Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 11:40

Обновил схему:
- Проводка 6мм2 до варочной панели и "запасной" розетка 32А, автоматы 32А.
- Для линий 4мм2 автоматы заменил на 20А.
- Рубильники заменил на 1Р для экономии места.
- Изменил схему подключения через рубильники "в отъезде" и by-pass реле.
- Добавил максимальную мощность нагрузки на линиях.
electrika_podolsk_v5.jpg


Спецификация:
1 2CDS252001R0501 ABB S202-D50 Автоматический выключатель 2P 50A (D) 6kA
1 MOP20-2-C Ограничители импульсных перенапряжений IEK ОПС1-C 2P 20/40kA 400 2P
1 HRN-63/AC 48-276 V Реле контроля однофазного напряжения Elko EP HRN-63/AC 48-276 V
1 EZ9R84263 Schneider Electric Easy9 УЗО 2P 63А тип A 300mA
2 MNV10-1-063 Выключатель нагрузки IEK ВН-32 1Р 63 А
2 MAD22-5-032-C-30 ИЭК АВДT32 Диффавтомат 1P+N 32A (C) 6kA тип A 30mA
2 MAD22-5-020-C-30 ИЭК АВДT32 Диффавтомат 1P+N 20A (C) 6kA тип A 30mA
7 MAD22-5-016-C-30 ИЭК АВДT32 Диффавтомат 1P+N 16A (C) 6kA тип A 30mA
1 MAD22-5-010-C-30 ИЭК АВДT32 Диффавтомат 1P+N 10A (C) 6kA тип A 30mA
Реклама
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 11:45

Rokoal писал(а):Источник цитаты Откуда к вам приходит питание на вводной автомат перед счётчиком? Квартира не одна в подъезде? Сколько этажей? Если есть выложите фото щита в подъезде.

20 этажей, на площадке по 4 квартиры. Откуда питание приходит - не понятно, там нет возможности посмотреть. Фото смогу выложить вечером. Но как я уже говорил, там перед счетчиком стоят автомат С50А и диффавтомат С63А\100мА\АС. Я их хочу заменить на автомат и узо, указанные в моей спецификации, и перенести их в распред.щит в квартире, так, чтобы на площадке нельзя было ничего отключить. На площадке останется только счетчик.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 94
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rumato » 16 ноя 2015, 12:02

Arg писал(а):Источник цитаты перед счетчиком стоят автомат С50А и диффавтомат С63А\100мА\АС. Я их хочу заменить на автомат и узо, указанные в моей спецификации, и перенести их в распред.щит в квартире, так, чтобы на площадке нельзя было ничего отключить. На площадке останется только счетчик.

Бред сумасшедшего.
1. Перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат, для его безопасной замены.
2. Вводной автомат в квартиру ограничивает выделенную мощность, убрать конечно можно, но потом придет электрик из УК и поставит то что будет под рукой, может и на 25.
3. Вы не имеете право ничего менять в этажном щите, это зона ответственности УК.
Мне кажется что Вы в чем то ошибаетесь, без фото разговор бессмысленный.
Руководитель Управления по управлению всеми Управлениями
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 12:18

Rumato писал(а):Источник цитаты Бред сумасшедшего.

Спасибо и Вам не хворать.
Я в состоянии прочитать то, что написано на электрооборудовании рядом со счетчиком, и приводил это выше. К коммутационному аппарату доступа нет, дверца закрыта, ключа нет ни у меня, ни у соседей. Фото будет вечером, только боюсь, ничего нового оно не даст. Сечения сейчас поеду замерять.
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 12:27

Я вам больше скажу: в квартире отделка от застройщика, так они на все 3 линии (свет, плита, розетки) поставили по автомату и по диффавтомату вместо УЗО! А может это автоматы вместо рубильников стоят? Не понимаю, зачем было выбрано такое решение.
Отделка меня не устроила, начал ремонт, есть возможность заменить электрику.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 13:00

Arg писал(а):Источник цитаты Я вам больше скажу: в квартире отделка от застройщика, так они на все 3 линии (свет, плита, розетки) поставили по автомату и по диффавтомату вместо УЗО! А может это автоматы вместо рубильников стоят? Не понимаю, зачем было выбрано такое решение.
Отделка меня не устроила, начал ремонт, есть возможность заменить электрику.

Вот отсюда подробней. Дифавтомат это и есть УЗО, но помимо защиты от токов утечки также имеет защиту от токов КЗ и тепловую защиту.
Попросил фото потому что не понятно как до счётчика может идти 3х6 тем более в 20 этажном доме. Там надо два стояка на каждом АВВГ 5х50, мои предположения.
Скорей всего у вас 50 А автомат перед счетчиком, а АД 63А после счётчика.
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 13:18

Получается, что до счетчика С50А ограничительный? Тогда зачем нужен ДА С63А/100мА/ас? Ведь достаточно узо поставить, а стоит ДА. Ив квартире тоже так же.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 13:20

Для линий 4 мм2 оставте автоматы 25А, в случае перегрузки отклонение 1,5А это не существенно.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 13:24

Если ставить УЗО его надо защищать автоматом, потому что УЗО не имеет защиты от токов короткого замыкания. В вашем случае это ещё один автомат на 50А и УЗО на 63А.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 13:26

У ВАС стоит АД противопожарный. Видимо так по проекту.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 13:27

Дом ещё строится?
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 13:31

Я-то планирую автомат D50A и УЗо 63/300/А, что отражено на схеме. А вот почему застройщик использует пару ав+да ? Т е вместо противопожарного узо зачем-то дифавтомат.

Дом сдан и заселяется
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 13:36

Да вот ещё что, оставить только счётчик не получится, это запрещено, перед ним должен стоять АВ для замены не более 10 м от счетчика. Если вы так хотите вам надо от питающего кабеля в подъезде тянут в квартиру на автомат, а после автомата на счётчик, а после счётчика опять в квартиру, это 3 кабеля вводных минимум 3х6, если расстояние от счётчика до автомата в квартире не более 10 метров. Оно Вам надо?
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 13:41

Ну хорошо. Соглсен, это излишне. Но дифавтомат можно убрать и заменить на указанный, и поставить его в-квартире?
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 13:43

Arg писал(а):Источник цитаты А вот почему застройщик использует пару ав+да ?

АВ стоит перед счётчиком, АД после. Это классическая схема так сказать. Автомат перед счётчиком согласно требований ПУЭ, также после счётчика общая защита для всех групп.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 13:45

Arg писал(а):Источник цитаты Ну хорошо. Соглсен, это излишне. Но дифавтомат можно убрать и заменить на указанный, и поставить его в-квартире?

Так можно. Есть одно НО, какой кабель идёт от щита до квартиры?
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 16 ноя 2015, 13:51

Arg,
По Вашей схеме на вводе стоит АВ 50А, а далее АВ нагрузки на 63А, при перегрузке будет срабатывать вводной и обесточивать всё. И не цепляйтесь вы к АВДТ, ну поставили диф, а не узо, значит денег много у застройщика (а может электропроект так намучен или отдел запупок сработал на 5+).
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 94
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rumato » 16 ноя 2015, 15:29

Arg,
Еще раз объясняю, ничего делать в этажном щите Вы не имеете права.
и никто Вас туда не пустит и будут абсолютно правы.
Arg писал(а):Источник цитаты Я вам больше скажу: в квартире отделка от застройщика, так они на все 3 линии (свет, плита, розетки) поставили по автомату и по диффавтомату вместо УЗО!

Вы сейчас Америку открыли, я на такие щиты регулярно смотрю.
Arg писал(а):Источник цитаты Не понимаю, зачем было выбрано такое решение.

Это вопрос даже не к застройщику, а к проектировщику.
Arg писал(а):Источник цитаты Отделка меня не устроила, начал ремонт, есть возможность заменить электрику.

Меняйте, но только до квартирного щита. Вот там можете делать что угодно.
Руководитель Управления по управлению всеми Управлениями
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 15:51

Rumato писал(а):Источник цитаты Arg,
Еще раз объясняю, ничего делать в этажном щите Вы не имеете права.
и никто Вас туда не пустит и будут абсолютно правы.

Что делать, когда застройщик "наколбасил"?
Мне уже понятно, что выносить АВ в квартиру нельзя, но заменить-то его на АВ с таким-же номиналом, но с кривой срабатывания D, я могу? А также перенести ДА в квартиру с заменой на УЗО тип А?

Получится следующее:
АВ D50A (площадка) - счетчик (площадка) - УЗО 63\300\А (квартира) - реле с байпасом - рубильник - ДА С32(25,16,10)\30\А линий нагрузок.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 94
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rumato » 16 ноя 2015, 16:10

Arg,
Вы совсем глупый что ли? Я извиняюсь конечно, но этот бред читать уже невозможно.
Что значит застройщик наколбасил? Кто это определил? Вы эксперт что ли в электроснабжении?
Еще раз, крупными буквами пишу - НИЧЕГО В ЭТАЖНОМ ЩИТЕ МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ.
В квартирном щите ставьте что хотите.
Руководитель Управления по управлению всеми Управлениями