Страница 1 из 2

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 06 янв 2019, 05:56
Андрей_Петрович
Здравствуйте.... Ситуация такая... Стоит на вводе дифф автомат 30 мА... При включении освещения и вентилятора вентиляции(сидят на одной группе) всё работает.... При при выключение освещения срабатывает дифф.... Вопрос... Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 06 янв 2019, 11:15
Rumato
Андрей_Петрович,
Ответ - неисправность в проводке.

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 06 янв 2019, 12:55
ПАВ
Почему неисправность при включении молчит?

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 06 янв 2019, 13:45
кви-45
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?


Ситуация интересная, поэтому нужна более подробная информация для анализа. Есть вопросы.
-Электропроводка трехпроводная L-N-PE?
- разводка к вентилятору и освещению произведена в распредкоробке, выключатели установлены в фазе?
- УЗО срабатывает только после отключения освещения или и при автономном отключении вентилятора?
- освещение выполнено на базе каких ламп?

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 06 янв 2019, 14:14
ПАВ
Хорошие вопросы. Ждем-с.

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 07 янв 2019, 07:34
Леопольд
.

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 09 янв 2019, 14:29
Voloxa
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты При при выключение освещения срабатывает дифф....

Было у меня такое же. Поменял выключатель на освещение дифф перестал срабатывать.

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 09 янв 2019, 14:49
ПАВ
Странно, однако. И что вскрытие показало?

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 09 янв 2019, 14:58
Voloxa
Вскрытие выключателя показало, что слабенькая пружинка контакта и он "тихонечко тянул" искру.

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 09 янв 2019, 16:45
TOPMO3
Voloxa писал(а):Источник цитаты Вскрытие выключателя показало, что слабенькая пружинка контакта и он "тихонечко тянул" искру.

Гм ... не смею не верить, практику, но объяснения не нашел. Скорость включения и выключения ну ни как не могут влиять на диф.
Единственно, что можно предположить, что после размыкания контактов, начинает "шить" на корпус или еще куда ... только не на второй контакт.

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 09 янв 2019, 18:39
ПАВ
Он тянул иску все-таки в разрыве одного провода, любого, но при чем тут утечка? На что утекало, шо аж УЗО просыпалось?

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 09 янв 2019, 19:39
TOPMO3
ПАВ писал(а):Он тянул иску все-таки в разрыве одного провода, любого, но при чем тут утечка? На что утекало, шо аж УЗО просыпалось?
Вспомним работу советской системы ... люминесцентная лампа+дроссель+стартер. Коли не вспоминается - напомню ... пробой лампы происходит в момент размыкания контактов стартера, так как дроссель тужится от индукционной напруги.
Возможно у автора темы и ув. Voloxи происходил подобный эффект. Возможно в цепях питания имеются какие то индуктивности ... в момент размыкания ... где то пробой.
Такой пробой можно найти только мегером, т.е. повышенным напряжением ... остальное время всё путем. :pardon:

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 09 янв 2019, 20:51
ПАВ
Версия интересная, вот только успеет ли УЗО за дугой, ну не секунды же там, не ДРТ+ПРУ с дугой в полметра и полдня!

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 10 янв 2019, 05:38
Андрей_Петрович
Андрей_Петрович писал(а):Здравствуйте.... Ситуация такая... Стоит на вводе дифф автомат 30 мА... При включении освещения и вентилятора вентиляции(сидят на одной группе) всё работает.... При при выключение освещения срабатывает дифф.... Вопрос... Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?
кви-45 писал(а):Источник цитаты
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?


Ситуация интересная, поэтому нужна более подробная информация для анализа. Есть вопросы.
-Электропроводка трехпроводная L-N-PE?
- разводка к вентилятору и освещению произведена в распредкоробке, выключатели установлены в фазе?
- УЗО срабатывает только после отключения освещения или и при автономном отключении вентилятора?
- освещение выполнено на базе каких ламп?

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 10 янв 2019, 05:45
Андрей_Петрович
Ох уж эти праздники....
-Частный дом, электропроводка без заземления...
-узо срабатывает при отключение группы где посажено освещение и вентилятор....
-лампы стоят светодиодные....
Я понимаю если бы отключился автомат при включении, а тут наоборот.... :sorry:

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 10 янв 2019, 06:32
Леопольд
Замените все по очереди, начиная с ламп. Отключите РЕ.
Замените ухо.

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 10 янв 2019, 07:53
Rumato
Леопольд писал(а):Источник цитаты Замените все по очереди, начиная с ламп. Отключите РЕ.
Замените ухо.

:biggrin:
Спасибо! Вы сделали мой день :good:
Я бы ещё заменил дом :blush:

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 10 янв 2019, 07:55
Rumato
Андрей_Петрович,
Вот и проверяйте проводку от УЗО до вентилятора. Вообще то правильно такие темы начинать с фото щита.

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 10 янв 2019, 16:30
кви-45
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты -узо срабатывает при отключение группы где посажено освещение и вентилятор....


1. Если у вас происходит отключение линии , на которую подключены вентилятор и освещение, то для начала надо поочередно отключая один из потребителей проверить работу линии с оставшимся потребителем.

2. Чем вы включаете и отключаете эту линию , каким аппаратом?

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Добавлено: 10 янв 2019, 17:27
Андрей_Петрович
Линия отключается простым выключателем....