Установка ограничителей перенапряжения ОПН-10

Добавлено: 04 авг 2015, 12:59
mastervictor
Кап ремонт КТП-10/0,4
Вопрос:Подскажите пожалуйста как правильно установить ОПН-10 кВ при воздушном вводе в КТП Они должны устанавливаться на алюминиевую/медную шину или подойдет металлическая монтажная панель? Надо ли отдельно заземлять эту панель или подойдет заземление через корпус?
А самое главное,можно ли ОПН крепить горизонтально???

Установка ограничителей перенапряжения ОПН-10

Добавлено: 04 авг 2015, 18:33
Заметки Электрика
mastervictor, ОПН не обязательно устанавливать на алюминиевую или медную шину, вернее я вообще так не встречал. Обычно применяется металлическая стальная пластина или уголок. ОПН крепятся на пластину, которая соединена с корпусом КТПН, который, естественно, должен быть заземлен.

Иногда заземление делают от каждого вывода ОПН отдельными проводниками на общий болт, расположенного на корпусе. Вот нашел даже фотографию из архива.
IMG_6755.JPG

Установка ограничителей перенапряжения ОПН-10

Добавлено: 05 авг 2015, 09:10
mastervictor
Нам выдали,вот такие.

Чтоб не мудрить уголок,может прикрутить их к задней стенки болтами?
От сюда и вопрос,можно ли их устанавливать в горизонтальном положении?

Установка ограничителей перенапряжения ОПН-10

Добавлено: 05 авг 2015, 09:39
Заметки Электрика
mastervictor, уточните тип Вашего ОПН, потому что некоторые типы можно устанавливать в любом пространственном положении, а некоторые под определенным углом. Вот например, ОПН-KP/TEL исполнения УХЛ1 можно устанавливать под углом к вертикальной оси не более 45°, а ОПН-KP/TEL, ОПН-PT/TEL исполнения УХЛ2 - в любом пространственном положении.

Установка ограничителей перенапряжения ОПН-10

Добавлено: 05 авг 2015, 16:38
mastervictor
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты уточните тип Вашего ОПН

опн п-10/680/12 ухл 1
Вопрос решили следующим способом,подогнув уши/кронштейны штатные от разрядников,разводным ключом,градусов под 50-60,и прикрутили к штатным отверстиям!