tolya21:
1.Что до счетчика?
2.Что значит прочерк в пункте про распредщит квартиры? Можете разговаривать без загадок?
3.3-фазные аппараты связывают судьбу всех 3 фаз - это плохо. Удобнее, когда каждая фаза живёт сама пр себе.
4.Сделайте фото и опишите, что на лестнице. Даже в закрытых щитах новостроек я ставил то, что считал нужным. А там наверняка 3-фазный автомат, и не такой (номинал + защитная характеристика), как нужно.
Бывает, жильцы обещают УК ничего не трогать в этажных щитах.
5.На вводной кабель 5х6 (напишите на схеме) должны стоять автоматы D32, это длительно 8кВт на фазу.
6.В Вашем положении не стоит утверждать - что принципиально, а что нет.
Лучше спрашивайте - почему?
Электрики выбирают лучшее место расположения распредщита, исходя из минимизации расходов на кабели и потерь в них.
Для Вас принципиально сокращение расходов на кабели и потери электроэнергии или нет?
У Вас денег немеряно?
7.То же и с планом: не в Вашем положении утверждать, что имеет смысл, а что нет. Профессионалам всегда виднее.
Бывало, любители упирались, да и уходили с форума, несолоно хлебавши.
8.Если не хватает денег закомплектовать щит брендовой аппаратурой - сделайте пока бюджетной, а потом видно будет.
Лично я считаю разумнее выполнить всё бюджетно, чем брендами, но не всё.
9.Не ощущаете превосходства цифровой аппаратуры над аналоговой?
Считаете нормальным выставлять настройки реле вслепую?
Уверены, что потенциометры УЗМ на собьются со временем?
Я даже не знаю, какая разница в цене. Может, она выеденного яйца не стоит?
А если вдруг вздумаете оставить заземление от застройщика - цифровое реле может и спасти Вашу жизнь.
10.Кстати - оставлять заземление от застройщика смертельно опасно.
11.Насколько знаю, стандартно плиты делают 2-фазными.
Если так и оставите 2 фазы - в дополнение к 1-фазным УЗО на каждой фазе - придётся поставить 3-фазное УЗО персонально на плиту.
12.Распределение нагрузок по фазам делать всё равно придётся, и это не слишком сложно.
13.Если денег немеряно, и руки грубые - можете ставить на освещение 1,5мм². Это сильно увеличит надёжность соединений, что при ерундовских нагрузках немаловажно
14.Среди электриков нет единых взглядов на электрику. Верить стоит тому, у кого сильнее аргументы. Каждый раз, как видите противоречие - спрашивайте каждого - из каких таких соображений нужно делать так, а не иначе. Лично у меня есть обоснование каждого моего решения, даже если оно сделано вопреки общепринятым взглядам.
Моё обоснование групповых автоматов В: они уменьшают последствия КЗ и повышают вероятность токовой селективности защиты.
Типичный аргумент сторонников автоматов С: автоматы В ложно срабатывают при пусках моторов (типа пылесосов) в квартирах.
У меня за 20 лет ремонтов не было таких ложных срабатываний.
15.Не думаю, что термореле на основе биметаллической пластины может стоить дороже пары $:
https://www.thermik.de/ru/produkty/temp ... en-ru/c06/16.Считать или не считать возможной перегрузку розетки (типичное предположение - 2 масляных радиатора по 2кВт в один разветвитель или удлинитель), и делать ли от неё защиту - дело хозяйское. Но у электриков есть принцип - защищаться от всего, что технически может произойти.
17.Смысл маломощных розеточных линий:
- в сокращении расходов на кабель, если не предвидится мощных потребителей. Скажем - не думаю, что на одной половине комнаты будет стоять потребителей больше, чем на 3кВт. Или: около обеденного стола на кухне, в кладовой, прихожей, на балконе будет включено что-то жутко мощное
- в увеличении надёжности электроснабжения комнаты: при поломке одной линии - остаётся работать вторая
- в облегчении монтажа кабелем меньшего сечения. Лично я делаю неразрезной шлейфовый монтаж розеток, а сделать это сечением 2,5мм² весьма трудно
- в защите по крайнем мере 40% розеток от перегруза групповым автоматом В13.
18.Дифзащитой должна быть защищена вся квартира. Не должно быть линий и аппаратов, не защищённых дифзащитой.
19.Если пишут: проточный нагреватель 8кВт отличный - это аргумент для дебилов. Почитайте его характеристику - 3л/мин. Возьмите 3л-банку тёплой воды, попробуйте (под секундомер) вылить её на себя за минуту - тогда оцените. Когда работает распылитель душа - он мыльную пену не смывает, а сбивает струями воды.
Моё мнение - не меньше 10л/мин, а это 25кВт.
20.Если выставляете схему - делайте её для людей, а не себя.
21.Вас интересует мнение людей или сохранность собственной жизни?
Вы считаете людей вокруг себя разумными и честными? Лично я считаю, что мир состоит из сумасшедших и негодяев, и не сильно обращаю на них внимания.
22.Получился комментарий рекордного размера. А ещё будут тонкости монтажа!
Я всегда говорю любителям-оптимистам, что нужно знать сотню тонкостей электрики квартиры, прежде чем начинать ремонт.