Система заземления ТТ

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 14 фев 2017, 09:01

elalex писал(а):Источник цитаты на границе участка

там занято - забор (часто металлический)
elalex писал(а):Источник цитаты должен быть пластиковым

разобьют
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 09:39

elalex писал(а):Источник цитаты Хреново, что народ не почитывает похожие темы

Модератору надо бы сносить,темы-близнецы,объединяя их,меньше чистить бы пришлось!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение ПАВ » 14 фев 2017, 09:51

Виктор, не тяпница, но тяпнуть надо- тритысячитристатридцатьтри сообщения! :good:
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 09:53

ПАВ писал(а):Источник цитаты Виктор, не тяпница, но тяпнуть надо- тритысячитристатридцатьтри сообщения!

Вот же глазастый! :wink: :drink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 14 фев 2017, 10:41

1.Если забор крепкий, можно повесить и на заборe с внутренней стороны. Хотя не знаю, какие сейчас правила навешивания щитов.
2.ИЭК выпускает антивандальные двойные щиты, и щиты IР55.
3.Нужно жить подальше от дикарей.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 14 фев 2017, 10:57

elalex писал(а):Источник цитаты2.Вводной автомат выбирается исключительно по результатам иизмерений петли фаза–ноль и расчёта тока КЗ. Крайне желательно вместо 3–полюсного автомата иметь три 1–полюсных.
Еще одно маленькое дополнение ... для тех кто послушается этих советов ... будьте готовы, что СО откажется принимать Ваше ЩУ. :pardon:
elalex писал(а):Источник цитаты3.... устанавливаться на столбе на границе участка.
... как понимаю Вы переходите в разряд законодателей своих ДОГМ. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение oleinap » 14 фев 2017, 13:25

elalex писал(а):Источник цитаты oleinap:
1.Хреново, что народ не почитывает похожие темы – объяснять свою схему питания надоедает.
2.Вводной автомат выбирается исключительно по результатам иизмерений петли фаза–ноль и расчёта тока КЗ. Крайне желательно вместо 3–полюсного автомата иметь три 1–полюсных.
3.Щиток под счётчик должен быть пластиковым и устанавливаться на столбе на границе участка. В щитке должны стоять УЗИПы 1кл. От щитка подземный кабель в пластиковой трубе – в дом.
4.В доме:
–УЗИП 2кл.
–никаких вводных УЗО и выключателей нагрузки
–световая сигнализация поступления напряжения до 400В
–реле напряжения с защитой от внутренних КЗ и звуковой сигнализацией срабатывания. Красиво стоят в пластиковом щитке с дымчатой дверцей
5.В каждой фазе – по электромеханическому УЗО 30мА типа А .
6.Для дальнейшего обсуждения нужны мощности нагрузок.
7.Групповые автоматы выбираются аналогично вводному.

благодарю за пояснения!
по 2:
вводной автомат в шкафу учета - требование ТУ местных РЭС, ограничение мощности 15 КВт.
я хотел существующую схему электроснабжения частного дома (практически приведенная выше, только по системе TN-C-S и пока вместо РН-106 стоит РНПП-311 + пускатель) переделать на систему ТТ, но для хозяина 2 комплекта УЗИП по 6 тыс = 12 тыс. слишком дорого.
А без УЗИП опасно. Поэтому заменю РН, оставлю ему TN-C-S, его заземления обмеряны лабораторией и приняты в 12 году. Если получится, померяю его заземления, есть прибор Ф4103-М1 на работе.
Ваши Темы про систему заземления ТТ, опасность бездисплейных РН, и об опасности ТТ antonbessonov-а читал
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 14 фев 2017, 13:28

elalex писал(а):Источник цитаты Нужно жить подальше от дикарей

мест не осталось.

только трубостойка.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 14 фев 2017, 13:30

elalex писал(а):Источник цитаты можно повесить и на заборe с внутренней стороны

хахаха. (он не для Вас, он для сетей!)
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 13:32

Металический ящик,точно не ставь!
Его украдут,и сдадут в чермет!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение TOPMO3 » 14 фев 2017, 13:33

elalex, не понимаю Вашего поведения в данной теме, Вы как яростный "проталкиватель" системы ТТ ... тупо молчите, и ничего не пишите автору, после описаннии им. о состоянии сети в его деревне. :negative:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 13:42

Леопольд писал(а):Источник цитаты хахаха. (он не для Вас, он для сетей!)

У нас у всех весит за забором!У кого на заборе,у кого на трубостойке,на стене дома.....!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 14 фев 2017, 15:25

mastervictor писал(а):Источник цитаты У нас у всех весит за забором

Ну у Вас и бардак! Как же контролирующие - лезут через забор на чужую территорию? А как же собаки?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 15:30

Леопольд писал(а):Источник цитаты Как же контролирующие - лезут через забор на чужую территорию?

Так у нас калитки есть!
Леопольд писал(а):Источник цитаты А как же собаки?

Хозяин привяжет\закроет!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Ну у Вас и бардак!

Не больше,чем у других!
А съем без подписи потребителя,нах не нужен!
А можно без подписи,там АСКУЕ стоит!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 14 фев 2017, 15:36

mastervictor писал(а):Источник цитаты Так у нас калитки есть!

У нас исключительно трубостойки (кроме старых домовладений, где еще не было перехода собственности). Я бы в чужую калитку не пошел!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 14 фев 2017, 16:09

Леопольд писал(а):Источник цитаты У нас исключительно трубостойки

Ну у Вас и бардак!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я бы в чужую калитку не пошел!

Вас туда и не пустят!А вот сотрудника СО,раз в пол года обязаны!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Витт
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 00:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Витт » 14 фев 2017, 16:27

Леопольд писал(а):Источник цитаты И что оно будет селективить?

в моем случае -
Витт писал(а):Источник цитаты дополнительные УЗО на каждую линию после РН и в РШ на линию кухня и ванная (бойлер) по УЗО

их и будет "селективить"
Аватара пользователя
Витт
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2017, 00:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Витт » 14 фев 2017, 16:40

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы не указали расстояние между щитами (ШУ, ША и ШР) ... если большое - есть смысл УЗО переставить в ШУ (дифзащита кабеля) ... в любом случае после счетчика надо

Какое расстояние считать большим? (Если 5 м. по стене сарая)
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты На схеме отсутствует соединение приход_"нейтрали" с "повторкой

отсутствие этого соединение разве не фактор системы ТТ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 14 фев 2017, 17:08

oleinap:
1.Я немного изменил своё цитируемое сообщение в пунктах выбора автоматов.
2.Сколько стоит ИЭК УЗИП 1кл. и 2кл.?
3.Вы электрик 1 или 2 мира?
4.Если похожие темы прочитаны до задания вопроса, чего можно было ожидать от меня? Я могу только повторить свои взгляды.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 14 фев 2017, 17:12

Леопольд, в мире есть более культурные места, чем Подмосковье.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей