толщина полосы заземления

Сообщение yavaso » 30 мар 2019, 12:13

Приветствую! по проекту полоса заземления в здании 4*25, установлена. На улице 5*40, можно ли тоже пускать толщиной 4мм или обязательно 5мм?
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

толщена полосы заземления

Сообщение Rumato » 30 мар 2019, 12:32

День добрый.
Велика и могуча русская язЫка, а всё равно ни хрена не понятно :sad:
Если есть проект, то делать по проекту и не сношать умы.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

толщена полосы заземления

Сообщение кви-45 » 30 мар 2019, 16:30

yavaso писал(а):Источник цитаты Приветствую! по проекту полоса заземления в здании 4*25, установлена. На улице 5*40, можно ли тоже пускать толщиной 4мм или обязательно 5мм?


Вам надо сообщить параметры эл.сет питания здания( материал, сечение проводников, напряжение сети), эти данные необходимы для определения сечения заземляющего проводника (З.П.) в соответствии с п.п.1.7.113. И 1.7.126. ПУЭ. Потом надо учитывать , что (З.П.) от заземлителя до ГЗШ проходит в земле , по улице , естественно ржавея, и чтобы компенсировать снижение сечения проектировщики видимо закладывают полосу 40х5 т. е. 200 мм2, что соответствует в эквиваленте 25мм2 по меди.
Для информации - по таб. 1.7.4. ПУЭ допускает толщину стенки (З.П.) = 4мм2.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Эксперт AA
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 май 2019, 22:18
Репутация: 4
Контактная информация:

толщина полосы заземления

Сообщение Эксперт AA » 10 май 2019, 23:30

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.

542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.

Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.

Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.

Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.


Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

Сталь горячего цинкования (полоса) : площадь поперечного сечения- 90мм2, минимальная толщина -3мм
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

толщина полосы заземления

Сообщение TOPMO3 » 12 май 2019, 18:57

Удивляют подобные вопросы ... коли есть, перед глазами, проект почему спрашивают на форумах, а не у проекторов?
Смеюсь последний ... тормоз однако!