Страница 1 из 1

толщина полосы заземления

Добавлено: 30 мар 2019, 12:13
yavaso
Приветствую! по проекту полоса заземления в здании 4*25, установлена. На улице 5*40, можно ли тоже пускать толщиной 4мм или обязательно 5мм?

толщена полосы заземления

Добавлено: 30 мар 2019, 12:32
Rumato
День добрый.
Велика и могуча русская язЫка, а всё равно ни хрена не понятно :sad:
Если есть проект, то делать по проекту и не сношать умы.

толщена полосы заземления

Добавлено: 30 мар 2019, 16:30
кви-45
yavaso писал(а):Источник цитаты Приветствую! по проекту полоса заземления в здании 4*25, установлена. На улице 5*40, можно ли тоже пускать толщиной 4мм или обязательно 5мм?


Вам надо сообщить параметры эл.сет питания здания( материал, сечение проводников, напряжение сети), эти данные необходимы для определения сечения заземляющего проводника (З.П.) в соответствии с п.п.1.7.113. И 1.7.126. ПУЭ. Потом надо учитывать , что (З.П.) от заземлителя до ГЗШ проходит в земле , по улице , естественно ржавея, и чтобы компенсировать снижение сечения проектировщики видимо закладывают полосу 40х5 т. е. 200 мм2, что соответствует в эквиваленте 25мм2 по меди.
Для информации - по таб. 1.7.4. ПУЭ допускает толщину стенки (З.П.) = 4мм2.

толщина полосы заземления

Добавлено: 10 май 2019, 23:30
Эксперт AA
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.

542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.

Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.

Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.

Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.


Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

Сталь горячего цинкования (полоса) : площадь поперечного сечения- 90мм2, минимальная толщина -3мм

толщина полосы заземления

Добавлено: 12 май 2019, 18:57
TOPMO3
Удивляют подобные вопросы ... коли есть, перед глазами, проект почему спрашивают на форумах, а не у проекторов?