Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 18 ноя 2015, 08:57
ПАВ
Если котел газовый, с насосами, бесперебойник непременно, тут без вариантов. И не простой, а с синусом на выходе и нормальной гелевой АКБ часов на 5 минимум. Генератор ради одного котла? Тогда уже весь дом питать, отключив не самых необходимых потребителей. Но тут уже сразу предусмотреть в щите место для перекидного рубильника, 4-х полюсного.

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 19 ноя 2015, 01:13
elalex
4esnok писал(а):Источник цитаты В или С ставить?

В деревне - только В, никаких С.
Номиналы и характеристики автоматов, включая вводной, выбираются только после измерения всех петель фаза-ноль.

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 19 ноя 2015, 01:15
elalex
4esnok писал(а):Источник цитаты заземление свое буду вкапывать-вбивать

По какой системе?

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 19 ноя 2015, 01:18
elalex
4esnok писал(а):Источник цитаты противопож селектив УЗО

Можно ставить только рядом со счетчиком, в доме оно ни к чему.
Из каких соображений УЗО на фазах типа АС?