помогите собрать щиток на 380

Добавлено: 14 май 2019, 19:42
новичооок
Здравствуйте) помогите собрать щиток на 380, туда будут подсоединены электродвигатель на 7.5квт, светодиодное освещение склада и розетки) нарисуйте схему и какие нужны автоматы) заранее спасибо!

помогите собрать щиток на 380

Добавлено: 14 май 2019, 21:09
elalex
У меня стандартный набор вопросов:
Кто Вы в этом деле? Какой Ваш интерес?
Насколько Вы и руководство заинтересовано в сохранности электрооборудования и жизни работников склада? Что там за самое дорогое электрооборудование? Компьютеры?

помогите собрать щиток на 380

Добавлено: 15 май 2019, 18:08
TOPMO3
новичооок писал(а):Источник цитаты Здравствуйте) помогите собрать щиток на 380, туда будут подсоединены электродвигатель на 7.5квт, светодиодное освещение склада и розетки) нарисуйте схему и какие нужны автоматы) заранее спасибо!
Нам схему нарисовать, как пальцем об асфальт ... инфы маловато.
Свет весь, будет одним выключателем отключаться?
Розеток сколько?
Что известно про заземление? Дифзащиту предусматриваете?
Питающий кабель откуда идет ... из ТП или из другого, Вашего же объекта?
Учет будет?
Аппаратура питания, защиты и управления двигателем будут установлены в этом же щитке?

помогите собрать щиток на 380

Добавлено: 16 май 2019, 09:34
tupos
TOPMO3, нуль присоедините через клемму электросчетчика, и будет достаточно одной шины. И проблем со сбытом не будет. Групповые автоматы подключить пофазно

помогите собрать щиток на 380

Добавлено: 16 май 2019, 15:56
Константин
tupos, У TOPMO3, все правильно зарисовано. И не каких проблем не должно быть.