Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 13:10
4esnok
Загородный дом, на столбе щит в нем С25А 3P автомат. Там же возможно поставится УЗИП.
Провод до дома 4*6мм под землей. Растояние ~15м.
Расстояние в доме от щита до самой дальней розетки ~18м.

Подскажите плз, все ли верно?
1) Правильно ли подобрано противопож селектив УЗО?
2) Хватит ли мощи у Контактора (или он ваабще не нужен, ибо само РН-111 на 16А)
3) Можно ли заменить 2P автоматы на одинарные и на сколько это критично?
4) Посоветуйте щит (нужен пластик, навесной)
5) Что еще нужно для более удобного монтажа?

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 15:24
Rokoal
Что с заземлением? По хорошему в щите на столбе разбить PEN на PE и N, тогда в дом 5х6. На котел отдельную группу. Если где- то будет короткое или надо будет заменить УЗО групповое либо реле напряжения либо контактор придётся идти к столбу. Реле на 16А мало ибо вводной автомат на столбе будет держать 36А около часа. Контактор оставте, опять же какие у него допуски по нагрузке. Щит со степенью защиты IP 54, можно без окошка, лучше железный, защита от вандалов :biggrin: защита стиралки по току утечки не более 10мА

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 15:32
Rokoal
Цепь управления контакторами отдельный автомат на 6А достаточно.

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 15:52
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты можно без окошка,

Сомневаюсь!Но надо смотреть ТУ.

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 16:00
Rokoal
У проверяющих есть ключ, откроют и посмотрят.

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 16:35
4esnok
Вот такая штука на столбе.
А та схема это щиток в доме...заземление свое буду вкапывать-вбивать.
Котел газовый, насосы в системе отопления тоже мало жрут, тэн чисто на подогрев и оч. редко 1,5 кВт.
Вместо РН-111 посоветовали РН-106 (он не требует контакторов)

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 16:48
Кактус
4esnok, Контакторы в топку: "Контакторы ESB 24 используются для управления одно и трехфазными нагрузками до 24 A."

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 16:50
4esnok
Кактус писал(а):Источник цитаты 4esnok, Контакторы в топку: "Контакторы ESB 24 используются для управления одно и трехфазными нагрузками до 24 A."

Да я уж понял...спасибо

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 16:52
4esnok
Еще вопрос про тип автоматов... В или С ставить?

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 17:02
ПАВ
Смотря где и для защиты каких потребителей.
1- зачем холодильнику отдельный АВ? Ему и розетки с 16А достаточно.
2- нагреватели, насосы и проч. - С, розетки- В

Щит 3-х фаз загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 17:14
4esnok
ПАВ писал(а):Источник цитаты Смотря где и для защиты каких потребителей.
1- зачем холодильнику отдельный АВ? Ему и розетки с 16А достаточно.
2- нагреватели, насосы и проч. - С, розетки- В

Ок. спасибо.

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 20:00
4esnok
Rokoal писал(а):Что с заземлением? По хорошему в щите на столбе разбить PEN на PE и N, тогда в дом 5х6. На котел отдельную группу. Если где- то будет короткое или надо будет заменить УЗО групповое либо реле напряжения либо контактор придётся идти к столбу. Реле на 16А мало ибо вводной автомат на столбе будет держать 36А около часа. Контактор оставте, опять же какие у него допуски по нагрузке. Щит со степенью защиты IP 54, можно без окошка, лучше железный, защита от вандалов :biggrin: защита стиралки по току утечки не более 10мА

d97fa31d06.jpg

Вот так?

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 20:11
ПАВ
Зачем на котел отдельную группу? Ему главное- заземление нормальное, а питать и из розетки можно. Ну сколько там, ватт 150 с ЭЦН и вентилятором, если турбо?

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 20:12
4esnok
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем на котел отдельную группу? Ему главное- заземление нормальное, а питать и из розетки можно. Ну сколько там, ватт 150 с ЭЦН и вентилятором, если турбо?

Ну котел, его 2 насоса в системе и самый главные там потребитель ТЭН (и то редко)

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 20:26
ПАВ
А зачем такой симбиоз- газовый котел и ТЭН в 1,5 кВт? Они в паре, или раздельно? Что даст 1,5 кВт для отопления?

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 20:28
4esnok
бойлер косвенного нагрева, т.е. от котла греется, но в случае отсутствия газа, или просто для поддержания температуры в нем еще есть тэн...как резерв..на всяк случай...на первое время через него..потому что пока доки и врезка в магистраль...газ не быстрое дело

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 20:39
Rokoal
4esnok писал(а):Источник цитаты Вот так?

Шина заземления прямо на корпус щита, если он железный. Контур возле столба, если есть пойдёт штатный флажок на столбе. Зачем две нулевых колодки? Одной достаточно. PEN проводник должен приходить в начале на шину заземления, от туда перемычка на нулевую шину, разбили, теперь у вас рабочий ноль и рабочая земля, с нуля на счётчик и в дом, с шины земли на корпус щита и в дом, также на шину земли приходит заземляющий проводник с флажка.

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 20:39
Rokoal
И контур заземления возле дома.

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 17 ноя 2015, 20:44
Rokoal
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем на котел отдельную группу? Ему главное- заземление нормальное, а питать и из розетки можно. Ну сколько там, ватт 150 с ЭЦН и вентилятором, если турбо?

Для безперебойности работы, если надо будет что то сделать в группе котла его придётся отключать, а если зима? Думаю РЩ дома будет в котельной, отдельная группа на котел не проблема.

Трехфазный щит загородного дома

Добавлено: 18 ноя 2015, 06:53
Андрей Ingener
Ко всему сказанному если не ошибаюсь то сам котел должен управлять насосами?
То имеет смысл поставить ИБП именно на него, чтоб в случае отключении ээ у вас зимой хоть какое-то время дома температура поддерживалась, и на этот случай можно предусмотреть группу для генератора .