Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение Александр » 24 ноя 2015, 18:27

Проблема: питающие завод высоковольтные кабели (10кВ) не выдерживают 6-кратное испытательное напряжение. Заводу более 40 лет, кабели-муфта на муфте...Можно ли испытывать кабели меньшим напряжением (например 20кВ) и оставлять в работе?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

испытания кабеля

Сообщение tupos » 24 ноя 2015, 18:33

Александр,
29.2. П, К, М. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением
29.2.1. Испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия

Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 29.1.

Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в процессе эксплуатации (М) исходя из местных условий как исключение уменьшать уровень испытательного напряжения для кабельных линий напряжением 6-10 кВ до 4Uном.

Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность приложения полного испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях составляет 10 мин, а в процессе эксплуатации - 5 мин.

РД 34.45-51.300-97
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение Александр » 24 ноя 2015, 19:25

допускается распоряжением технического руководителя энергопредприятия устанавливать другие значения периодичности испытаний и испытательных напряжений:
- для питающих кабельных линий со сроком эксплуатации более 15 лет при числе соединительных муфт более 10 на 1 км длины
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение tupos » 24 ноя 2015, 19:48

Очень расплывчатое требование. Получается можно любое испытательное напряжение прикладывать, главное что бы было выше номинального и не выше 4-х кратного значения
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение ПАВ » 24 ноя 2015, 20:08

Вам спать будет комфортней, если будет написано 6667 вольт(условно) ?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение tupos » 24 ноя 2015, 20:14

Без сарказма не можем, если по теме нечего сказать?

Есть понятие - наибольшее рабочее напряжение, для оборудования напряжением 10 кВ оно может достигать 12 кВ, соответственно минимальное испытательное напряжение с учетом требований РД должно быть не менее 12 кВ
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение Mikhail » 10 дек 2015, 17:39

Александр писал(а):Проблема: питающие завод высоковольтные кабели (10кВ) не выдерживают 6-кратное испытательное напряжение. Заводу более 40 лет, кабели-муфта на муфте...Можно ли испытывать кабели меньшим напряжением (например 20кВ) и оставлять в работе?

Да, знакомая ситуация. Помню, когда работал на заводе споры были сколько подавать. Главный энергетик: "подавай 27". Мастер доведет до 20-23 и все, больше боится, копать снова-то неохота=)

В этом РД и ПТЭЭП есть такие слова:
б) допускается не проводить испытание:
- для кабельных линий длиной до 100 м, которые являются
выводами из РУ и ТП на воздушные линии и состоят из двух
параллельных кабелей;
- для кабельных линий со сроком эксплуатации более 15 лет,
на которых удельное число отказов из-за электрического пробоя
составляет 30 и более отказов на 100 км в год;
- для кабельных линий, подлежащих реконструкции или выводу
из работы в ближайшие 5 лет;

Вот на нашем примере скажу. В год одно повреждение стабильно было. От ГРЭС до нас длина кабеля была где-то 3 км. Переводим на 100 км, получаем около 33 повреждений. Так что можно не испытывать.

А вообще в таком случае пусть руководитель по интуиции и опыту своему решает.
Dr.Alex
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 23:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение Dr.Alex » 05 фев 2016, 23:49

Если есть участки кабеля, на которых (грубо говоря) 2-3 муфты на длине кабеля 15-20 м то лучше эти участки поменять. А так, делать можно, поднимая напряжение до 25-30 кВ, чтоб не получилось сами себе добавили работу (например прострелила муфта), учитывая возраст кабеля.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение ант@нио » 29 фев 2016, 09:29

Если на кабеле столько муфт,да еще наверно заливных,зачем его вообще качать таким напряжением 23-27кВ? Нехай себе лежит. А от того что вы следуете графику проф.испытаний и каждый раз вешаете на него лишнюю муфту,ну хз,кому лучше и легче становится...я думаю ни Вам,ни энергетику, ни кабелю) Но и сроки эксплуатации,и характер нагрузок,и особенности прокладки кабеля смотреть нужно.
Лично я убедительно настаивал,менять все эбаксидки на термоусадки,благо мастер монтажного участка делал зарисовки.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
DaaN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:17
Репутация: 2
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение DaaN » 15 май 2016, 11:14

tupos писал(а):Александр,
29.2. П, К, М. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением
29.2.1. Испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия

Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 29.1.

Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в процессе эксплуатации (М) исходя из местных условий как исключение уменьшать уровень испытательного напряжения для кабельных линий напряжением 6-10 кВ до 4Uном.

Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность приложения полного испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях составляет 10 мин, а в процессе эксплуатации - 5 мин.

РД 34.45-51.300-97

Так РД 34.45-51.300-97 это стандарт для РАО "ЕЭС России". А ПТЭЭП уже на всю отрасль действует.
Тут получается что и 4Uном не применимо и пытать надо только 60 кВ...
Еще как можно вопрос сформулировать:
При внесении в протокол об испытаниях повышенным напряжением значения 40 кВ инспектора РТН удовлетворит ссылка на этот РД или нет?
И если нет, то как по закону инспектору доказать что РД по статусу на уровне с ПТЭЭП?
Аватара пользователя
DaaN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:17
Репутация: 2
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение DaaN » 15 май 2016, 11:18

ант@нио писал(а):Источник цитаты Если на кабеле столько муфт,да еще наверно заливных,зачем его вообще качать таким напряжением 23-27кВ? Нехай себе лежит. А от того что вы следуете графику проф.испытаний и каждый раз вешаете на него лишнюю муфту,ну хз,кому лучше и легче становится...я думаю ни Вам,ни энергетику, ни кабелю) Но и сроки эксплуатации,и характер нагрузок,и особенности прокладки кабеля смотреть нужно.
Лично я убедительно настаивал,менять все эбаксидки на термоусадки,благо мастер монтажного участка делал зарисовки.

При проверке вашей организации инспектору РТН, когда он будет вписывать замечание о не соблюдении графика ППР, тоже будете объяснять по простому ("нехай", "вешаете нагрузку", "зачем его вообще качать")?
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение ант@нио » 16 май 2016, 18:49

DaaN писал(а):Источник цитаты инспектору РТН

Вас инспектор РТН проверял хоть раз? Где вы работает,сколько лет вашим кабельным линиям? Сами пытаете?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение ант@нио » 16 май 2016, 18:56

Я б посмотрел в глаза Вашего Руководителя,когда Вы придете к нему со сметой о замене нцати километров кабеля и установке,кучи муфт,со всеми вытекающими фин.последствиями.
А инспектора тоже люди и хотят кушать(если Вы понимаете,о чем я? :wink: )
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
DaaN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:17
Репутация: 2
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение DaaN » 16 май 2016, 20:00

ант@нио писал(а):Я б посмотрел в глаза Вашего Руководителя,когда Вы придете к нему со сметой о замене нцати километров кабеля и установке,кучи муфт,со всеми вытекающими фин.последствиями.
А инспектора тоже люди и хотят кушать(если Вы понимаете,о чем я? :wink: )

Там где работаю, первая особая категория электроснабжения. Кабелями 30+ лет, всем. У руководителей ответ один (даже на смету в 100 рублей): "пусть все встанет и бог с ним". Пытаем сами, ЭТЛ зарегистрирована по всем правилам.
РТН может приехать в любой момент.
Поэтому и вопрос, какие законные основания ссылаться на РД при уменьшении повышенного испытательного напряжения.
И я стараюсь максимально придерживаться законов и правил в своей работе. Ибо отступление от них в итоге приводит к печальным последствиям.
бабушкин
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 14:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение бабушкин » 14 окт 2016, 14:38

У нас на заводе, кабельным линиям по 40 лет, пять кабелей 6 Кв протяженностью 4км. После ремонта, приезжает высоковольтная лаборатория испытывать, и мы с ней договариваемся. что бы больше 20 Кв не давали. Иначе будет катастрофа - полностью 4 километра надо будет менять. Даже при 20Кв, в этом году поставили 15 термо - усадочных муфт на три кабеля. А так - на три года хватает.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение elalex » 14 окт 2016, 14:42

бабушкин, мы тоже так договаривались.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
бабушкин
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 14:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Сообщение бабушкин » 14 окт 2016, 15:10

Главное иметь знакомую лабораторию, что бы в актах испытания кабеля указывали шестикратное напряжение. А реально - конечно 20Кв.

Вернуться в «Измерения и испытания выше 1000 (В)»