Система заземления щита ЩП1-2

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Система заземления щита ЩП1-2

Сообщение Pavel » 30 ноя 2015, 17:00

Недавно мне попался на глаза щиток ЩП 1-2. На внутренней стороне крышки блока автоматов была прикреплена схема его подключения. Судя по этой схеме, уже при подключении щитка реализовывается система TN-C-S? То есть, получается, что металлическое основание щитка является ГЗШ? Правильно ли я понял?
DSCN1335.JPG
DSCN1334.JPG
Последний раз редактировалось Pavel 30 ноя 2015, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Заземление по системе TN-C-S?

Сообщение Константин » 30 ноя 2015, 18:40

Правильно. Ток на ГЗШ поправь в вопросе а то местами попутал буквы
Pavel писал(а):Источник цитаты ГШЗ
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Заземление по системе TN-C-S?

Сообщение Pavel » 30 ноя 2015, 19:13

Поправил. Спасибо!
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Заземление по системе TN-C-S?

Сообщение Заметки Электрика » 30 ноя 2015, 21:17

Pavel писал(а):Источник цитаты Правильно ли я понял?

Если там действительно имеется третий проводник РЕ, то правильно. Пока не вскроешь, можно только гадать.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Система заземления щита ЩП1-2

Сообщение Pavel » 01 дек 2015, 14:28

Нет, заземления нет; схема выполнена по двухпроводке. Я спрашивал именно о заложенной в схеме системе. Там получается, что нулевой провод идет от счетчика на корпус и с него же берется для потребителей. И там же на корпусе (не в месте подключения нулевого потенциала) имеется место закрепления заземляющего проводника. Вроде бы получается, что выполняется повторное заземление по системе TN-C-S. Корпус, конечно же, железный. S1 входной автомат (стоит 25А), S2 и S3- групповые (стоят 20А).
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления щита ЩП1-2

Сообщение tupos » 01 дек 2015, 14:43

Pavel писал(а):Источник цитаты Там получается, что нулевой провод идет от счетчика на корпус и с него же берется для потребителей.

Это не правильно.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Система заземления щита ЩП1-2

Сообщение Константин » 01 дек 2015, 17:22

tupos писал(а):Источник цитаты Это не правильно.

Лет так 30 назад это было нормой. Этот щиток изготавливали походу еще в СССР, неудивительно что такая убогая конструкция. Интересно как тогда сохранилась еще схема в хорошем состоянии.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Система заземления щита ЩП1-2

Сообщение Pavel » 02 дек 2015, 19:57

Да, советский, с хранения ;)

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей