Правильность чередования фаз сети 660 (В)

Добавлено: 15 ноя 2015, 20:54
Legioner
Здравствуйте. Прошу совета. На объекте монтируется трехфазный регулятор мощности (тиристорный). Запитан от сети 660 В (транс 6/0,660). Нужно проверить правильность чередования фаз. Есть только фушка, но для нее напруга великовата. Понижающего компактного транса на такое напряжение нет. Какие варианты?

Правильность чередования фаз сети 660 (В)

Добавлено: 15 ноя 2015, 21:17
Заметки Электрика
Legioner, для подобных случаев у нас имеется TKF-12 (вот обзор про него http://zametkielectrika.ru/ukazatel-pra ... az-tkf-12/)

Правильность чередования фаз сети 660 (В)

Добавлено: 16 ноя 2015, 18:57
Legioner
Хорошая вещь. Но к сожалению есть только ФУ до 600 В. Еще спорный вопрос : важна ли правильность чередования фаз в трехфазном регуляторе мощности (в каждой фазе два встречно паралленых тиристора)?