Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 06 фев 2016, 01:21

Кактус, A.Li, да, я рисовал в MS Visio. Стандартные стенсилы и обычные вставки картинок электройстройств.
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 06 фев 2016, 01:29

кстати, схему я свою реализовал. Как-нибудь соберусь и выложу сюда фото, поругаете меня =)
и, кстати, помнится мне elalex и другие форумчане настоятельно не рекомендовали ИЕК. так вот, один ДА уже сломался. Который 16А\10мА\А. В розетке в ванной коротил провод из-за недобросовестного монтажа. ДА сработал несколько раз, а затем сам рычаг перестал работать, такое впечатление, что удерживающий механизм или пружина накрылась. Закажу вместо него Хагер или АББ, да вот все жду зарплаты, ибо он дорогой огого...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 06 фев 2016, 01:58

pimb писал(а):Источник цитаты IEK

Почитайте выше у Arg про его ИЭК.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
pimb
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 20:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение pimb » 06 фев 2016, 20:38

elalex, а по конструктиву замечания/советы будут?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 07 фев 2016, 00:50

pimb писал(а):Источник цитаты по конструктиву замечания/советы будут?

ИЭК не вскрывал, мне достаточно внешних данных. Например, максимальная отключающая способность 4500А. У брендов - 6000А и выше.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
pimb
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 20:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение pimb » 07 фев 2016, 09:27

elalex писал(а):Источник цитаты
pimb писал(а):Источник цитаты по конструктиву замечания/советы будут?

ИЭК не вскрывал, мне достаточно внешних данных. Например, максимальная отключающая способность 4500А. У брендов - 6000А и выше.

Я про схему в целом, а не про ИЭК :smile:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 07 фев 2016, 10:26

pimb писал(а):Источник цитаты Я про схему в целом

У меня впечатление, что 90% моих советов игнорируются, соответственно уменьшается и мое желание что-либо советовать и дальше.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 07 фев 2016, 11:13

elalex писал(а):Источник цитаты мне достаточно внешних данных. Например, максимальная отключающая способность 4500А. У брендов - 6000А и выше.

Что-то данные у Вас не правильные, н.п. АВВ серии hoме (SH) отключающая способность 4500.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение mastervictor » 07 фев 2016, 11:19

Arg писал(а):Источник цитаты Как-нибудь соберусь и выложу сюда фото,

Конечный результат схемы кинь!
Arg писал(а):Источник цитаты ИЕК. так вот, один ДА уже сломался.

ИЕК не защищаю,но то же самое могу сказать и про Легранд с Мюллером!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 07 фев 2016, 16:13

elalex писал(а):Источник цитаты
pimb писал(а):Источник цитаты по конструктиву замечания/советы будут?

ИЭК не вскрывал, мне достаточно внешних данных. Например, максимальная отключающая способность 4500А. У брендов - 6000А и выше.

Не вводите людей в заблуждение. На всех рынках и магазинах все завалено АББ серии SH, у которых размыкающая способность 4.5кА, и все монтажники и торговцы "пропихивают" их как "крутой надежный АББ". А вот серию S купить не так просто, нужно обращаться в дорогой профильный магазин типа Электромонтаж, либо вообще под заказ... И стоит S несколько тысяч рублей за штучку. Никто их не берет. А берут АББ SH, который особо ничем не лучше ИЕК. Уверен, что S серии и аналогов установлено не более 3-4% от всех устройств по стране. Остальное - шлак.

У ИЕК тоже есть 6кА. серия АВДТ32 http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291
как раз один из таких у меня и сломался - MAD22-5-016-B-10

Короче, о чем я? О том что отключающая способность не является слабой стороной ИЕК. Мой небольшой опыт подсказывает, что просто качество деталей и механизмов внутри устройств не высокое. Потому и ломается ИЕК чаще.
Последний раз редактировалось Arg 07 фев 2016, 16:40, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 07 фев 2016, 16:18

pimb,
я в итоге только на нескольких ответственных участках (ввод, диф.устройства в мокрых зонах и т.д.) ставил дорогие импортные ДА АББ, Хагер, Легранд с хорошими характеристиками, а в остальные группы простой дешевый ИЕК. компромис между качетвом и стоимостью.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение A.Li » 07 фев 2016, 16:31

Arg писал(а):Источник цитаты кстати, схему я свою реализовал. Как-нибудь соберусь и выложу сюда фото, поругаете меня =)
и, кстати, помнится мне elalex и другие форумчане настоятельно не рекомендовали ИЕК. так вот, один ДА уже сломался. Который 16А\10мА\А. В розетке в ванной коротил провод из-за недобросовестного монтажа. ДА сработал несколько раз, а затем сам рычаг перестал работать, такое впечатление, что удерживающий механизм или пружина накрылась. Закажу вместо него Хагер или АББ, да вот все жду зарплаты, ибо он дорогой огого...


