... на вводе делать повторное заземление PEN.

исходя из ПУЭ - надо. Правильно?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 15 фев 2017, 19:46

Витт писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Принятая Вами система ТТ не отменяет требование ПУЭ ... на вводе делать повторное заземление PEN.
исходя из ПУЭ - надо. Правильно?
Вооот ... если бы не переспрашивали ... сидел бы я сичас, надутый от важности и гордости :biggrin: ... пошуршал мозгами, почитал ... оказывается нет такого требования! ... а может и есть ... :blush:
Кароче, не знаю ... надо ли при ТТ делать "повторку" или нет ... имхо (теперича) - НЕ НАДА! :yahoo:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Витт
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 00:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Витт » 15 фев 2017, 19:59

:biggrin:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 15 фев 2017, 20:20

Если сетям нужно повторное заземление ноля – пусть делают. Но потребителям ТТ это не нужно и даже опасно, и нужно всячески отказываться от этого.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 15 фев 2017, 21:05

elalex писал(а):Источник цитаты Если сетям нужно повторное заземление ноля – пусть делают. Но потребителям ТТ это не нужно и даже опасно, и нужно всячески отказываться от этого.
А это нихто и не требует ... наверно ... :blush:
Где наш приемщик?!!! :cool:
mastervictor, АУ!!! :help:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Витт
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 00:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Витт » 15 фев 2017, 21:09

Сети могут заставить потребителя сделать повторное заземление ноля?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 15 фев 2017, 21:15

Витт писал(а):Источник цитатыСети могут заставить потребителя сделать повторное заземление ноля?
Как два пальца ... об асфальт :hmm:
... тама в основном шаблонно_думающие и испорченные номинальной властью.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Витт
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 00:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Витт » 15 фев 2017, 21:29

хм....
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 15 фев 2017, 22:20

Лица, нанимающие специалистов и монтажные организации, не обязаны соблюдать ПУЭ
Последний раз редактировалось elalex 15 фев 2017, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru