Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 30 мар 2016, 10:54
mastervictor
Уже было!
Да.
Константин писал(а):Источник цитаты 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);
Превышение влажности более 80% будет нарушение среды эксплуатации прибора учета по паспортным данным завода изготовителя.ПТЭЭП 2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.
Как то все про счетчик,но с натяжкой можно притянуть к сальникам!
Константин писал(а):Источник цитаты Также если в договоре электроснабжения были прописаны следующие требования:
На данном этапе,договора еще нет.
Константин писал(а):Источник цитаты Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивны- ми средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной уста- новки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
То будет нарушение договора электроснабжения по одном из пунктов прописанных условий.
Это говорит о том,что ВПУ вообще нельзя использовать,либо устанавливать автоклимат!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 30 мар 2016, 11:00
mastervictor
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Я бы шинки расположил снизу на изоляторах , да и можно при сборке кабель- канал перфорированный использовать, но это так лирика
Сборка не моя,я принимаю!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 30 мар 2016, 11:12
mastervictor
Вообщем мои замечания,озвученные потребителю:
Заменить заземляющий проводник(тот что идет от шинки,пломбируемой до шпильки) с 4 на 10 кв мм-ГОСТ Р 50571.5.54-2011 543 Защитные проводники.Таблица 54.3 - Минимальное сечение защитных проводников.
И посадить этот проводник на ГЗШ-интуиктивно,что подтверждает-
Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках И1.03-08
4.2.8 К одному заземляющему болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников.
ГОСТ 10434-82, 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников,
-СПС
Востоку и
tuposу!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 30 мар 2016, 16:52
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Как то все про счетчик,но с натяжкой можно притянуть к сальникам!
Так ставь его, и все будет вери гуд.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это говорит о том,что ВПУ вообще нельзя использовать,либо устанавливать автоклимат!
Ага. Но такие пункты пишут в договорах Энергосбыта. Если нет то смело ставим по ТУ электросетей.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 31 мар 2016, 11:20
mastervictor
Нарушение:
п.1.7.145. (коммутация нуля)
п.1.7.135. (отсутствие N-шины)
Опустим пока степень защиты самого ящика,и укладку СИПа.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 31 мар 2016, 16:58
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Нарушение:
п.1.7.145. (коммутация нуля)
п.1.7.135. (отсутствие N-шины)
На Вводном 1Р аппарате находится PEN?
По 135 пункту, шины то есть собрали не так. На кросе ГЗШ, а вот на шине с изолятором на DIN рейку(синий изолятор) надо было подключить N.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 31 мар 2016, 17:08
Константин Павлович
у нас бы не приняли такой щит, потому как отходящий кабель выведен через щит, нарушая его целостность...
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 31 мар 2016, 17:11
Константин Павлович
не, там вроде фазный провод. после в счетчик, после не понятно
...нулевая шина в корпусе вроде которая? в этом блоке вроде две раздельных шины. можно и ноль и РЕ делать. дорогая, собака, только
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 31 мар 2016, 17:51
Константин
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты не, там вроде фазный провод. после в счетчик, после не понятно
После ГЗШ в прибор учета заходит N. По сути после прибора учета должно идти на 2Р аппарат защиты. И тут нет запрещающих правил коммутировать L и N. Да же на оборот.
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты нулевая шина в корпусе вроде которая?
Да нет тут в схеме её вообще. Не правильно собрали.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 11:18
mastervictor
L
Константин писал(а):Источник цитаты По 135 пункту, шины то есть собрали не так. На кросе ГЗШ, а вот на шине с изолятором на DIN рейку(синий изолятор) надо было подключить N.
Здесь нет N шины!Со счетчика надо на N шину,и заменить 2-х динный,на 1!
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты потому как отходящий кабель выведен через щит
Его тут нет!
Константин писал(а):Источник цитаты И тут нет запрещающих правил коммутировать L и N.
1.7.145. ............... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе..............
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 11:38
elalex
Какое интересное слово! Что означает?
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 17:08
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Здесь нет N шины!Со счетчика надо на N шину,и заменить 2-х динный,на 1!
Так я то о чем?
Константин писал(а):Источник цитаты Да нет тут в схеме её вообще. Не правильно собрали.
А вот так должно быть.
Константин писал(а):Источник цитаты На кросе ГЗШ, а вот на шине с изолятором на DIN рейку(синий изолятор) надо было подключить N.
Перефразирую по другому. На кросс модуле выполнить нужно было разделение PEN на N и PE . В прибор учета уже должен был идти N выход с прибора учета на шину N для подключения нагрузки. А там уже по оперативной автоматике хоть на 2 Р хоть на 1Р.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 18:31
mastervictor
Константин писал(а):Источник цитаты На кросс модуле выполнить нужно было разделение PEN на N и PE .
Так и сделано.
Константин писал(а):Источник цитаты В прибор учета уже должен был идти N выход с прибора учета на шину N для подключения нагрузки.
Так и есть,со счетчика на АВ пришло!Я заброковал.(шина на синем изоляторе-РЕ шина)
Константин писал(а):Источник цитаты А там уже по оперативной автоматике хоть на 2 Р хоть на 1Р.
Не соглашусь!
1.7.145. ............... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе..............
Только на вводе можно!
Вот они переделали!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 18:56
Константин
Ошибся ты.Пункт 6.6.28. “В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.”
Также: Пункт 3.1.18. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 19:00
mastervictor
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 19:01
mastervictor
Константин писал(а):Источник цитаты или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Пенсии не надо это видеть!Такие противоречия!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 19:03
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Пенсии не надо это видеть!Такие противоречия!
Не я их писал. Скажу на по практике. Лучше иметь полную развязку от сети чем частичную.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 19:07
mastervictor
Сори,я только учусь,хоть и на старости лет!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 01 апр 2016, 19:22
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Сори,я только учусь,хоть и на старости лет!
век живи,век учись ,все равно... ну сам знаешь
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 02 апр 2016, 16:20
elalex
Никаких противоречий, все правильно. Я выбрасываю 1-полюсные автоматы из нолей.