разное значение напряжение на вводах в вру

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
дмитрий450
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 19:20
Репутация: 0
Контактная информация:

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение дмитрий450 » 04 мар 2019, 19:34

два ввода в здание. меряю напряжение на каждом вводе между фазами показывает по 380вольт а вот меряю 1 и 2 вводом то показывает А с В 220, А с С 450, С с А 220. Должно же одинаково по 380. подскажите может кто сталкивался? Видимо по этой причине несрабатывает АВР. Возможно на подстанции 2 трансформатора подключены по разным схемам треугольник и звезда?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение elalex » 04 мар 2019, 20:37

Нарисуйте напряжения.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение Rumato » 04 мар 2019, 21:00

дмитрий450,
Невозможно.
Что то Вы не то меряете, может нарисуете?
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение mastervictor » 05 мар 2019, 09:08

дмитрий450 писал(а):Источник цитаты а вот меряю 1 и 2 вводом

Можно поинтересоваться,а зачем?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение ПАВ » 05 мар 2019, 09:10

Если есть тестер, надо измерять! Другое дело- что и как.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2019, 15:48

дмитрий450 писал(а):Источник цитаты два ввода в здание. меряю напряжение на каждом вводе между фазами показывает по 380вольт а вот меряю 1 и 2 вводом то показывает А с В 220, А с С 450, С с А 220. Должно же одинаково по 380. подскажите может кто сталкивался? Видимо по этой причине несрабатывает АВР. Возможно на подстанции 2 трансформатора подключены по разным схемам треугольник и звезда?
"Всё смешалось, кони люди ..."(с) и туда же АВР. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение Константин » 05 мар 2019, 16:31

дмитрий450 писал(а):Источник цитаты на каждом вводе между фазами показывает по 380вольт

Фигово. Должно быть по 400.
дмитрий450 писал(а):Источник цитаты меряю 1 и 2 вводом то показывает

Зачем?? У вас ввода подключены от одного источника питания (КТП)? Если нет и разный источник питания. То будет Абсолютна разная генерация напряжений. К чему тогда такие измерения? Что вы этим хотите выяснить?
дмитрий450 писал(а):Источник цитаты Видимо по этой причине несрабатывает АВР

Ага как же...Однолинейную схему КРУ в студию для начало.
дмитрий450 писал(а):Источник цитаты Возможно на подстанции 2 трансформатора подключены по разным схемам треугольник и звезда?

Возможно. Но как бы как подключены обмотки трансформаторов на разных КТП до лампочки абсолютно. Генерация напряжений на каждом от ТР должно быть 220 плюс, минус 10%.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение Darth Abbadonyz » 05 мар 2019, 23:01

Хотелось бы полную картину напряжений A1-N, B1-N, C1-N, A2-N,B2-N,C2-N
A1-B1,A1-B2, A1-C1,A2-B2,A2-C2,B2-C2, A1-A2, A1-B2, A1-C2, B1-A2, B1-B2, B1-C2, C1-A2,C1-B2,C1-C2.
Такое ощущение, что на одном из вводов в звезде низкой стороны одна из обмоток раком подключена
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение Darth Abbadonyz » 05 мар 2019, 23:10

Должно быть между любой фазой любого ввода и нулем 230,
между любыми двумя фазами одного ввода - 400,
между фазами разных вводов - зависит от трансформаторов
и их синфазности - в наихудшем случае может доходить до 460...
именно поэтому межвводовая КоЗа, почитается более крутой,
нежели межфазная (ну и еще потому, что гасит сразу оба ввода сразу).
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение elalex » 06 мар 2019, 00:10

С такими знаниями - и бояться проводов?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

разное значение напряжение на вводах в вру

Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2019, 08:38

elalex писал(а):С такими знаниями - и бояться проводов?
Не перевирайте и не приписывайте свое - другому ... во-первых, не все провода, а только "монопроволоку" ... во-вторых, он их не боится, а не любит ... в-третьих, не всегда, а только при монтаже "конечного" оборудования. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей