Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 07 фев 2019, 17:59
elalex
ПВА.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 07 фев 2019, 18:19
ПАВ
То-то я смотрю, цена на ПВА не падает.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 07 фев 2019, 20:47
ПАВ
Есть предложение изменить формулировку темы- Ток напряжения в двух фазах.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 07 фев 2019, 21:17
кви-45
Леопольд писал(а):Источник цитаты А чем отличается фаза от ненулевой фазы?

Так наверное в трехфазной системе, где в каждой фазе установлено УЗО пытаются отличить фазу, которая с нулем рассматриваемой электрической цепочки не связана.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 07 фев 2019, 22:19
elalex
Я рекомендую при проектировании линий на:
- варочную поверхность (стандартный клеммник - 3 фазы, 2 ноля, заземление)
- 3-фазный двигатель звездой 220/380 с выведенными 3 нолями.
применять 3 пары - (фаза+ноль) для возможности запитки от 1-фазных УЗО и против последствий внутреннего обрыва ноля в поверхности
Явно получаются фазные ноли.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 09:07
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Слюны на рекламу хватает?
Ну ладно у нас ... замерзнет - будет держаться, а у вас разве это срабатывает?

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 09:27
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Я рекомендую ...
- 3-фазный двигатель звездой 220/380 с выведенным нолем - применять 3 пары - (фаза+ноль) для возможности запитки от 1-фазных УЗО и против последствий внутреннего обрыва ноля в поверхности.
Явно получаются фазные ноли.
Требуется перевод "отстающим" ... по отдельности слова понятны, а в составе Ваших предложений - не очень.
На картинке - как я понял ...

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 09:29
elalex
Из мотора должны выходить 3 ноля.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 09:32
Rokoal
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Я рекомендую ...
- 3-фазный двигатель звездой 220/380 с выведенным нолем - применять 3 пары - (фаза+ноль) для возможности запитки от 1-фазных УЗО и против последствий внутреннего обрыва ноля в поверхности.
Явно получаются фазные ноли.
Требуется перевод "отстающим" ... по отдельности слова понятны, а в составе Ваших предложений - не очень.
На картинке - как я понял ...

И как это работает? Объясните пожалуйста.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 09:34
Rokoal
Какой смысл в асинхронном двигателе подключенным звездой выводить ноль? Каким образом в данной схеме вообще будет работать УЗО?

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 09:45
ПАВ
Rokoal писал(а):Источник цитаты И как это работает? Объясните пожалуйста.

А просто- случился пробой одной обмотки на корпус/землю, евонное УЗО хлеб отработало, мотор остался запитан по двум фазам... А еще полезно ставить три АВ вместо одного, трехполюсного- эффект тот же, но уже по пробою накоротко.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 09:50
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Из мотора должны выходить 3 ноля.
Так чоли?

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 09:56
Rokoal
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Из мотора должны выходить 3 ноля.
Так чоли?

Ну даже так. Нарисовано не верно.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 10:02
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты И как это работает? Объясните пожалуйста.

А просто- случился пробой одной обмотки на корпус/землю, евонное УЗО хлеб отработало, мотор остался запитан по двум фазам... А еще полезно ставить три АВ вместо одного, трехполюсного- эффект тот же, но уже по пробою накоротко.
Эффективно получается ... коли одна обмотка в аварии ... его отключить ... оставшиеся две обмотки дожечь ... нефиг иначе! :hmm:

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 10:10
ПАВ
Rokoal писал(а):Источник цитаты
Ну даже так. Нарисовано не верно.


Почему и что именно?

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 10:11
TOPMO3
Rokoal писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Из мотора должны выходить 3 ноля.
Так чоли?

Ну даже так. Нарисовано не верно.
Оп-па! Мы назначим Вас форумным провидцем/телепатом!
Я пытаюсь отграфитить мыслю/рекомендацию от elalex, чую ... что не в состоянии достичь глубины идеи ... а Вы уже сообщаете, что рисую не верно! :biggrin:

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 10:17
ПАВ
ТОРМОЗ, не переживайте, возьмем на поруки. А еслишо, то к северной ссылке не привыкать... :biggrin:

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 10:35
Rumato
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты
Ну даже так. Нарисовано не верно.


Почему и что именно?

Потому что бред сумасшедшего.
УЗО даже не включатся.
П.С. см. законы Кирхгофа.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 12:02
Rokoal
Это каим образом в асинхронном двигателе в нулевой точке вы найдете токи? Вот это мне объясните. И как без токов в нуле будет работать УЗО, ну что за бред? Если даже вы подключите нули до нулевой точки, я вообще не представляю как вы это будете делать, то при пробое одной обмотки на корпус, УЗО ее отключит и двигатель в итоге сгорит. В чем смысл этой схемы? Для чего она? Объясните если сможете, а то я что-то не догоняю.

Напряжение тока в двух фазах в розетке?!

Добавлено: 08 фев 2019, 12:12
Rokoal
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты
Ну даже так. Нарисовано не верно.


Почему и что именно?

На рисунке нули подключены к УЗО 1 и УЗО 2 к контакту один, в УЗО к контакту один подключается фазный проводник.