Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 17:52
Pavel,
1.Да, не всякая розетка примет безобрывный шлейф. Это почти исключительно розетки с передним присоединением проводов, у которых можно выкрутить винт и обвести вокруг него петлю в форме греческой буквы "омега". Скажем, турецкие розетки Viko, серия Carmen. Лично я не вижу в этом никакой сложности, особенно при сечении 1,5кв.мм. А надежность максимальная - прижатие петли к контактам идет плоскостью.
2.Когда заказчики подсовывают мне розетку с другим способом присоединения, скажем, нужно сунуть провод в дырку и там зажать винтом, там тоже удается сделать безобрывно - голую часть провода складываю вдвое, расковыриваю дырку пошире и сую туда свою складку.
3.Кстати, фирмы не делают розетки под известный запрет последовательного соединения заземлений. И приходится добавлять к розетке Viko шайбу под гайку заземления, и скручивать провод заземления (его части до петли и после), делать вытянутую петлю, прежде чем сунуть его под контакт.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru