Щиток от застройщика

Сообщение Nickz » 10 янв 2019, 17:05

Всем здравствуйте.
Купил студию в новостройке, такой щиток уже установлен от застройщика, снизу идёт ввод, дальше всё видно на фото.
Вопросы:
1- зачем такая мощность автоматов??? 32-16-16-16-16 Да даже стиралке и электроплитке 32 не нужно. Или я чего-то не знаю?
2- почему установлено 4 дифавтомата и 1 простой? Тупо места в щитке не хватило, или какая то определённая цель?
Реклама
Nickz
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Nickz » 10 янв 2019, 17:05

Фото.
Вложения
3.jpg
2.jpg
1.jpg
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 85
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Rumato » 10 янв 2019, 17:10

Всё правильно. Не заморачивайтесь.
ПАВ
Сообщения: 5557
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 713
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение ПАВ » 10 янв 2019, 17:49

1- зачем такая мощность автоматов??? 32-16-16-16-16 Да даже стиралке и электроплитке 32 не нужно. Или я чего-то не знаю?...- скорее таки не знаете, как и мы. Одного слова "электроплитка" недостаточно, нужно знать ее мощность, тогда все бу знать- мало или много. Аналогично и с стиралкой.
2- для освещения, если гарамотно разведено 16А таки много.
3- одиночный АВ для какой нагрузки, как включен?
Не надейтесь, что тут одни шаманы и все по фото могут сказать, давайте детали.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 527
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение elalex » 10 янв 2019, 18:04

Nickz:
Всё нужно выкинуть и переделать.
Можем поговорить, но разговор долгий и нудный.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 384
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение TOPMO3 » 10 янв 2019, 18:53

elalex писал(а):Источник цитатыМожем поговорить, но разговор долгий и нудный.
Хоть бы кто нить появился ... из любителей долгих и нудных разговоров.
Мы бы (я уж точно!) .. вам не мешали. :yes:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 2200
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 384
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение TOPMO3 » 10 янв 2019, 19:05

Nickz писал(а):Источник цитатыВопросы:
1- зачем такая мощность автоматов??? 32-16-16-16-16 Да даже стиралке и электроплитке 32 не нужно. Или я чего-то не знаю?
2- почему установлено 4 дифавтомата и 1 простой? Тупо места в щитке не хватило, или какая то определённая цель?
Стопудово не знаете, их никто не знает ... я про потребности будущего хозяина квартиры ... а мощность выделяют по возможностям сети, а не просто как вздумалось кому то.
Окромя стиралки и плитки например, у дочери еще имеются духовка, посудомойка и хлебопечка. Не буду про маломощные два компа, холодильник и т.д.
У неё тоже однокомнатная в новострое и щиток очень похож, а автомат на весь свет квартиры ... вроде.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 85
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Rumato » 10 янв 2019, 19:09

Чего там знать то? На вводе выключатель нагрузки, диф на 32 - электроплита.
Далее 3 дифавтомата по 16А на розетки. И один однополюсный автомат на освещение.
Стандартная схема, не бином Ньютона :secret:
Nickz
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Nickz » 11 янв 2019, 10:15

ПАВ писал(а):Источник цитаты
3- одиночный АВ для какой нагрузки, как включен?


АВ на 16. От автомата идут 2 провода, соединяющие 32+16 и 16+16+обычный 16
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Nickz писал(а):
Окромя стиралки и плитки например, у дочери еще имеются духовка, посудомойка и хлебопечка. Не буду про маломощные два компа, холодильник и т.д. У неё тоже однокомнатная в новострое и щиток очень похож, а автомат на весь свет квартиры ... вроде.


Ну уж прям очень много для студии забубенили...

Rumato писал(а):Источник цитаты Чего там знать то? На вводе выключатель нагрузки, диф на 32 - электроплита.
Далее 3 дифавтомата по 16А на розетки. И один однополюсный автомат на освещение.
Стандартная схема, не бином Ньютона :secret:


Думаю 32 на 2 розетки, стиралка и электроплитка (2 комфорочная), 16 на розетки в кухне, 16 на розетки в комнате, 16 на весь свет и обычный 16 выкинуть.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 30
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Voloxa » 11 янв 2019, 10:29

Никто не обратил внимание на то что это не однокомнатная квартира, а студия... Скорее всего проектировщики спроектировали самый простой вариант электроснабжения с запасом установочных мест. Кто знает как собственник может переоборудовать эту студию. Где, сколько и какие будет (может будет, а может и нет) ставить перегородки, стены... Считаю что при планировке придется в щитке все переделывать и распределять все по другому.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 85
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Rumato » 11 янв 2019, 11:01

Думаю 32 на 2 розетки, стиралка и электроплитка (2 комфорочная), 16 на розетки в кухне, 16 на розетки в комнате, 16 на весь свет и обычный 16 выкинуть.

Я ничего не думаю, я точно знаю.
Что Вы хотите переделать мне непонятно, и непонятно зачем вообще что то переделывать.
Nickz
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Nickz » 11 янв 2019, 11:10

Rumato писал(а):Источник цитаты
Думаю 32 на 2 розетки, стиралка и электроплитка (2 комфорочная), 16 на розетки в кухне, 16 на розетки в комнате, 16 на весь свет и обычный 16 выкинуть.

Я ничего не думаю, я точно знаю.
Что Вы хотите переделать мне непонятно, и непонятно зачем вообще что то переделывать.


Я к тому, что не много ли 32А всего лишь на 2х комфорочную плиту?

Тогда так получается:
32- 2х комфорочная плита.
16 - стиралка + 1 розетка в ванне для мелочи.
16 - кухня (чайник, мультиварка, микроволновка + мелочь, вместе работать будут крайне редко)
16 - комната (комп, телевизор, кондиционер + мелочь)
16 обычный - весь свет.

Как вариант поменяться с соедями 32 на 16?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 527
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение elalex » 11 янв 2019, 11:18

Не хотели бы научиться составлять схему питания квартиры, а не тыкать пальцем в небо?
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Nickz
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Nickz » 11 янв 2019, 11:20

Я хочу из имеющихся автоматов (предоставленных застройщиком, как я думаю не дураком) правильное питание сделать. Ваш вариант - сломать всё и купить по новой - безусловно хорош.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 85
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Rumato » 11 янв 2019, 11:24

Nickz,
Именно столько на плиту и положено.
У Вас так сейчас и сделано и это разумно достаточно. Да, один дифавтомат который питает розетку ванной должен и свет в санузле отключать.
Nickz
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Nickz » 11 янв 2019, 11:27

Rumato писал(а):Источник цитаты Nickz,
Именно столько на плиту и положено.
У Вас так сейчас и сделано и это разумно достаточно. Да, один дифавтомат который питает розетку ванной должен и свет в санузле отключать.


Значит так:
32- 2х комфорочная плита.
16 - стиралка + 1 розетка в ванне для мелочи + свет в ванне.
16 - кухня (чайник, мультиварка, микроволновка + мелочь, вместе работать будут крайне редко)
16 - комната (комп, телевизор, кондиционер + мелочь)
16 обычный - остальной свет.

Где-то я Ваш ник видел недавно...

Всем спасибо за помощь!
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 85
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Rumato » 11 янв 2019, 11:32

Nickz,
Совершенно верно.
Единственное что можно улучшить, вместо однополюсного автомата купить дифавтомат 10А-30мА. Будет легко и просто всё подключать.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 527
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение elalex » 11 янв 2019, 11:38

Nickz:
1.Застройщик, несомненно, не дурак - хорошие автоматы ставить не будет. Если не боитесь пожара - может, какой и пригодится. Но это будет видно попозже.
2.А пока, если Вас интересует серьёзный подход к делу - нужны:
- план квартиры с указанием существующих линий питания (материал, сечение)
- предполагаемый план квартиры с указанием существенных (>1кВт) нагрузок
- близкое фото аппаратов щитка, чтобы можно было прочитать надписи
- фото внутренностей этажного щитка.
3.Кухня - место выделения ядовитых газов. Она должна быть отделена от других помещений стеной с дверью.
4.Автоматы освещения должен быть не более В6. Групп освещения должно быть 2, и они должны быть отдельно от розеточных линий.
5.Никаких дифавтоматов в схеме быть не должно.
6.Нормальная схема питания квартиры включает УЗИПы, реле напряжения, электромеханические УЗО типа А, собственное заземление ТТ.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Nickz
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Nickz » 11 янв 2019, 12:41

Вы с Руматой прям противоположное пишете :help:
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 30
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Щиток от застройщика

Сообщение Voloxa » 11 янв 2019, 12:48

Nickz. Все дело в том, что на сегодня Вам хватит и того что имеется. Но Вы всегда смотрите дальше. Завтра вам понадобиться еще что то и еще что то... Потом уже переделывать будет гораздо сложнее и затратней. На сегодняшний день этого вполне достаточно. Elalex как всегда говорит на перспективу. Поэтому и расхождения...