Подключение Электросчетчика НИК 2102-02 М2В

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Аватара пользователя
Серый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 19:32
Репутация: 1

Подключение Электросчетчика НИК 2102-02 М2В

Сообщение Серый » 13 фев 2019, 12:23

ПАВ,-
Последний раз редактировалось Серый 14 фев 2019, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Подключение Электросчетчика НИК 2102-02 М2В

Сообщение Darth Abbadonyz » 13 фев 2019, 22:49

Я чес-говоря по фоткам посмотрел - и впал в ступор:
У Вас из второй гофры идет :
0) Приходная фаза на счетчик.
1) Приходная фаза на автомат.
Далее со счетчика отходная фаза учодит во вторую гофру,
отходная фаза с автомата в первую.
Приходный ноль идет из первой гофры на счетчик,
отходной ноль со счетчика во вторую гофру.
Получается:
0) В кабеле первой гофры:
0. Отходная фаза с автомата.
1. Приходный ноль на счетчик.
1) В кабеле второй гофры:
0) Приходная фаза на автомат.
1) Приходная фаза на счетчик.
2) Отходная фаза со счетчика.
3) Отходной ноль со счетчика.
Кроме того по внешнему виду проводов
получается не так как я увидел до этого.
Плюс ко всему не соблюдена цветовая маркировка.
Судя по ответам в теме, люди в этом как-то разобрались,
но у меня открытый перелом мозга (безо всяких смайликов)
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение Электросчетчика НИК 2102-02 М2В

Сообщение elalex » 14 фев 2019, 01:21

1.Местный словарь электрических терминов пополняется. Последнее приобретение - кабель гофры.
2.Про перепутывание названий жил и номеров гофр молчу.
Находясь в заключении, трудно заниматься электрикой.
3.ТС не сильно позаботился о лёгком понимании назначений жил на фото.
Ну, и соблюдение минимальных радиусов изгибов - пустой звук.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Подключение Электросчетчика НИК 2102-02 М2В

Сообщение Darth Abbadonyz » 14 фев 2019, 02:29

Непрочитанное сообщение elalex » 57 минут назад
>>Последнее приобретение - кабель гофры.
В какой гофре идет (нумерую слева направо) - к той и отношу.
>>Про перепутывание названий жил и номеров гофр молчу.
про названия жил - как правило на однофазном счетчике прямого
включения последовательност слева направо:
0) Фаза вход
1) Фаза выход
2) Ноль вход
3) Ноль выход
(относительно входа-выхода по нейтрали - достаточно условно - токовой обмотки там, как правило нет).
>>Находясь в заключении, трудно заниматься электрикой.
А это из какой тумбочки взято?
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение Электросчетчика НИК 2102-02 М2В

Сообщение elalex » 14 фев 2019, 06:59

1.Разбираться в наговоренной смеси номеров гофр и назначений жил (как сказано, и как должно быть сказано) - не царское дело.
2.Я рад, что знаете назначение клемм счётчика.
3.В счётчиках НИК между клеммами 3 и 4 стоит шунт.
4.Сила освободит меня - последняя строчка подписи.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Серый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 19:32
Репутация: 1

Подключение Электросчетчика НИК 2102-02 М2В

Сообщение Серый » 14 фев 2019, 16:12

-
Аватара пользователя
Серый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 19:32
Репутация: 1

Подключение Электросчетчика НИК 2102-02 М2В

Сообщение Серый » 14 фев 2019, 16:59

Обозначил линии ввода и выхода стрелками, привел схему. Фазный провод сразу идет через АВ25А на счетчик. Если все верно и правильно подключено, давайте будем закрыть тему?! Спасибо всем кто принял участие!
Вложения
sxema_1_1.jpg
IMG_52_c.jpg
Аватара пользователя
Серый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 19:32
Репутация: 1

Подключение Электросчетчика НИК 2102-02 М2В

Сообщение Серый » 14 фев 2019, 18:07

Серый писал(а):Источник цитаты TOPMO3,

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя