Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Сообщение mastervictor » 27 ноя 2015, 14:19

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты если в подрозетниках, то почему ненадежно?

Ну чтоб не лезть в правила и дебри,скажу так:
Розетка рассчитана на 16А,соответственно ее контакты так же,а Вы собираетесь на эти контакты повесить еще несколько розеток,и в разы увеличить номинальный ток контактов!
Если делать скрутки,отвод провода к розетки от магистрального,то это я себе трудно представляю,как в установочной коробке поместится три нормальных скрутки,провод,и сама розетка?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Сообщение mastervictor » 27 ноя 2015, 14:19

.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 16:05

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты может я не понятно выразился... я имел ввиду шлейфы как раньше делали- от розетки до розетки, без скруток, через контакты.

Конечно, непонятно. Шлейфы бывают разные, с разрезанными проводами и без. Разрезанные через контакты - те же скрутки. Я применяю исключительно без разрезания проводов от первой розетки в шлейфе до последней. На сайте мне усиленно доказывали, что это очень ненадежно, когда первая розетка в шлейфе выгорает, а остальные этого не замечают.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 16:12

mastervictor писал(а):Источник цитаты Если делать скрутки,отвод провода к розетки от магистрального,то это я себе трудно представляю,как в установочной коробке поместится три нормальных скрутки,провод,и сама розетка?!

Да, не всякий электрик сможет это сделать - приходится рассчитывать место и размер каждой скрутки до миллиметра. Гораздо проще обойти все розетки шлейфа без разрезания проводов и скруток внутри розеток.
Наверно, эта работа больше подходит электрикам второго мира, а не ОРП РЭС.
Последний раз редактировалось elalex 27 ноя 2015, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 16:19

mastervictor писал(а):Источник цитаты в разы увеличить номинальный ток контактов

Вопрос интересный, что такое номинальный ток розетки. Думаю, это ток места соприкосновения штырей вилки и лепестков контактов розетки, а не винтового присоединения проводов. Если присоединение проводов пружинное - тогда да, шлейф через него делать рискованно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Сообщение Pavel » 27 ноя 2015, 17:14

Сейчас полно розеток, где сделать шлейф без разрезания провода невозможно- петля слишком толста, чтобы ее просунуть в отверстие для провода, да и
mastervictor писал(а):Источник цитаты Муторно и не надежно!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 17:52

Pavel,
1.Да, не всякая розетка примет безобрывный шлейф. Это почти исключительно розетки с передним присоединением проводов, у которых можно выкрутить винт и обвести вокруг него петлю в форме греческой буквы "омега". Скажем, турецкие розетки Viko, серия Carmen. Лично я не вижу в этом никакой сложности, особенно при сечении 1,5кв.мм. А надежность максимальная - прижатие петли к контактам идет плоскостью.
2.Когда заказчики подсовывают мне розетку с другим способом присоединения, скажем, нужно сунуть провод в дырку и там зажать винтом, там тоже удается сделать безобрывно - голую часть провода складываю вдвое, расковыриваю дырку пошире и сую туда свою складку.
3.Кстати, фирмы не делают розетки под известный запрет последовательного соединения заземлений. И приходится добавлять к розетке Viko шайбу под гайку заземления, и скручивать провод заземления (его части до петли и после), делать вытянутую петлю, прежде чем сунуть его под контакт.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей