Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
pimb
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 20:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение pimb » 22 янв 2016, 17:06

Кактус писал(а):Чайник, СВЧ и т.п. это мобильные устройства которые могут быть перемещены.

Для них предусматриваются другие розетки - они указаны на схеме.

Кактус писал(а):Ко всему прочему панель обычно подключается напрямую, а не через розетку т.к. имеет довольно высокую мощность подключения ( у меня например это 7.8кВт)

Давайте считать, что через розетку.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 17:15

pimb писал(а):Источник цитаты Давайте считать, что через розетку.

Давайте так считать не будем. Говорите, что вы планируете подключать на неё!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 17:19

pimb, Хотя даже жосче скажу - под эл. плиту отдельная линия с выводом 1,5м кабеля из стены/пола в месте их установки!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
pimb
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 20:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение pimb » 22 янв 2016, 17:23

Кактус писал(а):Источник цитаты
pimb писал(а):Источник цитаты Давайте считать, что через розетку.

Давайте так считать не будем. Говорите, что вы планируете подключать на неё!

Электроплиту, духовку и панель.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 17:33

pimb писал(а):Источник цитаты Электроплиту, духовку и панель.

И как это организовано? Эл. плита это и есть духовка и панель 2 в 1. Разделение есть потому что можно установить духовку например в шкафу кухни, а панель на столешке. Я пока что не понимаю ваших желаний.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
pimb
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 20:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение pimb » 22 янв 2016, 21:10

Добавляю план, так же исправлен вводной автомат в ЩЭ на схеме. По Вашим советам, пока ничего не менял, все в изначальном виде.
ЭО1.tif

ЭО2.tif

ЭО3.tif
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 22 янв 2016, 22:28

pimb писал(а):Источник цитаты Думал, про байпас, решил, что в моем случае он не нужен.

Вам не нужно самому включить свет при поломке реле напряжения, пусть лучше это сделает электрик по вызову?

pimb писал(а):Источник цитаты ZUBR D63t.

Не самое лучшее. В нем есть защита от внутренних КЗ - например, внутренний предохранитель?

pimb писал(а):Источник цитаты хотелось бы розетку использовать не только для электроплиты, а и для других мощных электроприемников кухни.

Использовать одну розетку по очереди для разных потребителей - плохая идея. Вставил вилку в розетку - и не трогай 10 лет.

pimb писал(а):Источник цитаты планируется установка оборудования IEK

ИЭК - бюджетный вариант для бедных людей. Хотелось бы надеяться, что хватит денег на что-то немецкое или французское. Брать ИЭК можно только автомат на лестничной площадке или байпас.
Последний раз редактировалось elalex 22 янв 2016, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 22 янв 2016, 22:34

pimb писал(а):Источник цитаты через розетку

Я тоже за розетку - при ремонта варочной поверхности ремонтник не лезет в сеть квартиры.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 22 янв 2016, 22:36

pimb писал(а):Источник цитаты По Вашим советам, пока ничего не менял, все в изначальном виде.

Вроде мы советовали изменить все. Или сообщение нужно понимать так: "так, как вы советовали - ничего не менял"? Тут из-за непоняток возникают ощутимые чвары.
Последний раз редактировалось elalex 22 янв 2016, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 22 янв 2016, 23:12

pimb,
1.Если Вы хотите, чтобы Ваш план лучше читался, уберите с него все лишнее и исправьте обозначения на человеческие:
-уберите размеры, освещенность, мощность и количество ламп, класс пожароопасности;
-измените обозначения розеток на "Р" в кружке, выключателей - "В" в кружке, ламп - косой крестик в кружке, но не полкрестика, не 2 крестика. В ванной лесенка - это полотенцесушитель?
2.Укажите, какие кабельные линии уже проложены и какие выключатели и розетки установлены.
3.Если хотите, можем поговорить, как ставить розетки и вообще делать кухню.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 23:52

elalex писал(а):Источник цитаты вообще делать кухню.

Вы мне проиграете - в прошлом зам.тех.нач. как раз по кухням :cool:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Леопольд » 23 янв 2016, 06:21

elalex писал(а):Источник цитаты pimb,
3.Если хотите, можем поговорить, как ставить розетки и вообще делать кухню.


Если не затруднит, то хотя бы в общих чертах!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 23 янв 2016, 10:53

pimb, Чую Вы сам проектант этого проекта?!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 23 янв 2016, 11:29

Леопольд писал(а):Источник цитаты хотя бы в общих чертах

Высылаю подборку моих цитат разным людям, в разных ситуациях - выбирайте то, что Вам подходит.

Кухня - практически самое сложное место в электрике квартиры. Если еще не поздно, опишу самый лучший путь.
-Кухня заказывается на фирме, составляется дизайн-проект с размерами, оплачивается, но выполнение заказа откладывается до особого уведомления заказчика.
-По размерам кухни определяется примерное место и количество розеток.
-Определяется материал фартука (поверхность стенки по всей длине рабочей поверхности, обычно - плитка). С плиткой все понятно. Если будут какие-то доски, металл или что еще, ситуация сильно усложняется. Попробуйте сделать стандартно - плиткой, причем максимально возможного размера. Крайне желательно, чтобы группа розеток (2-3 шт.) полностью умещалась на одной плитке с запасом 5см до ее края, причем максимально симметрично относительно центра плитки.
-Покупается плитка,выбирается плиточник, который рисует сетку швов в районе расположения розеток.
-В местах желаемого расположения розеток рисуется край ямы, в которой будут установлены монтажные коробки. Яма должна быть больше коробок на 1-2см.
-Яма раздалбывается и в нее закладывается кабель (по опыту, длина куска - три длины ямы.
-Кабель в яме закладывается мелованой бумагой (обложки журналов), чтобы плиточник не замазал окабель церезитом.
-Плиточнику дается в руки набор соединенных одиночных коробок или одна цельная многократная с указанием, чтобы сделал в плитке дырку под эту коробку, причем чтобы коробка входила в дырку самым широком местом (обычно - передний край коробки).
Плиточники отличаются крайней своенравностью, а дешевые - еще и тупостью в понимании красоты дизайна. Они должны быть предупреждены, что в случае невхождения коробок в полученные дырки так, как нужно электрику, все переделки будут за их счет. Электрик не должен как-то допиливать плитки или долбать стенку под плиткой. Коробки должны располагаться горизонтально, зазор до плиток должен быть1-3мм, но не 5мм и больше.
-Когда плитка будет приклеена, электрик ставит свои коробки так, чтобы их передний край был заподлицо с плиткой. Не утоплен, не выступать, а заподлицо! Если вдруг плиточник заупрямится и скажет, пусть электрик поставит свои коробки, я потом обложу их плитками - не верьте. Никогда в жизни его плитка не будет заподлицо с коробками. Коробки будут или утоплены, или выступать, оба случая плохо. Электрик должен быть последний в этом деле.
14.Когда будет видно, что дела на кухне(включая малярские) идут к концу, дается команда мебельщикам на изготовление кухни. Закажете раньше нужного - будет стоять и ждать окончания дел всех мастеров. Сборщики мебели вообще могут не прийти - деньги за кухню уже получены.

Меня, как электрика, интересуют электрические аспекты устройства кухни. Из картинок и описаний не все видно. Если можно, расскажите.
Есть куча электрических тонкостей, которые нужно знать, и я не верю, чтобы непрофессионал их все выполнил. Боюсь, что Ваша кухня может быть опасна для Вашей жизни.
1.Какая мощность варочной поверхности и духовки? Как выполнено их питание и вентиляция пространства вокруг духовки?
Шпон и другие материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Серьезные производители мебели это как-то учитывают, а как у Вас? Сучек слева от духовки не выпадет?
На картинках видно, что вентиляционное отверстие вроде есть только под варочной поверхностью, а снизу и с боков все закрыто. У профессионалов поперечные боковые стенки с боков духовки не доходят до стены, вдоль стены за тумбочками есть сплошное пространство для вентиляции, иначе будет перегрев всего этого хозяйства, в том числе и розеток за духовкой. И вообще розетки за духовкой ставить нельзя, нужно ставить хотя бы сбоку от духовки, а по сильно строгим правилам - на месте, доступном для выключения без вытягивания духовки из ниши.
2. Какими кабелями подключены варочная поверхность, духовка и вроде посудомоечная машина? Опять же по сильно строгим правилам, они должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие кабели еще попробуйте найти!
4. Подстраивать плитку под готовые розетки - это тяжелый случай, как Вам это удалось? Нужно, чтобы монтажные (установочные) коробки розеток были заподлицо с плиткой. Если можно, покажите поближе. Я всегда ставлю розетки после плитки (ямки и кабеля делаю до плитки).

