Правильность чередования фаз сети 660 (В)

Сообщение Legioner » 15 ноя 2015, 20:54

Здравствуйте. Прошу совета. На объекте монтируется трехфазный регулятор мощности (тиристорный). Запитан от сети 660 В (транс 6/0,660). Нужно проверить правильность чередования фаз. Есть только фушка, но для нее напруга великовата. Понижающего компактного транса на такое напряжение нет. Какие варианты?
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Правильность чередования фаз сети 660 (В)

Сообщение Заметки Электрика » 15 ноя 2015, 21:17

Legioner, для подобных случаев у нас имеется TKF-12 (вот обзор про него http://zametkielectrika.ru/ukazatel-pra ... az-tkf-12/)
Вложения
ukazatel_pravilnosti_cheredovaniya_faz_указатель_правильности_чередования_фаз_tkf-12_4.jpg
Legioner
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 20:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Правильность чередования фаз сети 660 (В)

Сообщение Legioner » 16 ноя 2015, 18:57

Хорошая вещь. Но к сожалению есть только ФУ до 600 В. Еще спорный вопрос : важна ли правильность чередования фаз в трехфазном регуляторе мощности (в каждой фазе два встречно паралленых тиристора)?