Устройство защиты от дугового пробоя

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
GoreElektrik
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 янв 2019, 11:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Устройство защиты от дугового пробоя

Сообщение GoreElektrik » 15 янв 2019, 13:04

Добрый день!
Интересно ваше мнение об устройство защиты от дугового пробоя (пожара) «УЗО-ЭЛТА-2Д»
http://www.elav.ru/catalog/avtomatiches ... o-elta-2d/
Кто нибудь сталкивался с этим производителем?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Устройство защиты от дугового пробоя

Сообщение elalex » 15 янв 2019, 13:17

1.По-другому называется УЗО типа F, или AFCI:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arc-fau ... nterrupter
2.Может быть полезно в плохих сетях, где возможно искренние в контактах.
В нормальных сетях, думаю, ни к чему.
3.Торговая марка неизвестная, так что ставить её рискованно. Тем более, что выполняет слишком много функций. А даже выполнять одновременно функции УЗО и автомата (как в дифавтомате) я категорически не советую.
4.Кто Вы в электрике?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Устройство защиты от дугового пробоя

Сообщение ПАВ » 15 янв 2019, 13:59

Т.е- сработало от КЗ или от утечки- а хрен его знает!??? :pardon:
Аналогично от броска напряжения- сиди и чеши репу. Я бы не поставил.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Lounger
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:08
Репутация: 13
Контактная информация:

Устройство защиты от дугового пробоя

Сообщение Lounger » 15 янв 2019, 15:17

В России есть ГОСТ на AFDD:
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ IEC 62606-2016
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ДУГОВОМ ПРОБОЕ
Общие требования (IEC 62606:2013, General requirements for arc fault detection devices, IDT).
* * *
ЭЛТА выпускает автоматы ETI Etimat.
AFDD ETI сделано как Eaton AFDD+.
https://www.etigroup.eu/media-center/et ... ion-device.
* * *
В соответствии с немецкими нормами (наверное, и с другими европейскими тоже) устройства AFDD устанавливаются в конечных цепях и после AFDD никакие другие защитные устройства не могут быть установлены.
* * *
AFDD на вводе, да ещё и с автоматическим повторным включением (как у одного известного производителя) - это маразм.
Ну, оно и понятно - при такой стоимости покупка даже трёх AFDD (кухня, спальня, детская) нанесёт удар по семейному бюджету среднестатистического обывателя. Видимо поэтому и появляются безумные проекты дуговой защиты для всей квартиры в виде одного устройства на вводе.
* * *
Ещё один момент для любителей "неотключаемых линий", которые вошли в моду с подачи "элитных электриков" - типа я поехал на море, рубильником щёлкнул, а холодильник работает. Через месяц приехал с моря, открыл холодильник и покушал.
Устройства AFDD, как правило, кроме защиты от перенапряжения (275В) имеют функцию периодического самотестирования с мгновенным отключением при отрицательном результате тестирования.
Кухня - это одно из тех мест (кухня, спальня, детская), для которых рекомендована установка AFDD.

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя