Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 16:19
Arg
Да, глупый. Поэтому обратился к "умным". Наверное есть общепринятые практики о том, как найти компромис между рекомендациями (например, статьи Админа) по устройстви электрики в бытовых сетях, и тем что дал застройщик.

Rumato,
Не читайте, не оскорбляйте, вообще избавьте от своего присутствия в этой теме, будьте так любезны. Спасибо.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 16:21
Rumato
Хорошо. Удаляюсь. Больше не приду.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 16:24
Rokoal
Оставте на площадке все как есть, хотите другое УЗО ставте на вводе в квартиру. Только вот зачем вам там УЗО на ток утечки 300мА я так понимаю?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 16:38
Rokoal
Сейчас за щит в подъезде отвечает застройщик, если вы там, что-то поменяете без разрешения и не дай бог что случится, отвечать вы будете. Поэтому делайте квартиру, а подъезд оставте. Вы так и не уточнили сечение кабеля на вводе в квартиру.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 16:46
Кактус
Поддерживаю Rokoal, ЩЭ это не Ваша зона ответственности, менять и переделывать можно там всё, но только по согласованию с приведением веских аргументов. (без "подпитки" вряд ли согласуют).

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 17:01
Arg
Rokoal, elalex, Кактус,
Извиняюсь, что так долго, вот недавно приехал сюда, замерил. 3х16мм2 ВВГ (!!!) вводной кабель до квартирного распред.щитка. не зря стоит 50А автомат вводной. какой кабель до счетчика не смог посмотреть без разбора.
фото выложу только поздно вечером, когда вернусь домой.

просто я хотел заменить С автомат на D автомат, т к в квартире автоматы С. и УЗО противопожарное типа А. начитавшись статей Админа пришел к выводу, что это нужно и полезно. если ошибаюсь - поправьте, пожалуйста. в УК сказали, что если номинальный максимальный ток нового автомата не будет выше 50А, то "можем прислать нашего электрика, если сильно нужно". так что с этим все ОК.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 17:14
Кактус
Arg,
Вот видите, как всё просто, только ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте заявку на замену АВ, во избежании конфликта с УК. А так, да АВ с характеристикой D на вводе ставиться с целью селективности, но некоторые рекомендуют (elalex) в квартире устанавливать АВ с хар. "В" а не "С" для пущей уверенности. УЗО на 300ma - в Вашем случае перебор.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 17:15
Кактус
Arg писал(а):Источник цитаты какой кабель до счетчика

Нам это не интересно, т.к. он не будет менее 16мм2.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 17:17
tupos
Arg писал(а):Источник цитаты Извиняюсь, что так долго, вот недавно приехал сюда, замерил. 3х16мм2 ВВГ

Интересует как определили сечение?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 17:44
Arg
Кактус писал(а):Источник цитаты Arg,
да АВ с характеристикой D на вводе ставиться с целью селективности, но некоторые рекомендуют (elalex) в квартире устанавливать АВ с хар. "В" а не "С" для пущей уверенности. УЗО на 300ma - в Вашем случае перебор.

я бы ставил В в квартире, но только очень уж их сложно купить. нигде не нашел в необходимом кол-ве. и очень дорого. проще и дешевле поставить в квартире С, а вводный D. А почему 300мА перебор?

tupos писал(а):Источник цитаты Интересует как определили сечение?

Линейкой измерил диаметр жилы рядом с соединением на распред.щитке в квартире - чуть больше 4мм.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 17:51
tupos
Arg писал(а):Источник цитаты Линейкой измерил диаметр жилы рядом с соединением на распред.щитке в квартире - чуть больше 4мм.

Скорее всего это ВВГ 3х10, ГОСТ. Сечения более чем достаточно для ваших нужд

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:02
tupos
Arg, если интересует мое мнение, то схема упрощается и значительно удешевляется:
реле напряжения, распределение: варочная панель; духовой шкаф; розетки кухня; теплый пол; розетки комната, коридор; розетки санузел (10 мА); освещение. Все остальное лишнее.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:05
Кактус
Arg писал(а):Источник цитаты А почему 300мА перебор?

У Вас однушка, а не коттедж. Линии короткие и 300ma от естественных токов утечки Вы никогда не наберете так что 100ma Вам достаточно. Был в коттедже 3-х этажном так там стоит вообще только на вводе УЗО на 30ma - при утечке вырубает весь коттедж :biggrin:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:09
Кактус
tupos, Человек ещё хочет, вырубать ненужные линии, при долгом отсутствии, одним АВ.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:22
Arg
tupos писал(а):Источник цитаты Arg, если интересует мое мнение,

Уважаемый tupos, Ваше мнение очень кстати, спасибо.
В принципе, я так и планировал, только в дополнение к вашей разводке хотелось бы добавить:
1) линию для холодильника и морозильной камеры на случай длительного отъезда
2) линию для звонково-телефонных систем на случай длительного отъезда, тем более планируется установка видеокамеры
3) линию для стиральной машины и посудомоечнай машины, т.к. рекомендации на форумах настаивают на отдельной линии для ст.м.
Плюс, считаю, что если каждая линия в квартире будет защищена функцией узо - хуже не будет.
Кактус писал(а):Источник цитаты так что 100ma Вам достаточно.

спасибо, учту это в схеме.
tupos писал(а):Источник цитаты
Arg писал(а):Источник цитаты Линейкой измерил диаметр жилы рядом с соединением на распред.щитке в квартире - чуть больше 4мм.
Скорее всего это ВВГ 3х10, ГОСТ. Сечения более чем достаточно для ваших нужд

Нет штангеля у меня. Завтра, если найду, еще раз измерю.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:41
Arg
Форумчане, хотелось бы услышать Ваше мнение о правильности включения реле и обходного рубильника на него (применил 1-клемные только на L), а также устройства УЗИП. Спасибо заранее.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:45
tupos
Arg писал(а):Источник цитаты Нет штангеля у меня. Завтра, если найду, еще раз измерю.

не забудьте напряжение с кабеля снять

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:52
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты
не забудьте напряжение с кабеля снять

И мерить жилу без изоляции.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:56
Rokoal
Не понимаю, сколько на этаже щитов? 4 квартиры на этаже и 20 этажей 80 квартир на подъезд, не может там быть одна фаза да и ВВГ 3х10, может там все таки ВВГ 5х16? Или щитов в подъезде больше одного?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:59
tupos
Rokoal,
Arg писал(а):Источник цитаты 3х16мм2 ВВГ (!!!) вводной кабель до квартирного распред.щитка

Rokoal писал(а):Источник цитаты И мерить жилу без изоляции.

это само-собой