Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 20 янв 2016, 14:11
Андрей Ingener
Вот здесь есть исчерпываются информация http://electricalschool.info/main/elect ... ja-na.html :wink:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 20 янв 2016, 15:18
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты мы все тут профессионалы,и должны использовать общепринятые сокращения,а не выдумывать их!",не?

Это пошло от меня. Неправильно было говорить, что мы все тут профессионалы, погорячился.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 21 янв 2016, 23:22
pimb
Тут, в прошлый раз, товарищ Кактус давал дельные советы товарищу Arg.
Выкладываю схему для квартиры, замечания и советы приветствуются.
Смущает меня, конечно, дофига занятого места в щитке.
ЭО1.png

ЭО2.png

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 01:05
elalex
1.Загрузил через Download Master, 493кБ, все видно. Может, применять tif?
2.Уже в десятый раз даю советы по схеме, все без толку.
3.Автомат на вводе достаточен один, с характеристикой D, ноль рвать необязательно, поберегите деньги на другое. Марка и сечение вводного кабеля?
4.РЕ рвать запрещено. Какая система заземления?
5.Кто сделал этот проект - очередной проектантский мусор?
6.Дайте план квартиры.
7.Кто Вы в этой квартире, какие у Вас электрические знания?
8.Никаких ВН и ВД 100мА в квартирном щитке на вводе. Поставить 2-3 электромеханических УЗО 63А, 30мА, типа А, между которыми поделить всех потребителей.
9.Что это за KV?
10.Поставить реле напряжения. Если квартира богатая - УЗИП.
11.Будет план - поговорим про деление освещения по автоматам. Во всяком случае, только В6 от разных УЗО.
12.На розеточных линиях - обыкновенные 1-полюсные автоматы хар.В. На 3х1,5=3кВт - В13, на 3х2,5=5кВт - В20.
13.Электроплита уже есть?
14.В каждую комнату достаточно по 2 линии розеток 3х1,5 (налево и направо по стенам).
15.По возможности организовать питание холодильника и неинверторных кондиционеров от своего реле напряжения и автомата. Если кондиционеры не мощные, то на всех достаточно В13 и ВВГ 3х1,5.
16.Дайте план розеток в ванной. Все они, как и светильники - степени IP44. Мощность и вид водонагревателя (проточный, накопительный)?
17.Пока переваривайте.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 10:28
pimb
3, 4. Щиток этажный смонтирован застройщиком, небольшая описЬка получилась, автомат на 100 А - это вводной в ЩЭ и он трехролюсный. TN-S. Сечение кабеля еще нужно будет замерять, марку не знаю.
5. Типа того.
6. Чуть позже.
7. Знания небольшие.
8. Над этим нужно покумекать, я так понимаю - это единственный способ уменьшить количество оборудования в щитке.
9, 10. KV - это и есть РН, это единственное, что сейчас приобретено.
11. То же, что и п. 6 и 8.
12. То же, что и п 11.
13. Нет.
14. Предусматриваться три.
15. Нужно покумекать.
16. План будет позже. IP44 и планируются. Часть розеток на кухне так же будут IP44. Нагреватель накопительный.
17. Ок, готовлю план.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 10:34
tupos
Это электроснабжение цеха поучается, а не однокомнатной квартиры...

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 14:02
Кактус
tupos писал(а):Источник цитаты а не однокомнатной квартиры...

Сдается мне, что это и не однушка (см. проект спальня + зал)

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 14:31
Кактус
pimb, Вы можете потребовать от УК замены АВ в ЩЭ на основании гл.1.7 п.145 ПУЭ-7. Конечно если это действительно так, а нет ошибки в схеме. Лучше бы фото ЩЭ.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 15:19
pimb
Кактус писал(а):Источник цитаты pimb, Вы можете потребовать от УК замены АВ в ЩЭ на основании гл.1.7 п.145 ПУЭ-7. Конечно если это действительно так, а нет ошибки в схеме. Лучше бы фото ЩЭ.

pimb писал(а):3, 4. Щиток этажный смонтирован застройщиком, небольшая описЬка получилась, автомат на 100 А - это вводной в ЩЭ и он трехролюсный.

Видимо не совсем понятно написал, он трехполюсный и стоит в трех фазах, N и PE отдельно. В процессе внесу это в схему.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 15:32
Кактус
pimb, Тогда вопрос другой - у Вас 3-х фазка в квартиру заходит?!

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 15:45
pimb
Кактус писал(а):Источник цитаты pimb, Тогда вопрос другой - у Вас 3-х фазка в квартиру заходит?!

Дальше в соответствии со схемой - 1п автомат на 40 А и 3 жилы (L,N,PE) заходит в квартиру.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 16:00
elalex
pimb,
От того, кто Вы в этой квартире, сильно зависит характер советов.

pimb писал(а):Источник цитаты это единственный способ уменьшить количество оборудования в щитке

Нет, не единственный. 3 линии питания розеток в комнате не делаю даже я.

pimb писал(а):Источник цитаты KV - это и есть РН

1.У РН есть контакт в разрыв фазы, его нужно нарисовать, в параллель ему - байпас.
2.Какое РН?

