Система заземления ТТ

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 15 фев 2017, 22:32

Витт, если захотите поцапаться с сетями на уровне права – пусть покажут, гдe написано, что частные лица должны делать повторное заземление ноля.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 16 фев 2017, 07:43

Витт писал(а):Источник цитаты хм....
Утро вечера муд...нее! :biggrin: Пушшай буду выглядеть флюгером ... но истина дороже!
Повторное заземление - НУЖНО делать и при системе ТТ.
Объясняю ...
Система ТТ - "начинается" с точки, где коммутируется, приходящий провод, PEN. До этой точки у Вас "приходящая" система TN-C. Эта точка (его наиболее возможное удаление) находится на вводном автомате.
Вывод: Согласно требованиям ПУЭ - надо делать повторное заземление нейтрали на границе эксплуатационной ответственности.
До этой границы - TN-C ... после этой границы - система выбранная потребителем, т.е. TN-C-S или ТТ. :bue2:
Последний раз редактировалось TOPMO3 16 фев 2017, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 16 фев 2017, 07:48

elalex писал(а):Источник цитаты Витт, если захотите поцапаться с сетями на уровне права – пусть покажут, гдe написано, что частные лица должны делать повторное заземление ноля.
Не путай человека ... сетей не интересует, КТО сделал ... они смотрят КАК сделано (согласно п.1.1.1. ПУЭ). :fool:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 16 фев 2017, 10:55

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А это нихто и не требует ... наверно ...

Рекомендуют.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Должен быть-обязывают.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен.

Есть и еще пункты!
И в другой главе,при постройке/реконструкции/капитальном ремонте-заземление ПЕН на опоре,это уже для СО!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 16 фев 2017, 15:15

mastervictor писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А это нихто и не требует ... наверно ...

Рекомендуют.
Меня смутило, что в ПУЭ написано при использовании системы TN , а у вопрошающего ТТ. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 17 фев 2017, 11:34

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Меня смутило, что в ПУЭ написано при использовании системы TN , а у вопрошающего ТТ.

Тогда смотрим п.1.7.172,и слушаем голос разума! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 17 фев 2017, 11:45

mastervictor писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Меня смутило, что в ПУЭ написано при использовании системы TN , а у вопрошающего ТТ.

Тогда смотрим п.1.7.172,и слушаем голос разума! :wink:
Не...не...не! Я не позволю себе сравнивать вопрошающего с животными! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Витт
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 00:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Витт » 19 фев 2017, 17:20

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я не позволю себе сравнивать вопрошающего с животными!

Я же лучше чем собака.... )) :hmm: :cool:
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 19 фев 2017, 21:00

Витт писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я не позволю себе сравнивать вопрошающего с животными!

Я же лучше чем собака.... )) :hmm: :cool:
Чо ... и кнопка есть? :blush:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Витт
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 00:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Витт » 20 фев 2017, 10:37

:biggrin:
Аватара пользователя
bingook
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 08:05
Репутация: 2
Откуда: Беларусь, Витебск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение bingook » 24 июл 2017, 11:17

Металлический уголок 5смх5см пойдет в качестве штыря заземления?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 24 июл 2017, 14:17

bingook писал(а):Источник цитаты Металлический уголок 5смх5см пойдет в качестве штыря заземления?

Толщина стенки уголка должна быть не менее 4 мм,и площадь поперечного сечения 100 мм2.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 25 июл 2017, 12:15

mastervictor писал(а):Источник цитаты
bingook писал(а):Источник цитаты Металлический уголок 5смх5см пойдет в качестве штыря заземления?

Толщина стенки уголка должна быть не менее 4 мм,и площадь поперечного сечения 100 мм2.

Восток наверняка дал бы ссылку. А так - рекомендация?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 25 июл 2017, 13:12

Ссылку давал я:
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
Таблица 1.7.4
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Там есть строка:
Прямоугольный профиль сечения
Площадь поперечного сечения 100мм², Толщина стенки 4мм

Нужно померять толщину полки и посчитать площадь поперечного сечения уголка.
Если не входит в норму размеров - не беда: лишь бы входило в норму сопротивления (проверять ежегодно). Как только выйдет из нормы сопротивления - бить рядом новый штырь, и все дела.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 25 июл 2017, 13:38

Леопольд писал(а):Источник цитаты А так - рекомендация?


2*2=4
Ссылку давать,или так поверишь?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение ПАВ » 25 июл 2017, 14:05

Уголок 50х50 и при стенке 2 мм, что редчайше, если только не гнутый, имеет минимум 3 мм полку, а это уже 300 мм.кв.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Восток » 25 июл 2017, 14:11

ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Таблица 54.1 - Минимальные размеры заземляющих электродов (проложенных в земле) из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

И обращаем внимание на материал электрода.
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение IliaBkmz » 24 авг 2017, 10:57

Прочитал все тему- всем, спасибо, размышления и споры электриков- это гораздо познавательнее, чем тема на сайте от одного автора...

Подскажите про измерение заземления лампочкой? Что за "зверь" и как делать?
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Rustok » 24 авг 2017, 16:18

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Подскажите про измерение заземления лампочкой? Что за "зверь" и как делать?

Если я правильно понимаю, то смотрят на яркость лампочки при подключении её к фазе и нулю, а потом смотрят на яркость при подключении к фазе и земле. Если при подключении фаза-земля лампочка горит тускло, то заземление не очень. Как по мне, так это способ какой-то не очень и с огромными погрешностями и всё на глаз.
Нужно включать что-то мощнее, например, электрочайник, но нужен вольтметр, калькулятор и знание закона Ома. Если не прав, то пусть поправят.
Я не электрик :yes:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 24 авг 2017, 16:50

Чайник конечно хорошо,надежней,но если на лампочке "сотке",напряжение упадет не более,чем на 20В,то и чайник не нужен.
Зачем формулы и калькулятор,не могу сказать.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )