Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 21 ноя 2015, 14:30
Кактус
Arg писал(а):Источник цитаты по идее, он должен позже сработать если не сработает ДА ?

Если АВДТ не сработает по причине поломки, то не факт, что сработает общее УЗО (мы говорим только о утечке) т.к. ток утечки может не достигнуть порогового значения тока уставки (50-100ma). Поэтому не забывайте проверять их 1 раз в квартал.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 21 ноя 2015, 15:55
Андрей Ingener
и не жаль людям денег на вводное узо чтоб 3 метра кабеля защитить :fool2:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 21 ноя 2015, 16:32
elalex
Андрей Ingener, они ведутся на общепринятую "противопожарность" УЗО 100-300мА.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 ноя 2015, 14:01
Arg
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке правильно подключать?
а) АВ - счетчик - УЗИП - УЗО
или
б) АВ - УЗИП - счетчик - УЗО
УЗИП 2 класса 20кА(8\20).

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 ноя 2015, 14:16
Кактус
Arg, сам лично не подскажу, но покурите вот эту тему viewtopic.php?t=379

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 ноя 2015, 20:41
Arg
Кактус писал(а):Источник цитаты
Arg писал(а):Источник цитаты по идее, он должен позже сработать если не сработает ДА ?

Если АВДТ не сработает по причине поломки, то не факт, что сработает общее УЗО (мы говорим только о утечке) т.к. ток утечки может не достигнуть порогового значения тока уставки (50-100ma). Поэтому не забывайте проверять их 1 раз в квартал.

Даже если сработает, то 100мА уже смертельно опасно для человека. Elalex в одной из тем рассуждал о каскадах УЗО. Я, наверное, вставлю УЗО на 30мА от хорошего производителя за РКН относительно ввода, чтобы каскад был. А то столько критики в адрес ДА ИЕК...

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 ноя 2015, 20:45
Arg
Кактус писал(а):Источник цитаты Arg, сам лично не подскажу, но покурите вот эту тему viewtopic.php?t=379

Спасибо, но там речь о доме. У меня же коробка в многоквартирном доме. Поэтому тип 1 не нужен, хочу лишь защитить приборы от остаточного грозового импульса, от наведенных импульсов. Счетчик, если правильно понимаю, чувствителен к таким импульсам, поэтому и возник вопрос, в каком порядке включить УЗИП тип 2 - между вводным АВ и счетиком, или после счетчика - в подъездном щитке?
Кроме того в квартирном РЩ стоит УЗМ51М, в нем варистор есть, по идее должен сработать как тип 3.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 ноя 2015, 21:36
Кактус
Arg писал(а):Источник цитаты речь о доме

Разницы в "доме" и "квартиры" нет - это действующая электроустановка! Я сказал, что по узип у меня нет практики. Счётчик (ещё раз повторимся) это не ваша зона ответственности! И не надо туда лезть без ПИСМЕННОГО согласования с УК, т.к. в случае аварии спишут все на ВАС!!!
Arg писал(а):Источник цитаты стоит УЗМ51М, в нем варистор есть, по идее должен сработать как тип 3
. Читаем : "(Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.)". По поводу УЗО немного позже отвечу.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 ноя 2015, 22:37
Кактус
Arg писал(а):Источник цитаты наверное, вставлю УЗО на 30мА от хорошего производителя за РКН

Я приводил главы ПУЭ. Уставка вышестоящего УЗО д.б. в 3 раза больше низлежащего (это по ПУЭ). Каждая линия имеет свои "естественные" токи утечки, как и приборы, у вас (допустим) 10 линий и на каждой (допустим) естественный ток утечки 4ma (конечно чисто гипотетически) 4*10=40 - сработка общего УЗО 32ma. В общем если Вам согласуют в УК (письменно) установку на вводе УЗО с меньшей уставкой, то делайте, а можете и вообще согласовать его исключение)

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 ноя 2015, 23:01
Arg
В УК мне ответили: "нам все равно, что вы делаете после счетчика". Мы в какой стране живем? Соседу по площадке поставили 100А АВ б\у на 10мм2 перед счетчиком! Он знать не знал, пока я (кстати, благодаря вашим ценным советам) ему пальцем не ткнул сначала на его ввод, а потом на статью Админа. Пришел дежурный электрик, хмыкнул "наверное у них 63(!!!!) закончились, поставил ему 63 и ушел". Лично при этом присутствовал! А в проводке от застройщика в моем квартирном РЩ были перепутаны местами 4мм под плиту с 2,5мм на розетки! г. Подольск, ул 43-й Армии. Милости просим.