Пока плиты нет, разговаривать про ее питание рано.
Все розетки ванной - от одной линии ВВГ 3х2.5 на автомате В20.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 16:03
Кактус
pimb, Прикольно (если у Вас однушка конечно?) бокс на 48 модулей. Сейчас у проектантов в тренде установливать ДИФы на каждую линию и линии делать "лучевыми". А что, 5 т.р. за проект он получил, в принципе всё грамотно, а цена проекта в итоге его не волнует. Если у Вас есть деньги и Вы можете это себе позволить, то (я правда еще детально Ваши схемы не смотрел) делайте так. Если хотите сэкономить т.е. уменьшить фин затраты без понижения качества защиты, то Вам тут подскажут.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 16:09
Кактус
elalex писал(а):Источник цитаты Пока плиты нет, разговаривать про ее питание рано.

Да что рано то, кабель заложен (судя по проекту) 3х6 а АВДТ на 25А - считаю, что для данных сечений номинал АВДТ можно увеличить. Проблема наверное в том, что АВДТ(ДИФ) как и УЗО есть (опять же по наличию) на 10-16-25-40-63А, но тогда лучше заменить АВДТ на связку АВ32А+УЗО40А

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 16:26
pimb
elalex писал(а):От того, кто Вы в этой квартире, сильно зависит характер советов.

Владелец.

elalex писал(а):KV - это и есть РН
1.У РН есть контакт в разрыв фазы, его нужно нарисовать, в параллель ему - байпас.
2.Какое РН?

1. Думал, про байпас, решил, что в моем случае он не нужен.
2. ZUBR D63t.

elalex писал(а):Пока плиты нет, разговаривать про ее питание рано.

Кактус писал(а):Да что рано то, кабель заложен (судя по проекту) 3х6 а АВДТ на 25А - считаю, что для данных сечений номинал АВДТ можно увеличить. Проблема наверное в том, что АВДТ(ДИФ) как и УЗО есть (опять же по наличию) на 10-16-25-40-63А, но тогда лучше заменить АВДТ на связку АВ32А+УЗО40А

Дело в том, что хотелось бы розетку использовать не только для электроплиты, а и для других мощных электроприемников кухни.

Кактус писал(а):Прикольно (если у Вас однушка конечно?) бокс на 48 модулей.

Двушка.
elalex писал(а):Нет, не единственный. 3 линии питания розеток в комнате не делаю даже я.

Кактус писал(а):Сейчас у проектантов в тренде установливать ДИФы на каждую линию и линии делать "лучевыми". А что, 5 т.р. за проект он получил, в принципе всё грамотно, а цена проекта в итоге его не волнует. Если у Вас есть деньги и Вы можете это себе позволить, то (я правда еще детально Ваши схемы не смотрел) делайте так. Если хотите сэкономить т.е. уменьшить фин затраты без понижения качества защиты, то Вам тут подскажут.

Кстати, вот как раз наиболее интересующим является вопрос оптимизации (разумной).

P.S. Да и ребята взвесив все "за" и "против", цену и качество, планируется установка оборудования IEK, к тому через знакомых, есть возможность, взять его немного дешевле, цены существующей на рынке.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 16:31
Кактус
pimb писал(а):Источник цитаты хотелось бы розетку использовать не только для электроплиты, а и для других мощных электроприемников кухни.

Думаю это не верное решение. Как выше писалось мощности духовки и панели мы не знаем, но реально это может быть и 8 и 10 кВт max/ общего потребления и если туда завести ещё и др. потребители, то вероятность выключения этой группы резко увеличивается.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 16:34
pimb
Кактус писал(а):Источник цитаты
pimb писал(а):Источник цитаты хотелось бы розетку использовать не только для электроплиты, а и для других мощных электроприемников кухни.

Думаю это не верное решение. Как выше писалось мощности духовки и панели мы не знаем, но реально это может быть и 8 и 10 кВт max/ общего потребления и если туда завести ещё и др. потребители, то вероятность выключения этой группы резко увеличивается.

Поэтому, тут и стоит вопрос в одной и к тому же универсальной розетке.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 16:35
Кактус
pimb писал(а):Источник цитаты Поэтому, тут и стоит вопрос в одной и к тому же универсальной розетке.

Честно я не понял? Что Вы этим хотите сказать?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 16:37
pimb
Кактус писал(а):Источник цитаты
pimb писал(а):Источник цитаты Поэтому, тут и стоит вопрос в одной и к тому же универсальной розетке.

Честно я не понял? Что Вы этим хотите сказать?

В смысле, предусмотреть одну мощную розетку, в которую можно если нужно включить плиту или вместо плиты другой мощный электроприемник.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 янв 2016, 16:49
Кактус
pimb писал(а):Источник цитаты одну мощную розетку

Так никто не делает, нецелесообразно. Поясню: у Вас духовой шкаф и керамо панель- это есть втраиваемая техника в гарнитур, т.е. считайте стационарное оборудование. Чайник, СВЧ и т.п. это мобильные устройства которые могут быть перемещены. Ко всему прочему панель обычно подключается напрямую, а не через розетку т.к. имеет довольно высокую мощность подключения ( у меня например это 7.8кВт)