Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 24 ноя 2015, 18:27
Александр
Проблема: питающие завод высоковольтные кабели (10кВ) не выдерживают 6-кратное испытательное напряжение. Заводу более 40 лет, кабели-муфта на муфте...Можно ли испытывать кабели меньшим напряжением (например 20кВ) и оставлять в работе?

испытания кабеля

Добавлено: 24 ноя 2015, 18:33
tupos
Александр,
29.2. П, К, М. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением
29.2.1. Испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия

Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 29.1.

Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в процессе эксплуатации (М) исходя из местных условий как исключение уменьшать уровень испытательного напряжения для кабельных линий напряжением 6-10 кВ до 4Uном.

Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность приложения полного испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях составляет 10 мин, а в процессе эксплуатации - 5 мин.

РД 34.45-51.300-97

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 24 ноя 2015, 19:25
Александр
допускается распоряжением технического руководителя энергопредприятия устанавливать другие значения периодичности испытаний и испытательных напряжений:
- для питающих кабельных линий со сроком эксплуатации более 15 лет при числе соединительных муфт более 10 на 1 км длины

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 24 ноя 2015, 19:48
tupos
Очень расплывчатое требование. Получается можно любое испытательное напряжение прикладывать, главное что бы было выше номинального и не выше 4-х кратного значения

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 24 ноя 2015, 20:08
ПАВ
Вам спать будет комфортней, если будет написано 6667 вольт(условно) ?

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 24 ноя 2015, 20:14
tupos
Без сарказма не можем, если по теме нечего сказать?

Есть понятие - наибольшее рабочее напряжение, для оборудования напряжением 10 кВ оно может достигать 12 кВ, соответственно минимальное испытательное напряжение с учетом требований РД должно быть не менее 12 кВ

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 10 дек 2015, 17:39
Mikhail
Александр писал(а):Проблема: питающие завод высоковольтные кабели (10кВ) не выдерживают 6-кратное испытательное напряжение. Заводу более 40 лет, кабели-муфта на муфте...Можно ли испытывать кабели меньшим напряжением (например 20кВ) и оставлять в работе?

Да, знакомая ситуация. Помню, когда работал на заводе споры были сколько подавать. Главный энергетик: "подавай 27". Мастер доведет до 20-23 и все, больше боится, копать снова-то неохота=)

В этом РД и ПТЭЭП есть такие слова:
б) допускается не проводить испытание:
- для кабельных линий длиной до 100 м, которые являются
выводами из РУ и ТП на воздушные линии и состоят из двух
параллельных кабелей;
- для кабельных линий со сроком эксплуатации более 15 лет,
на которых удельное число отказов из-за электрического пробоя
составляет 30 и более отказов на 100 км в год;
- для кабельных линий, подлежащих реконструкции или выводу
из работы в ближайшие 5 лет;

Вот на нашем примере скажу. В год одно повреждение стабильно было. От ГРЭС до нас длина кабеля была где-то 3 км. Переводим на 100 км, получаем около 33 повреждений. Так что можно не испытывать.

А вообще в таком случае пусть руководитель по интуиции и опыту своему решает.

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 05 фев 2016, 23:49
Dr.Alex
Если есть участки кабеля, на которых (грубо говоря) 2-3 муфты на длине кабеля 15-20 м то лучше эти участки поменять. А так, делать можно, поднимая напряжение до 25-30 кВ, чтоб не получилось сами себе добавили работу (например прострелила муфта), учитывая возраст кабеля.

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 29 фев 2016, 09:29
ант@нио
Если на кабеле столько муфт,да еще наверно заливных,зачем его вообще качать таким напряжением 23-27кВ? Нехай себе лежит. А от того что вы следуете графику проф.испытаний и каждый раз вешаете на него лишнюю муфту,ну хз,кому лучше и легче становится...я думаю ни Вам,ни энергетику, ни кабелю) Но и сроки эксплуатации,и характер нагрузок,и особенности прокладки кабеля смотреть нужно.
Лично я убедительно настаивал,менять все эбаксидки на термоусадки,благо мастер монтажного участка делал зарисовки.