Именно поэтому тут и спрашиваю, не что мне разрешат или нет, а как правильно. И согласовывать я буду не то что УК вздумается, а то что будет верным по нормам и ПУЭ. Им там все равно, что согласовывать, денег попросят и все. А так как я не специалист, вот и спрашиваю у людей знающих. Нанял электрика за деньги, за сборку и подключение щитка 5500 руб., пришел мужик, с чемоданом с инструментом, с мультиметром, я ему протягиваю ДА тип А, говорю: "вот Вам тип А", он; "что тип А?", отвечаю "УЗО, дифы", отвечает, "А, ну хорошо, давайте", я насторожено "а тут тип А подойдет или лучше тип АС?", а он мне "без разницы, главное у вас же вот написано 30мА на узо, значит нормально". Плакать хочется.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 ноя 2015, 23:32
Кактус
Arg, попробую по порядку:
1. Зона ответственности УК это ЭЩ и если в нем предусмотрена установка УЗО 100-300ma, то они должны его принять (установленный застройщиком). При его переносе (в квартиру и т.п.) Вы должны это согласовать, но не устно, а ПИСЬМЕННО!!! Так же д.б. указана мощность выделенной для вашей квартиры и в соответствие с этим д.б. установлен АВ ограничивающий эту мощность по электропроекту а не по :
Arg писал(а):Источник цитаты хмыкнул "наверное у них 63(!!!!) закончились, поставил ему 63 и ушел
. Вот и будут у НИХ проблемы в случае возгорания электропроводки.
2. По Вашему щиту вроде бы всё сказали - всё корректно и соответствует выделенной мощности. Ну а соседу удачи!!!

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 22 ноя 2015, 23:59
Arg
Обязательно письменно.
Кактус писал(а):Вот и будут у НИХ проблемы в случае возгорания электропроводки.

Не хочется доводить до такого случая.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 23 ноя 2015, 00:08
Кактус
Arg писал(а):Источник цитаты Обязательно письменно.

Это в ваших интересах (имеется в виду после счетчика т.е. ваша зона ответственности).

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 13 янв 2016, 23:41
A.Li
Как вставить рисунок сделанный на компе (например в Point проге) в форум ?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 13 янв 2016, 23:50
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты Как вставить рисунок

Внизу есть кнопка "Добавить файлы". Но раньше были проблемы со вставкой.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 14 янв 2016, 08:52
Леопольд
Где начинается зона ответственности для собственника приватизир квартиры?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 14 янв 2016, 11:21
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Где начинается зона ответственности для собственника приватизир квартиры?

Наверно, на пороге его квартиры? Ну, если счетчик внутри квартиры - на его выводных клеммах.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 14 янв 2016, 12:49
Леопольд
elalex писал(а):
Леопольд писал(а):Источник цитаты Где начинается зона ответственности для собственника приватизир квартиры?

Наверно, на пороге его квартиры? Ну, если счетчик внутри квартиры - на его выводных клеммах.

Мосэнергосбыт и УК трактуют что счетчик собственника (и должен менять его за свой счет, а контролирует его Мосэнергосбыт

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 14 янв 2016, 13:00
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты счетчик собственника

Оригинальное решение. Можно и так.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 14 янв 2016, 18:15
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты Как вставить рисунок

Внизу есть кнопка "Добавить файлы". Но раньше были проблемы со вставкой.

Так и делал но вылазит ошибка - не то расширение файла