Вопрос:Подскажите пожалуйста как правильно установить ОПН-10 кВ при воздушном вводе в КТП Они должны устанавливаться на алюминиевую/медную шину или подойдет металлическая монтажная панель? Надо ли отдельно заземлять эту панель или подойдет заземление через корпус?
А самое главное,можно ли ОПН крепить горизонтально???
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Установка ограничителей перенапряжения ОПН-10

Сообщение Заметки Электрика » 04 авг 2015, 18:33

mastervictor, ОПН не обязательно устанавливать на алюминиевую или медную шину, вернее я вообще так не встречал. Обычно применяется металлическая стальная пластина или уголок. ОПН крепятся на пластину, которая соединена с корпусом КТПН, который, естественно, должен быть заземлен.

Иногда заземление делают от каждого вывода ОПН отдельными проводниками на общий болт, расположенного на корпусе. Вот нашел даже фотографию из архива.
IMG_6755.JPG
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Установка ограничителей перенапряжения ОПН-10

Сообщение mastervictor » 05 авг 2015, 09:10

Нам выдали,вот такие.

Чтоб не мудрить уголок,может прикрутить их к задней стенки болтами?
От сюда и вопрос,можно ли их устанавливать в горизонтальном положении?
Вложения
data-rashod-ogranif1-500x500.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Установка ограничителей перенапряжения ОПН-10

Сообщение Заметки Электрика » 05 авг 2015, 09:39

mastervictor, уточните тип Вашего ОПН, потому что некоторые типы можно устанавливать в любом пространственном положении, а некоторые под определенным углом. Вот например, ОПН-KP/TEL исполнения УХЛ1 можно устанавливать под углом к вертикальной оси не более 45°, а ОПН-KP/TEL, ОПН-PT/TEL исполнения УХЛ2 - в любом пространственном положении.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Установка ограничителей перенапряжения ОПН-10

Сообщение mastervictor » 05 авг 2015, 16:38

Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты уточните тип Вашего ОПН

опн п-10/680/12 ухл 1
Вопрос решили следующим способом,подогнув уши/кронштейны штатные от разрядников,разводным ключом,градусов под 50-60,и прикрутили к штатным отверстиям!