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 15 май 2016, 11:14
DaaN
tupos писал(а):Александр,
29.2. П, К, М. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением
29.2.1. Испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия

Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 29.1.

Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в процессе эксплуатации (М) исходя из местных условий как исключение уменьшать уровень испытательного напряжения для кабельных линий напряжением 6-10 кВ до 4Uном.

Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность приложения полного испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях составляет 10 мин, а в процессе эксплуатации - 5 мин.

РД 34.45-51.300-97

Так РД 34.45-51.300-97 это стандарт для РАО "ЕЭС России". А ПТЭЭП уже на всю отрасль действует.
Тут получается что и 4Uном не применимо и пытать надо только 60 кВ...
Еще как можно вопрос сформулировать:
При внесении в протокол об испытаниях повышенным напряжением значения 40 кВ инспектора РТН удовлетворит ссылка на этот РД или нет?
И если нет, то как по закону инспектору доказать что РД по статусу на уровне с ПТЭЭП?

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 15 май 2016, 11:18
DaaN
ант@нио писал(а):Источник цитаты Если на кабеле столько муфт,да еще наверно заливных,зачем его вообще качать таким напряжением 23-27кВ? Нехай себе лежит. А от того что вы следуете графику проф.испытаний и каждый раз вешаете на него лишнюю муфту,ну хз,кому лучше и легче становится...я думаю ни Вам,ни энергетику, ни кабелю) Но и сроки эксплуатации,и характер нагрузок,и особенности прокладки кабеля смотреть нужно.
Лично я убедительно настаивал,менять все эбаксидки на термоусадки,благо мастер монтажного участка делал зарисовки.

При проверке вашей организации инспектору РТН, когда он будет вписывать замечание о не соблюдении графика ППР, тоже будете объяснять по простому ("нехай", "вешаете нагрузку", "зачем его вообще качать")?

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 16 май 2016, 18:49
ант@нио
DaaN писал(а):Источник цитаты инспектору РТН

Вас инспектор РТН проверял хоть раз? Где вы работает,сколько лет вашим кабельным линиям? Сами пытаете?

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 16 май 2016, 18:56
ант@нио
Я б посмотрел в глаза Вашего Руководителя,когда Вы придете к нему со сметой о замене нцати километров кабеля и установке,кучи муфт,со всеми вытекающими фин.последствиями.
А инспектора тоже люди и хотят кушать(если Вы понимаете,о чем я? :wink: )

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 16 май 2016, 20:00
DaaN
ант@нио писал(а):Я б посмотрел в глаза Вашего Руководителя,когда Вы придете к нему со сметой о замене нцати километров кабеля и установке,кучи муфт,со всеми вытекающими фин.последствиями.
А инспектора тоже люди и хотят кушать(если Вы понимаете,о чем я? :wink: )

Там где работаю, первая особая категория электроснабжения. Кабелями 30+ лет, всем. У руководителей ответ один (даже на смету в 100 рублей): "пусть все встанет и бог с ним". Пытаем сами, ЭТЛ зарегистрирована по всем правилам.
РТН может приехать в любой момент.
Поэтому и вопрос, какие законные основания ссылаться на РД при уменьшении повышенного испытательного напряжения.
И я стараюсь максимально придерживаться законов и правил в своей работе. Ибо отступление от них в итоге приводит к печальным последствиям.

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 14 окт 2016, 14:38
бабушкин
У нас на заводе, кабельным линиям по 40 лет, пять кабелей 6 Кв протяженностью 4км. После ремонта, приезжает высоковольтная лаборатория испытывать, и мы с ней договариваемся. что бы больше 20 Кв не давали. Иначе будет катастрофа - полностью 4 километра надо будет менять. Даже при 20Кв, в этом году поставили 15 термо - усадочных муфт на три кабеля. А так - на три года хватает.

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 14 окт 2016, 14:42
elalex
бабушкин, мы тоже так договаривались.

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Добавлено: 14 окт 2016, 15:10
бабушкин
Главное иметь знакомую лабораторию, что бы в актах испытания кабеля указывали шестикратное напряжение. А реально - конечно 20Кв.