Терморегулятор Rex c 100 подключение к ТЭН

Сообщение Александр2517 » 06 июн 2019, 15:16

На фото схема подключения терморегулятора через твердотельное реле.Питание на терморегулятор 220 в,выход на реле 24в .Твердотельное реле на 40 ампер.Лампочка на схеме имитирует ТЭН.Вопрос какое сечение провода нужно, что бы все это дело подключить,ТЭН 3.5квт.Точнее вопрос даже не в сечении,а в том что можно ли одно сечение использовать на всех этапах подключения.И второй вопрос будет ли нагрузка на провода в доме.?
Вложения
S90605-06402509.jpg
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Терморегулятор Rex c 100 подключение к ТЭН

Сообщение ТОЭ » 06 июн 2019, 15:45

Александр2517 писал(а):На фото схема подключения терморегулятора через твердотельное реле.Питание на терморегулятор 220 в,выход на реле 24в .Твердотельное реле на 40 ампер.Лампочка на схеме имитирует ТЭН.Вопрос какое сечение провода нужно, что бы все это дело подключить,ТЭН 3.5квт.Точнее вопрос даже не в сечении,а в том что можно ли одно сечение использовать на всех этапах подключения.И второй вопрос будет ли нагрузка на провода в доме.?

На ТЭН сечение провода - 2,5 мм2, на остальные цепи - меньше. Нагрузка на провода в доме - будет. А куда ей деваться?.
Александр2517
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 июн 2019, 15:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Терморегулятор Rex c 100 подключение к ТЭН

Сообщение Александр2517 » 06 июн 2019, 15:53

А все цепи 2.5 мм2 проводом подключить не смертельно?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Терморегулятор Rex c 100 подключение к ТЭН

Сообщение ПАВ » 06 июн 2019, 16:21

Можете и 4 мм.кв везде, если денег не жалко. Обеспечьте силовую часть- сеть/нагрузка/ТТР сечением 2,5; остальное- датчик, управление ТТР и сирена и 0,5 мм достаточно
В жизни все не так, как на самом деле...
Александр2517
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 июн 2019, 15:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Терморегулятор Rex c 100 подключение к ТЭН

Сообщение Александр2517 » 06 июн 2019, 16:39

Благодарю за ответ.Спасибо!