Сообщение Серый » 17 фев 2019, 13:33
elalex, Почему просто женщина обратилась с этим вопросом, обычно такие вопросы решает мужик, выяснил, нашел причину, устранил, ну так? Здесь наверное другая ситуация. Женщина в отчаянии, в надежде что кто то поможет. А проблема то может быть простая и лежать на поверхности. Здесь надо разделить ее на две части: саму систему отопления ее устройство и принцип работы (теплый пол и радиаторы отопления, это не одно и тоже, они только включены в единую СО, свой принцип работы, свои настройки). Расширительный бак, обьем, его место в системе, давление в баке. Насос, как установлен, как подключен. Группа безопасности: манометр, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан. Запорная арматура краны на радиаторах. Фильтр в системе. Бывает проблема в таких системах отопления, как завоздушивание системы, решается кранами маевского или АВО. Проблема протечек (падение давления), найти и устранить. Проблема давления в СО, решается регулировкой РБ, подпиткой теплоносителя. Засорился насос, решается снятием, разборкой, чисткой и промывкой. Забился фильтр, решается простой чисткой или заменой сетки. Если все настроено и отрегулированно в СО, то котел тактует в заданном режиме, вкючение-нагрев, остывание-включение (работа термопары котла). Второе, надо смотреть сам котел, правильно ли его запустили т.е., вывести в рабочее положение, на сколько там 6 или 9 кВт, или на всю мощность. Он должен тактовать, включился/выключился. Если этого нет, то, разбирать до тенов, чистить и обратно. Сам по себе принцип его работы очень прост. За такой системой обогрева надо следить постоянно. Переплаты быть не должно, если в пределах тарификации!