трансформатор Д/Ун

Сообщение teplovoz » 14 фев 2019, 06:09

Какое окажет влияние перекос фаз на НН трансформатора Д/Ун на сам трансформатор и на выходное напряжение, ток и т.д какие будут потери ? вобщем какие последствия. Хотелось бы простой обоснованный ответ.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

трансформатор Д/Ун

Сообщение elalex » 14 фев 2019, 06:26

1.Кто Вы в электрике?
2.Перекос фаз - бытовое выражение. Если Вы не электрик, зачем Вам знать про перекос фаз?
3.Официальный термин - Несимметрия токов и напряжений — явление в трёхфазной сети переменного тока, при котором амплитуды фазных напряжений (токов) и/или углы между ними не равны между собой.
4.Сразу возникает встречный вопрос - про какой перекос фаз речь? Про тот, что сделал неисправный трансформатор, или про тот, что создался в результате аварии питающей линии НН, или про тот, что создали потребители?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
teplovoz
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 фев 2019, 06:03
Репутация: 0
Контактная информация:

трансформатор Д/Ун

Сообщение teplovoz » 14 фев 2019, 07:09

скажу сразу я электрик . больше строитель. речь идет про перекос фаз который создал потребитель. вопрос есть в билете на экзамене. нужен ответ. в моем случае уже поздно вникать во всякие тонкости. да при моей работе это и не нужно.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

трансформатор Д/Ун

Сообщение elalex » 14 фев 2019, 08:07

Я недолюбливаю официальную учебу и официальное образование за их идиотизм.
Работодатели вообще перестают обращать внимание на образование претендентов в годах - требуют успехов в трудовой деятельности.
Я работал у хорошего врача скорой помощи, он рассказывал про свой экзамен на водительские права и удивлялся идиотизму официально правильных ответов. То же и у вас - чёрт его знает, что эти преподаватели думают об электрике. Вам придётся выбирать - либо показать идиотизм преподавателей ( вопрос, в котором есть бытовое выражение), и не сдать экзамен, либо зазубрить ответ, которого я не знаю.
Наверно, имеет смысл показать, что Вы знаете все места и причины возникновения перекоса фаз, и что от этого можно ожидать. Я боюсь давать свой вариант, чтобы не подвести Вас.
На форуме есть люди с электрическим образованием и электрический начальник - может, расскажут.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

трансформатор Д/Ун

Сообщение ТОЭ » 14 фев 2019, 09:01

teplovoz писал(а):Какое окажет влияние перекос фаз на НН трансформатора Д/Ун на сам трансформатор и на выходное напряжение, ток и т.д какие будут потери ? вобщем какие последствия. Хотелось бы простой обоснованный ответ.

Двумя предложениями здесь не ответить, поэтому забейте вопрос в сеть.
teplovoz
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 фев 2019, 06:03
Репутация: 0
Контактная информация:

трансформатор Д/Ун

Сообщение teplovoz » 14 фев 2019, 09:39

Вот в сети я немогу найти. Ни одной адыкватной информации. Какие-то трети гармоники куча формул, чертежи. Если не трудно раскажите как нибудь .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

трансформатор Д/Ун

Сообщение elalex » 14 фев 2019, 10:04

Про третьи гармоники - наверно, это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазна ... ых_третьей
----------------
При симметричной нагрузке и полной загрузке сети третьими гармониками - ток нулевого проводника в √3 раз больше фазных.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
teplovoz
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 фев 2019, 06:03
Репутация: 0
Контактная информация:

трансформатор Д/Ун

Сообщение teplovoz » 14 фев 2019, 12:28

Нет как раз про эту лабуду ненада. Просто при неравномерной загрузки фаз с трансформатором произойдёт следующее ( загудит нагреется в космос улетит взвивается и т. д.) .потомучто происходит следующее ... С фазным напряжением произойдёт вот так вот. Потомучто вот это случилось.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

трансформатор Д/Ун

Сообщение elalex » 15 фев 2019, 02:44

Тогда короткий ответ: перекос фаз по любым причинам ничем не опасен трансформатору, он не вызывает никаких опасных процессов. Трансформатору до лампочки, какие напряжения и токи, и с какими углами их выдавать, лишь бы токи не превышали допустимых.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

трансформатор Д/Ун

Сообщение Voloxa » 15 фев 2019, 09:17

Поддерживаю elalex на 100%. От себя еще добавлю:
Последствия перекоса фаз для источников электроэнергии (трансформаторов):
1. Увеличение электропотребления;
2. Увеличение потерь электроэнергии;
Последствия перекоса фаз для источников электроэнергии (генераторов):
1. Повреждения подшипников;
2. Повреждения приводного двигателя;
3. Повышенный расход топлива, масла, охлаждающей жидкости;