Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 01:26

Arg писал(а):Источник цитаты По-моему это слишком...

Или я Вас не понял или Вы меня. У вас все силовые линии идут через рубильник + освещение туда же, я предлагаю вам заменить рубильник на АВ С40А и пустить линию освещения мимо (как у Вас сделано с холодильником, СВН и т.д.). + в том, что при данном условии при перегрузке (включена плита, ТП, стиралка, чайник ....) отключиться этот АВ а не вводной и соответственно свет, холодильник и пр. будут продолжать работать, а со светом куда интереснее идти и включать отключившееся.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 01:28

elalex писал(а):Источник цитаты без дисплея и предохранителя

Ну посоветуйте с дисплеем и предохранителем!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 01:30

Arg писал(а):Источник цитаты неужели реле так часто выходят из строя?

Нет, нечасто. Лично я подкрутил контакты одного, и заменил одно взорвавшееся, было сообщение еще о двух. Прикиньте время на замену, оцените физические и психические затруднения и стоимость их предупреждения (выключатель нагрузки).
Последний раз редактировалось elalex 17 ноя 2015, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 01:32

Arg писал(а):Источник цитаты УЗО заменено на 100 мА

Так никакого обоснования и не увидел, только ссылка на авторитет Админа и общепринятость.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 17 ноя 2015, 01:35

elalex писал(а):Источник цитаты
Arg писал(а):Источник цитаты УЗМ51М.

Тоже без дисплея и предохранителя?

Да, без. Не нужен им дисплей, не будут смотреть.
Насчет предохранителя не уверен, на форуме мастерсити его тестировал человек, как я понял, там какой-то элемент (варисто или теристор, извините, не разбираюсь) выполняет функцию предохранителя. и от чего нужен предохранитель? если будет КЗ у нас же сработает автомат.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 01:38

elalex писал(а):Источник цитаты Нет, нечасто

Ну вот и зачем тогда нужен этот байпас??? Это Вы сможете определить, что не так, а люди далекие от электрики не смогут. Повторюсь: включат байпас и сожгут технику (для этого нужны мс).
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 17 ноя 2015, 01:39

Кактус писал(а):Источник цитатыа со светом куда интереснее идти и включать отключившееся.

предусмотрена аварийная лампа от АКБ в прихожей недалеко от щитка, у нее будет выключатель на стене с зеленым диодом. она будет гореть даже если дом будет полностью обесточен.
впрочем, у меня есть один неиспользованный АВ С40, можно поставить.
Последний раз редактировалось Arg 17 ноя 2015, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 17 ноя 2015, 01:43

elalex писал(а):Источник цитаты
Arg писал(а):Источник цитаты УЗО заменено на 100 мА

Так никакого обоснования и не увидел, только ссылка на авторитет Админа и общепринятость.

Запутался уже. Верю Админу. Подскажите, если не нужно это утройство.
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 17 ноя 2015, 01:45

Rokoal писал(а):Источник цитатыРуки бы оторвать электрикам за такую работу.

Что поделать. Буду приглашать электрика из УК, чтобы навели порядок там, а заодно заменили АВ и убрали ДА.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 01:51

Кактус писал(а):Источник цитаты Как престарелые люди должны понять, что оно именно сгорело??? а не произошло что-то на линии? Включили свой "бай пас" и сожгли половину (если не всю) аппаратуру.

1.Правильный вопрос. По сравнению с пробкой схема сильно усложнилась, будут отключения УЗО (от пробоя изоляции и ложные), нужно будет уметь самому определять причину даже в отсутствие поддержки детей. Если умственная деятельность родителей не слишком затухла, нужно ставить индикаторы сети до РН и писать инструкцию родителям. Я всегда выстраиваю хозяев, устно инструктирую их и предлагаю телефонную поддержку.
2.Наложение аварий (поломка РН+обрыв ноля) не рассматривается как явление исключительно маловероятное.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 02:02

Arg писал(а):Источник цитаты Насчет предохранителя не уверен, на форуме мастерсити его тестировал человек, как я понял, там какой-то элемент (варисто или теристор, извините, не разбираюсь) выполняет функцию предохранителя. и от чего нужен предохранитель? если будет КЗ у нас же сработает автомат.

1.Да, есть самовосстанавливающиеся предохранители а есть и плавкие. Нужно быть уверенным, что в схеме есть какая-то защита от внутренних КЗ в РН.
2.Вводной D40? Изготовители РН V-protector уверены, что защитит. Они не видели своих взорвавшихся РН.
У РН VC-01 стоит плавкий предохранитель 0,1А - вот это защита.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 02:05

Arg писал(а):Источник цитаты Не нужен им дисплей, не будут смотреть.

Повторяю, дисплей нужен сначала наладчику, (а потом пользователям для анализа ситуации).
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 02:14

elalex писал(а):Источник цитаты Так никакого обоснования и не увидел, только ссылка на авторитет Админа и общепринятость

Arg,
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования
селективности. ПРИ ДВУХ- И МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ СХЕМАХ УЗО, РАСПОЛОЖЕННОЕ БЛИЖЕ К
ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ, ДОЛЖНО ИМЕТЬ УСТАВКУ и время срабатывания НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА
БОЛЬШИЕ, ЧЕМ У УЗО, РАСПОЛОЖЕННОГО БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ.
Вот оттуда и 30ma в квартире и не менее 100ma на вводе. Поправьте если что не так!!!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 02:17

Arg писал(а):Источник цитаты Верю Админу. Подскажите, если не нужно это утройство.

1.Всегда предпочитаю знания вере. То, что не имеет разумного обоснования, не нужно.
2.УЗО 100мА защищает линию от счетчика до квартирного щитка. Как думаете, на этом участке могут быть опасные утечки? А если и будут, что они смогут сделать?
Я всегда выступал против противопожарных УЗО на вводах в городские квартиры.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 02:31

elalex писал(а):Источник цитаты Я всегда выступал против противопожарных УЗО на вводах в городские квартиры.

Да никто и не обязывает но:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные
части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты,
на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током
срабатывания до 300 мА.
Почему я рекомендовал 100ma - см. мой пост выше.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 02:49

Кактус писал(а):Источник цитаты возгорания при замыканиях на заземленные части

Какое может быть возгорание при замыканиях на заземленные части на линии от счетчика до квартиры?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 02:52

elalex писал(а):Источник цитаты возгорание при замыканиях на заземленные части

Не мною написано, не мне и отвечать.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 17 ноя 2015, 03:02

Уважаемые форумчане. Привожу окончательный вариант схемы. Байпас нарисовал, но еще подумаю, все же склоняюсь без него. В остальном сроде все нормально. Завтра начну реализовывать.
electrika_podolsk_v7.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 17 ноя 2015, 03:15

Кактус писал(а):Источник цитаты не мне и отвечать

А зачем тогда рекомендовать? Что это за безответственная рекомендация?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 03:27

elalex, Я рекомендовал лишь замену с 300 на 100, чего вполне достаточно и не противоречит ПУЭ, а вот установку как таковую Вы мне не приписывайте - не нужно здесь перегибать.
Кактус-devil :diablo: .