Самоход у Меркурия 230ART

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Андрей 1980
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 20:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение Андрей 1980 » 05 янв 2019, 20:34

Добрый день хотел спросить может быть такое по проекту стоит счётчик Меркурий 230ART-02CLN после подключения был замечен самоход.Счетчик был снят и отдан в магазин так как нагарантии для замены в замене отказали в связи с тем что счётчик должен пройти экспертизу. После экспертизы диагноз был поставлен что он исправен и предоставлены документы с завода изготовителя об экспертизе. Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было. После чего был подключен на свое место на опору в пластиковый бокс с автоматом, на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0 . Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение TOPMO3 » 06 янв 2019, 18:43

ТХ счетчика писал(а):Стартовый ток (чувствительность), А 0,040
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 1,0 / 7,5
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, В*А 0,1
Если я правильно понимаю ... сам счетчик тоже "кушать" хочет ... до одного ватта потребляет - чувствительность от четырех сотых ампера. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение ПАВ » 06 янв 2019, 19:10

Он то хочет, но показывать это в образе/виде самохода права не имеет- питание для своих потрохов он берет до датчика тока, а не после. Иначе нафек кому он нужен? И обывателя внутр. потребности СЭ колыхать не должны, в тарифе поставщиков все это заложено все на 100 лет вперед, в т.ч. и потребление всех СЭ страны. И чувствительность тут ни при чем- она касается потребления потребителем, а не собственных. Пусть хоть и с 0,01 ампера начиная, но пока его нет- СЭ не считает, и все тут.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение Леопольд » 07 янв 2019, 07:27

Не совсем уверен, но иногда помогает перемена фаз.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение ПАВ » 07 янв 2019, 10:14

И что, СЭ при этом будет молчать, если поменять чередование фаз? Даже более простые об этом вопят с помощью индикации.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение ПАВ » 07 янв 2019, 11:29

Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было.


Резюме- ищите причину на столбе и далее. Ну и с началом предложения не совсем понятно- недоверия этим бумагам НЕТ, или НЕ доверяя этим бумагам и далее по тексту, как???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение Voloxa » 09 янв 2019, 14:17

Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы

Какие пломбы? Если меняется ПУ о каких пломбах идет речь?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение TOPMO3 » 09 янв 2019, 16:34

Voloxa писал(а):Источник цитатыКакие пломбы? Если меняется ПУ о каких пломбах идет речь?
Ничего у него не меняется, его слова ...
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты... на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0
Я понимаю так ... счетчик крутит - он выдергивает нуль из автомата (неотключаемый автомат оказался, почему то, после счетчика) ... счетчик упорно крутится, тогда он отключает нуль уже дома, а он гад, дальше крутится (я всё еще про счетчик) ... тогда он меняет автомат ... не знаю какой и всё! Далее он пишет, что изменений ноль ... тут два варианта понимания ... или счетчик перестал крутится (ничего не меняется) или процесс "накрутки" продолжается.
. Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.
Рядошные электрики то ли разводящие, то ли руководящие ... но явно без понятия. :negative:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Gotto
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 18:16
Репутация: 0

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение Gotto » 07 авг 2020, 12:53

Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты Добрый день хотел спросить может быть такое по проекту стоит счётчик Меркурий 230ART-02CLN после подключения был замечен самоход.Счетчик был снят и отдан в магазин так как нагарантии для замены в замене отказали в связи с тем что счётчик должен пройти экспертизу. Счетчик меркурий на сайте описание. После экспертизы диагноз был поставлен что он исправен и предоставлены документы с завода изготовителя об экспертизе. Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было. После чего был подключен на свое место на опору в пластиковый бокс с автоматом, на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0 . Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.


в чем была причина?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Самоход у Меркурия 230ART

Сообщение TOPMO3 » 10 авг 2020, 20:35

Gotto писал(а):Источник цитатыв чем была причина?
Перекос фаз + уравнительный ток + заземление после счетчика + токовый шунт на нулевой клемме счетчика = постоянное "накручивание" показания. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Учет электроэнергии»