Это УЗО ?
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 07 фев 2016, 16:31

mastervictor писал(а):Источник цитаты
Arg писал(а):Источник цитаты Как-нибудь соберусь и выложу сюда фото,

Конечный результат схемы кинь!
Arg писал(а):Источник цитаты ИЕК. так вот, один ДА уже сломался.

ИЕК не защищаю,но то же самое могу сказать и про Легранд с Мюллером!

У Легранда есть серия дешевая и низкокачественная, вроде даже производится в РФ. А есть серия очень высокого качества, по цене в 2 раза выше. А вообще, сломаться может что угодно. Просто ИЕК - это всегда компромисс. Поставил десять автоматов, положи рядом пару в ЗИП. С другой стороны, чаще работает и ладно...

Через неделю повезу обои туда и сфоткаю.
A.Li писал(а):Это УЗО ?

Нет, это был дифф.автомат. АВ и УЗО в одном флаконе.

Я тоже скоро закупаюсь модулями и буду выкраивать на хорошие бренды но отдельно предпочитаю УЗО и АВ
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение mastervictor » 07 фев 2016, 18:33

Arg писал(а):Источник цитаты Через неделю повезу обои туда и сфоткаю.

Я про схему,а не фото щита! :wink:
Arg писал(а):Источник цитаты У Легранда есть серия дешевая и низкокачественная, вроде даже производится в РФ. А есть серия очень высокого качества

Да?
Arg писал(а):Источник цитаты по цене в 2 раза выше.

У нас в деревне,3 магазина,С25 в одном 350,во втором 550,в третьем 800!Поставщик один!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 07 фев 2016, 21:33

mastervictor
ищите на 8 странице этой темы
Arg писал(а):Источник цитаты
Касательно выбора оборудования, если это еще кому-то интересно. Групповые ДА приобретены все-таки ИЕК серии АВДТ32 с отключающей способностью 6кА и типом срабатывания А, электронные. Надеюсь, с нулевым проводником не случится ничего ближайшие годы, новостройка все-таки в новом микрорайоне, а значит и ТП новая. Все понимаю, но не могу позволить себе сейчас брэндовые механические ДА (они дороже в несколько раз), надеюсь, в будущем сменю.
Кроме того, в щитке на площадке у меня будут хорошие защитные устройства (заказал, ждать только долго):
- УЗО АВВ F202 2CSF202101R2630 63А 100мА тип А 2-полюсный (по идее, он должен позже сработать если не сработает ДА ?)
- АВ АВВ S202 2CDS252001R0401 D40А 6kA характеристика D 2-полюсный
А в квартирном щитке дополнительно расположатся (уже приобретено):
- общий АВ отключемых групп АВВ S201 С40А 6кА 1-полюсный
- РКН УЗМ-51М.

Вот и все, в принципе
electrika_podolsk_v11.jpg

Аватара пользователя
pimb
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 20:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение pimb » 08 фев 2016, 20:08

Товарищи!
Такой вопрос, какой лучше брать щиток - встраиваемый или навесной?
На какой высоте от пола, нужно устанавливать розетки для кондиционеров?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Константин » 08 фев 2016, 20:19

pimb писал(а):Источник цитаты Такой вопрос, какой лучше брать щиток - встраиваемый или навесной?

Открытая электропроводка выбираем открытой установки, скрытая выбираем скрытой установки.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение mastervictor » 08 фев 2016, 20:39

pimb писал(а):Источник цитаты Такой вопрос, какой лучше брать щиток - встраиваемый или навесной?

Какой глазу приятней!
pimb писал(а):Источник цитаты На какой высоте от пола, нужно устанавливать розетки для кондиционеров?

Возле кондюка.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение A.Li » 08 фев 2016, 20:45

Константин писал(а):Источник цитаты
pimb писал(а):Источник цитаты Такой вопрос, какой лучше брать щиток - встраиваемый или навесной?

Открытая электропроводка выбираем открытой установки, скрытая выбираем скрытой установки.


Какая разница какой способ в зависимости от проводки - как удобней.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение A.Li » 08 фев 2016, 20:49

Я тоже бы хотел встроеный но не хочу долбить ж/б стену за которой хорошая плитка :smile: Придётся навесной главное по правилам пожар. безопас.: ничего горючего рядом !