Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 16:19

Да, глупый. Поэтому обратился к "умным". Наверное есть общепринятые практики о том, как найти компромис между рекомендациями (например, статьи Админа) по устройстви электрики в бытовых сетях, и тем что дал застройщик.

Rumato,
Не читайте, не оскорбляйте, вообще избавьте от своего присутствия в этой теме, будьте так любезны. Спасибо.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rumato » 16 ноя 2015, 16:21

Хорошо. Удаляюсь. Больше не приду.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 16:24

Оставте на площадке все как есть, хотите другое УЗО ставте на вводе в квартиру. Только вот зачем вам там УЗО на ток утечки 300мА я так понимаю?
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 16:38

Сейчас за щит в подъезде отвечает застройщик, если вы там, что-то поменяете без разрешения и не дай бог что случится, отвечать вы будете. Поэтому делайте квартиру, а подъезд оставте. Вы так и не уточнили сечение кабеля на вводе в квартиру.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 16 ноя 2015, 16:46

Поддерживаю Rokoal, ЩЭ это не Ваша зона ответственности, менять и переделывать можно там всё, но только по согласованию с приведением веских аргументов. (без "подпитки" вряд ли согласуют).
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 17:01

Rokoal, elalex, Кактус,
Извиняюсь, что так долго, вот недавно приехал сюда, замерил. 3х16мм2 ВВГ (!!!) вводной кабель до квартирного распред.щитка. не зря стоит 50А автомат вводной. какой кабель до счетчика не смог посмотреть без разбора.
фото выложу только поздно вечером, когда вернусь домой.

просто я хотел заменить С автомат на D автомат, т к в квартире автоматы С. и УЗО противопожарное типа А. начитавшись статей Админа пришел к выводу, что это нужно и полезно. если ошибаюсь - поправьте, пожалуйста. в УК сказали, что если номинальный максимальный ток нового автомата не будет выше 50А, то "можем прислать нашего электрика, если сильно нужно". так что с этим все ОК.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 16 ноя 2015, 17:14

Arg,
Вот видите, как всё просто, только ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте заявку на замену АВ, во избежании конфликта с УК. А так, да АВ с характеристикой D на вводе ставиться с целью селективности, но некоторые рекомендуют (elalex) в квартире устанавливать АВ с хар. "В" а не "С" для пущей уверенности. УЗО на 300ma - в Вашем случае перебор.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 16 ноя 2015, 17:15

Arg писал(а):Источник цитаты какой кабель до счетчика

Нам это не интересно, т.к. он не будет менее 16мм2.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение tupos » 16 ноя 2015, 17:17

Arg писал(а):Источник цитаты Извиняюсь, что так долго, вот недавно приехал сюда, замерил. 3х16мм2 ВВГ

Интересует как определили сечение?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 17:44

Кактус писал(а):Источник цитаты Arg,
да АВ с характеристикой D на вводе ставиться с целью селективности, но некоторые рекомендуют (elalex) в квартире устанавливать АВ с хар. "В" а не "С" для пущей уверенности. УЗО на 300ma - в Вашем случае перебор.

я бы ставил В в квартире, но только очень уж их сложно купить. нигде не нашел в необходимом кол-ве. и очень дорого. проще и дешевле поставить в квартире С, а вводный D. А почему 300мА перебор?

tupos писал(а):Источник цитаты Интересует как определили сечение?

Линейкой измерил диаметр жилы рядом с соединением на распред.щитке в квартире - чуть больше 4мм.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение tupos » 16 ноя 2015, 17:51

Arg писал(а):Источник цитаты Линейкой измерил диаметр жилы рядом с соединением на распред.щитке в квартире - чуть больше 4мм.

Скорее всего это ВВГ 3х10, ГОСТ. Сечения более чем достаточно для ваших нужд
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение tupos » 16 ноя 2015, 18:02

Arg, если интересует мое мнение, то схема упрощается и значительно удешевляется:
реле напряжения, распределение: варочная панель; духовой шкаф; розетки кухня; теплый пол; розетки комната, коридор; розетки санузел (10 мА); освещение. Все остальное лишнее.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 16 ноя 2015, 18:05

Arg писал(а):Источник цитаты А почему 300мА перебор?

У Вас однушка, а не коттедж. Линии короткие и 300ma от естественных токов утечки Вы никогда не наберете так что 100ma Вам достаточно. Был в коттедже 3-х этажном так там стоит вообще только на вводе УЗО на 30ma - при утечке вырубает весь коттедж :biggrin:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Кактус » 16 ноя 2015, 18:09

tupos, Человек ещё хочет, вырубать ненужные линии, при долгом отсутствии, одним АВ.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 18:22

tupos писал(а):Источник цитаты Arg, если интересует мое мнение,

Уважаемый tupos, Ваше мнение очень кстати, спасибо.
В принципе, я так и планировал, только в дополнение к вашей разводке хотелось бы добавить:
1) линию для холодильника и морозильной камеры на случай длительного отъезда
2) линию для звонково-телефонных систем на случай длительного отъезда, тем более планируется установка видеокамеры
3) линию для стиральной машины и посудомоечнай машины, т.к. рекомендации на форумах настаивают на отдельной линии для ст.м.
Плюс, считаю, что если каждая линия в квартире будет защищена функцией узо - хуже не будет.
Кактус писал(а):Источник цитаты так что 100ma Вам достаточно.

спасибо, учту это в схеме.
tupos писал(а):Источник цитаты
Arg писал(а):Источник цитаты Линейкой измерил диаметр жилы рядом с соединением на распред.щитке в квартире - чуть больше 4мм.
Скорее всего это ВВГ 3х10, ГОСТ. Сечения более чем достаточно для ваших нужд

Нет штангеля у меня. Завтра, если найду, еще раз измерю.
Аватара пользователя
Arg
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 21:02
Репутация: 1
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Arg » 16 ноя 2015, 18:41

Форумчане, хотелось бы услышать Ваше мнение о правильности включения реле и обходного рубильника на него (применил 1-клемные только на L), а также устройства УЗИП. Спасибо заранее.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение tupos » 16 ноя 2015, 18:45

Arg писал(а):Источник цитаты Нет штангеля у меня. Завтра, если найду, еще раз измерю.

не забудьте напряжение с кабеля снять
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 18:52

tupos писал(а):Источник цитаты
не забудьте напряжение с кабеля снять

И мерить жилу без изоляции.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Rokoal » 16 ноя 2015, 18:56

Не понимаю, сколько на этаже щитов? 4 квартиры на этаже и 20 этажей 80 квартир на подъезд, не может там быть одна фаза да и ВВГ 3х10, может там все таки ВВГ 5х16? Или щитов в подъезде больше одного?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение tupos » 16 ноя 2015, 18:59

Rokoal,
Arg писал(а):Источник цитаты 3х16мм2 ВВГ (!!!) вводной кабель до квартирного распред.щитка

Rokoal писал(а):Источник цитаты И мерить жилу без изоляции.

это само-собой
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms