Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 05:54
Rokoal
По тех.условиям необходима защита от перенапряжения. Был выбран ОИН-1. Вводной щит на столбе линия 0,4 кВ, выделено 15 кВт. Как его правильно подключать? В сети точной информации не нашел, может плохо искал. Видел, что ОИН опломбируют при установке после счетчика. Зачем?

ОИН схемы подключения

Добавлено: 09 ноя 2015, 05:59
Rokoal
Вот еще не могу понять где его ставят до или после счетчика. Видел, что их подключают между фазой и заземлением. Зачем?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 08:54
Константин Павлович
Rokoal писал(а):Источник цитаты подключают между фазой и заземлением.

при перенапряжении фазу пробивает на землю...

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 08:57
Константин Павлович

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 13:25
Rokoal
Подскажите как подобрать предохранитель к ОИН-1?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 13:31
Константин
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вот еще не могу понять где его ставят до или после счетчика. Видел, что их подключают между фазой и заземлением. Зачем?
Какого класса ваш УЗИП? На вводе устанавливаются УЗИП 1го класса (в). Тобиш если у вас УЗИП (В) то устанавливать его будите перед прибором учета, дает небольшой шанс сохранить прибор учета. Так как он если грубо выразиться более прочный имеет в своей характеристики самые большие разрядные токи также и их длительность. Но для выравнивания токов до приемлемого уровня необходима вся линейка классов УЗИП.С вашими техническими условиями должна быть принципиальная схема от ваших сетей.
принципиальная схема технических условий.jpg
Вот по ней и выполняйте если не хотите заморачиваться с решением вопросов. Или у вас только Предписания от тех условий?

Rokoal писал(а):Источник цитаты Как его правильно подключать?

Следующим образом, согласно схемы включения в сеть УЗИП. Для системы TN-C-S
Схема подключения.jpg
Схема подключения.jpg (36.02 КБ) 52680 просмотров

Рекомендую смонтировать отдельное ЗУ для УЗИП

Ответвление к УЗИП можете выполнить с разрывом проводников используя для ответвлений в щите кросс модуль.Но помните, что до учетные соединения должны быть опломбированы, поэтому предусматривайте в щите подобную камеру для пломбировки.Все соединения и устанавливаемые аппараты защиты после прибора учета не нуждаются в опломбировки.
Крос модуль.jpg
Или с помощью наконечников с формировав соединения у клемм аппаратов.
НГИ2.jpg

Или использовать метод без разрывов Проводом ПВ1
soedinitelnaya_shina_grebenka_dlya_avtomatov_соединительная_шина_гребенка_для_автоматов_25.jpg

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 13:50
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты как подобрать предохранитель к ОИН-1?

Он должен быть внутри ОИН.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 14:33
Rokoal
Есть только предписания тех условий. Схемы нет. Это вводной щит на строй площадку для частного дома.
УЗИП ОИН1 энергомера,РМЕА 656111.011 ТУ, Класс испытаний II.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 14:36
Rokoal
Из всего я понял, что надо устанавливать УЗИП первой категории в водной щит. РЩ пока нет, когда будет подключаться дом там реализовать включение УЗИП второй категории. Правильно ли я думаю. Вопрос по самим УЗИП какой фирмы выбрать? Или не заморачиваться в дальнейшем, а сделать это только в водном щите, чтобы приняли?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 14:39
Rokoal
ОТдельное ЗУ для УЗИП. Потом еще одно для дома отдельные друг от друга?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 14:53
ПАВ
Зачем? Сделайте общее, пригодится всегда. Если ВРУ и дом близко.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 17:00
Константин
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вопрос по самим УЗИП какой фирмы выбрать?

Есть бюджет берите бренд аппараты АВВ, Legrand, schneider-electric. Если ограничен бюджетные IEK,EKF, DEKraft.
Rokoal писал(а):Источник цитаты ОТдельное ЗУ для УЗИП. Потом еще одно для дома отдельные друг от друга?

Да. Вы явно следить за состоянием ЗУ не будите. В случаи сгнивания через время ЗУ это обеспечит безопасность для вас и вашего оборудования. В случаи сработки УЗИП при сгнившем ЗУ.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 17:45
Rokoal
Rokoal писал(а):Источник цитаты Из всего я понял, что надо устанавливать УЗИП первой категории в водной щит. РЩ пока нет, когда будет подключаться дом там реализовать включение УЗИП второй категории. Сделать это только в водном щите, чтобы приняли?


Дайте пожалуйста пояснение.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 19:17
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сделайте общее

Законы поведения молнии непостижимы. Нужно держаться от нее подальше и самому, и держать электроприборы. Молния, дойдя до главной заземляющей шины в доме, частью уходит в землю, а частью по РЕ расходится по электроприборам. Поэтому пусть ПУЭ рекомендует общее заземление, а себе нужно делать раздельно, и подальше друг от друга.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 19:25
ПАВ
Вы, как всегда, таки правы, но не стоит ли обращать внимания на не общие, а конкретные условия. Если дом и столП с ВРУ- рядом, все равно разносить? Если между ними 3...5 метров, как быть?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 19:28
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты строй площадку для частного дома.

Rokoal писал(а):Источник цитаты чтобы приняли?

Кто Вы там такой? Прораб без проекта дома или заказчик? И пытаетесь сделать проект на колене?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 19:37
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если дом и столП с ВРУ- рядом, все равно разносить? Если между ними 3...5 метров, как быть?

Все равно разносить, и чем подальше. Около столба заземление для УЗИП, а около дома - заземление для людей. Если по системе ТТ, на каждое по часу работы. Но вводное заземление скорее всего потребуют сделать по системе TN-C-S.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 20:06
Константин Павлович
elalex писал(а):Источник цитаты Все равно разносить,

скока делали, контур молниеприемной сетки объединяли с контуром заземления... тока на хирургии-плюсом контур для операционного оборудования, отдельный от всего- не более 2Ом. человек делает для частного дома (если я правильно понял). процент попадания конкретно в его дом...? еще какая местность. если ходить и постоянно молнии опасаться- так монетку золотую из кепки достаньте... :pleasantry:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 20:33
elalex
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты контур молниеприемной сетки

Это тема защиты от прямого удара молнии по зданию, тут такого еще не рассматривали.
Тут рассматривается защита от молнии, приходящей по проводам. ПУЭ не боится, когда молния по РЕ расходится по электроприборам, я боюсь.

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты если ходить и постоянно молнии опасаться

Есть люди, которые не хотят ни о чем думать - ни о своей жизни, ни о жизни своих родных. Я считаю - скоты.
А есть люди, которые думают и даже находят удовольствие избегать опасностей для себя и окружающих.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 09 ноя 2015, 21:28
ПАВ
А эти-...А есть люди, которые думают и даже находят удовольствие избегать опасностей для себя и окружающих... не маньяки?