Когда слышу и читаю про ПВС, хочется сильно ругаться. Есть даже такое выражение "ПВСники" - люди, которые любят совать ПВС куда нужно и куда не нужно. Этим людям наплевать на назначение и характеристики провода (не кабеля!) ПВС, для них его гибкость - большое достоинство.
Так и тут - люди подключают плиты проводом ПВС. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища? А ведь у ПВС гарантийный срок эксплуатации 2 года даже без жары! И если духовку до окончания гарантии трогать нельзя, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) LFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
Меня также сильно смущают восторги новообученных электриков и домохозяек по поводу полученных ими благодаря статье и комментариям знаний и умений. Конечно, хорошо и нужно знать побольше о подключении плиты, но даже в такой хорошей статье и комментариях нельзя рассказать про все важные тонкости. Например, нужно было бы знать, из каких материалов и как должна быть сделана мебель вокруг варки и духовки, где нужно ставить розетки для них. Нигде четко не подчеркивается, что линия питания на плиту (или комплект варка+духовка) должна быть хотя бы на 10кВт мощности, а это не 6мм. И если это 10мм, то попробуйте такое сечение завести в маленькую 40А-розетку. А вот 5х2.5мм получается, хотя приходится собирать ее по определенному порядку.
Или зачем на отдельную 3-фазную линию питания кухни ставить 3-фазный автомат и что будет, если на этой линии вдруг отгорит ноль и во что выльются убытки. И т.д и т.п. В-общем, радоваться и самому хвататься за инструменты рановато, должна быть достаточная практика под опытным руководством. Я не поверю, что с первого раза все правильно и хорошо.

Не все духовки оборудованы охлаждающим вентилятором, который охлаждает корпус и панель управления духовки.
Обдув должен быть снаружи. Например, перед монтажом прибора в области духовки необходимоустранить заднюю стенку кухонного шкафа, дно кухонного шкафа должно быть обязательно корочебоковых стенок для обеспечения достаточной циркуляции воздуха. Рекомендуют даже в цокольной части и в днище кухонного шкафа делать отверстия для для надежного забора воздуха и его свободной циркуляции вокруг духовки.

Как известно и уже было в других темах, кухня вообще - место, где выделяются ядовитые газы. Нельзя допускать, чтобы эти газы расходились по всей квартире. Есть и разные нормы вентиляции разных помещений в квартире . Получается, что при одной плите кухня должна вентилироваться со скоростью около 150куб.м в час, при двух плитах - около 250 куб.м в час. Без механической вентиляции Вы такие объемы не обеспечите. Опять же, откуда должны поступать на кухню эти кубы, особенно если на улице мороз. В общем, если хотите быть здоровыми, то по простому эти проблемы не решаются.
Что касается фирм-производителей надплитных вытяжек, то тоже есть проблемы, по крайней мере в электрической части , про механику не знаю. Некоторые производители делают электроразводку внутри вытяжек на печатных платах тонюсенькими полосками меди, а электрики подключают вытяжки к мощным кухонным линиям. В результате при КЗ (перегорании) лампочек подсветки автомат не отключается, а выгорают эти медные дорожки. Конечно, при покупке вытяжки нельзя определить, какой монтаж внутри. Но: можно надеяться, что у брендов такой проблемы нет; если у Вас такое произошло, поставить для вытяжки персональный автомат с минимальным током (0,5-1А)

Не хотелось бы бросать ложку дегтя, но на сегодняшней выставке "Деревянное домостроение" мастер по изготовлению кухонной мебели подчеркнул, что лучше бы боковые стенки вокруг духовки были из досок, а не ДВП - от повышенной температуры фенолформальдегидная смола усиленно разлагается с выделением формальдегида.

А если розетки варочной поверхности и духовки внизу около пола поломаются, как их ремонтировать? Я ставлю их за встраиваемой духовкой, хотя по некоторым правилам надо в соседнем отсеке

Вас не должно сбить с толку название "3-фазная бытовая плита". Она может подключаться на разное количество фаз, в том числе и на одну. Если на 3 фазы, то тремя 1-полюсными автоматами, никаких 3-фазных.

бытовая электроплита с духовкой - расчитывайте на 10кВт и больше, и прокладывайте 5х2,5кв
Нет уверенности, что нагрузка в плите распределяется по фазам достаточно равномерно.
Не забывайте о проблеме местного обрыва нулевого провода в 3-фазной линии питания плиты. Может сгореть приличная часть плиты.

