Нужно выбрать ПР или ВРУ

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Хушбахт
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 09:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Сообщение Хушбахт » 22 янв 2019, 09:21

Здравствуйте. У меня такая проблема спроектировал одну административный здания и отходящих линии стало очень много около 29-ти и я в электрошитовом поставил два ПР одна 15-одходяших линии и 272 кВА и вторая 14-отходяших и 245кВА. Питания ПР с двумя кабелями между ними поставил АВР. Экспертиза поставила такой вопрос что место ПР постав ВРУ это неправилно и убери АВР . Если кто знает ответь напишити .Заранее спасибо.
Вложения
ПР.png
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Сообщение TOPMO3 » 22 янв 2019, 15:22

А зачем нужен АВР, при питании обоих ПР, от одной линии?
Мне кажется (но я не уверен ... много не понятного в описании), от Вас хотят, что-то подобное.
Вложения
000.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Сообщение кви-45 » 22 янв 2019, 16:37

Тормоз, если Вы хотели перейти на систему TN-C-S, то я бы сделал вот так.

Рисунок (50).jpg
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Сообщение кви-45 » 22 янв 2019, 17:30

Хушбахт » Сегодня, 09:21
Хушбахт, не все понятно. Я так понимаю — У вас есть 29 электроприемников, которые должны быть запитаны от одной системы шин. Вы делите эти электроприемники на две группы по14 и 15 шт в каждой и для этих групп проектируете два ПР и каждую ПР запитываете своим кабелем. Но вам говорят , чтобы обеспечить надежное электроснабжение всех 29-ти электроприемников надо сделать так , чтобы при выходе из строя одного из двух кабелей система АВР переключала электроснабжения этих двух ПР на кабель оставшийся в исправности. ЭТО ТАК ???
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Сообщение TOPMO3 » 22 янв 2019, 20:52

кви-45 писал(а):Тормоз, если Вы хотели перейти на систему TN-C-S, то я бы сделал вот так.
Никуда, я не хочу переходить ... коли считаете, что все поймут разницу в картинках - ради бога ... пушшай будет так. :yes:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Хушбахт
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 09:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Сообщение Хушбахт » 24 янв 2019, 07:27

Здравствуйте КВИ-45, у меня 16 осветительных щитков и 13 силовых щитков . Для питания этих щитков я выбрал два ПР. Для каждого ПР я притянул два кабеля от ТП и поставил АВР между этими двумя кабелями. Мне в экспертизе сказали что нужно брать ВРУ место ПР и ненужно здесь АВР так как АВР уже есть на ТП. Вот они прави или нет я незнаю
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Сообщение кви-45 » 24 янв 2019, 11:35

Хушбахт, у вас два кабеля, каждый из которых запитаны с ТП с разных секций? Они приходят на ваш АВР и электроснабжение ваших ПР происходит по одному из кабелей, а второй находится в резерве, и когда происходит отключение рабочего кабеля срабатывает АВР и питание подается по второму кабелю, если это так и на ТП есть АВР, то они правы хотя можно оставить как у вас сделано. Здесь другое не хорошо это , когда один кабель под напряжением , но без нагрузки.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»