Про подсветку под шкафчиками и вытяжку над плитой.
Рабочая поверхность кухни должна быть достаточно хорошо освещена, а освещение - иметь возможность регулировки. Нужно не просто видеть общую картину, а в деталях и цветах. Мое впечатление, что нужно 50Вт люминесцентного освещения на погонный метр поверхности, это длинные светильники непрерывно в 2 ряда, с раздельным включением по частям. Обычно людей пугает такое мощное освещение, они снижают свои требования до одного ряда, даже до одной лампы. Если так уверены, пусть так и будет. Но освещение должно быть максимально рассеянным, а не галогенным с отраженными бликами. Находятся и любители светодиодов.
Общий подход к включению. У длинных люминесцентных светильников есть свои собственные малюсенькие выключатели. Чтобы их не ловить наощупь, ставлю стандартный 2-клавишный выключатель в ряду розеток над рабочей поверхностью, веду от него кабель к розетке, расположенной в углу под потолком слева или справа от двери, чтобы было не сильно заметно при входе в кухню. Когда шкафы кухни будут навешены, шнур от светильников (ноль и две фазы, или два 2-жильных шнура - на две группы светильников) заправляю в вилку с заземлением (ноль - на контакты заземления, две фазы - на штырьки вилки), аналогично должна быть подключена и розетка.
Попытки угадать высоту нижнего края шкафчиков кончаются плохо - выводы шнуров из стены получаются или выше, или ниже края шкафов, оба случая плохи. Так же плохо заканчиваются попытки угадать, где рядом с вытяжкой (или даже внутри ее) поставить ее розетку. Чтобы не рисковать, ставлю розетку вытяжки рядом с розеткой подсветки в общей рамке.

Не допускайте, чтобы шкафчики вешали на отдельные куски специальной шины (похожа на большую Din-рейку), только на цельную шину.

Розетки вблизи мойки (в пределах достижения брызг) должны быть IP44.

Если будет В40, при перегрузке он отключится в лучшем случае при токе 40х1,13=45А, в худшем при токе 40х1,45=58А, что недопустимо много для кабеля 3х6. Нужно снизить номинал автомата на ступень - до 32А, тогда токи отключения будут от 32х1,13=36А до 32х1.45=46А=9кВт, что недостаточно для полного включения варочной поверхности и духового шкафа на полную мощность. Предлагаю вместо кабеля 3х6 использовать кабель 5х2.5 на 10-11кВт (впритык без запаса по мощности) или 5х4 с запасом мощности. В 5-жильных кабелях фаза и ноль - по 2 жилы в параллель, земля - 1 жила. С 5-жильными кабелями работать легче, чем с 3-жильными эквивалентного сечения.

Само наличие теплого пола на кухне - большой вопрос. Зачем он, если есть водяное отопление и большое выделение тепла кухонными приборами? Я понимаю, если теплый пол в туалете или ванной, чтобы не подскользнуться и каждый раз не вытирать брызги, но в кухне?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 23 янв 2016, 14:29

elalex писал(а):Источник цитаты он отключится в лучшем случае при токе 40х1,13=45А

Как раз таки неа (хотя вилка корректная) АВном.х1,13= ток НЕотключения.
elalex писал(а):Источник цитаты что недостаточно для полного включения варочной поверхности и духового шкафа на полную мощность

Никогда этого не произойдет (будь то Н.Г. или др. праздник) 9кВт достаточно - заверяю ответственно!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Андрей Ingener » 24 янв 2016, 08:56

Кактус писал(а):Источник цитаты Андрей Ingener, Ок.

Вот иногда просят нарисовать вот такую схему
Вложения
Монтажная схема.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 24 янв 2016, 09:46

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты просят

1.Кто просит?
2.Конечно, если электрик еще и художник, и ему нечем заняться, то можно из схемы сделать произведение искусства. Вот только большие габариты рисунка, длинные линии и их пересечения замедляют понимание.
3.Лично я делаю произведения искусства из розеток в шлейфе и сложных соединительных коробок. Навряд ли кто-то еще делает их так.
Как-то tupos пристал - покажи да покажи свою работу, ну и показал свой лучший щиток с закрытыми от взгляда проводами - мастерства не видно. А нужно было показать свои розетки с безобрывным присоединением проводов. Или коробку 100мм с 10 кабелями и 20 разноцветными скрутками.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Леопольд » 24 янв 2016, 10:00

elalex писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты просят

1.Кто просит?
2.Конечно, если электрик еще и художник, и ему нечем заняться, то можно из схемы сделать произведение искусства. Вот только большие габариты рисунка, длинные линии и их пересечения замедляют понимание.
3.Лично я делаю произведения искусства из розеток в шлейфе и сложных соединительных коробок. Навряд ли кто-то еще делает их так.
Как-то tupos пристал - покажи да покажи свою работу, ну и показал свой лучший щиток с закрытыми от взгляда проводами - мастерства не видно. А нужно было показать свои розетки с безобрывным присоединением проводов. Или коробку 100мм с 10 кабелями и 20 разноцветными скрутками.

В будущем обязательно фотографируйте - теперь это просто.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Андрей Ingener » 24 янв 2016, 10:06

Просят заказчики, которые сами хотят собрать щиток не прибегая к услугам электриков
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 24 янв 2016, 10:19

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Просят заказчики

Рисковые люди! И щитки прибивают, и дырки в них делают?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»