Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 17:18
tupos
Константин, не угадал, но похож

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 18:46
mastervictor
Нашли о чем поспорить!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 18:48
Константин Павлович
Константин писал(а):Источник цитаты Уверены? Дверь внутренняя а уплотнителей не вижу

сам покупал. со счета выписал. уплотнитель тоже есть. увеличить не смогу-телефон беспонтовый, зато противоударный :cool:
ПАВ писал(а):Источник цитаты У меня- 5 лет и он по всей длине растрескался.

сказать не могу. эта гофра сравнительно недавно на рынке, но качество, свиду, неплохое.
вода туда попасть, по идее, не должна. ящик под навесом(крыша с выпуском). и на сипе гусь...

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 19:02
ПАВ
Так и я смотрю, у нас последнее время новый поставщик свой, или в Китае что поменялось, но материал на гофре стал другой- на автомобильный похож. Но мне его менять теперь- застрелиться и утопиться- надо вынимать счетчик, распломбировать, выдергивать СИП-4 метра и потом все- взад??? Да пусть оно все в лохмотья превратится, формально счетчик принадлежит родимому облэнерго, вот придет пора поверки, пусть меняют сами

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 09 ноя 2015, 08:59
Константин Павлович
ПАВ писал(а):Источник цитаты пусть меняют сами

либо сами, либо короб :pardon:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 09 ноя 2015, 09:06
ПАВ
А короб надежнее и долговечнее? Как он на атмосферу и ультрафиолет? А поворот как сделать внизу? Брать оцинкованнный...х/з что они запоют, это жеж бандиты.
Формально все это их собственность, но головная боль остается моей.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 09 ноя 2015, 15:29
Константин Павлович
ПАВ писал(а):Источник цитаты А короб надежнее и долговечнее?

если принципиально сделать защиту, то лучше конечно металл а не пластик( шерсть п..де не защита). на металлические короба заводские повороты есть. иногда делаем сами(повороты), т.к. или в продаже нет или цена дорогая, а иногда просто не знаешь как пойдет. по факту решаем. если это ввод, то я так понимаю контур рядом. перемычку на него и усё :ok:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 10 ноя 2015, 16:31
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Формально все это их собственность,

Да? Странно!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 10 ноя 2015, 17:19
ПАВ
Не странно, у нас на счетчиках прямо написано, прямо на шильдике "Собственность Одессаоблэнерго" и все заботы, начиная с поверки меня не касаются. Мало того, в высотке они все ВРУ коридорные после очередной замены СЭ на совсем электроннутые, и установки новых доучетных автоматов С16 для квартир с электроплитами!!! обвесили своими фирменными запорами аньжинерной системы. Теперь народу весело- при отстреле АВ все звонят в ЖЭК/ЖЭО, а те их шлют в РЭС...

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 11 ноя 2015, 04:53
veterok01
Добрый день форумчане, у меня вопрос, а создавать тему не стал - дабы не плодить однотипные, все ровно речь про вру пойдет. Планируется перенести счетчик из корридора в кочегарку, там стоит печь и бойлер. Раковин и толчков нет. Вопрос: Вроде как открытой воды нет, влажности, и мет.полов тоже, токопроводящая пыль - вряд-ли, все-таки дом и ходят там босиком. Можно ли перенести туда счетчик? Боюсь строгих надзирателей из Горэнерго :sad:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 11 ноя 2015, 19:41
Константин Павлович
veterok01 писал(а):Источник цитаты Можно ли перенести туда счетчик

а смысл переноса? у вас в коридоре один счетчик или с аппаратами защиты? если только счетчик перенести, то можно дождаться срока поверки, ну если не совсем долго. а потом и перенести, чтоб не платить лишний раз.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 29 мар 2016, 13:39
mastervictor
Огогойко писал(а):Источник цитаты которые выносят всякие предписания без ссылок на НТД,

Собственно по теме,высказываем недочеты,со ссылкой на НТД!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 29 мар 2016, 14:21
Константин Павлович
mastervictor писал(а):Источник цитаты Собственно по теме,высказываем недочеты

а почему нулевой провод сначала на шину. а потом в счетчик?
и я бы шкуру хотя бы положил на месте входа в щит...

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 29 мар 2016, 14:24
mastervictor
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты а почему нулевой провод сначала на шину. а потом в счетчик?

Согласно п.1.7.135 ПУЭ
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты и я бы шкуру хотя бы положил на месте входа в щит...

Принято!Пункт ПУЭ хде?

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 29 мар 2016, 14:33
Константин Павлович
:secret:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 29 мар 2016, 15:45
Восток
mastervictor писал(а):Источник цитаты Собственно по теме,высказываем недочеты,со ссылкой на НТД!


Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках И1.03-08
4.2.8 К одному заземляющему болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников.

ГОСТ 10434-82, 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников,

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 29 мар 2016, 16:04
mastervictor
Восток, ждал!Принято! :good:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 29 мар 2016, 16:42
Андрей Ingener
Я бы шинки расположил снизу на изоляторах , да и можно при сборке кабель- канал перфорированный использовать, но это так лирика

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 29 мар 2016, 18:03
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Собственно по теме,высказываем недочеты,со ссылкой на НТД!

Три провода под одну шпильку - косяк

УЗО нет. А при таком мелком фото кажется, что схема ТТ

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 29 мар 2016, 21:13
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Собственно по теме,высказываем недочеты,со ссылкой на НТД!

Это ВПУ?
Нарушена герметичность(нет сальников)
1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);
Превышение влажности более 80% будет нарушение среды эксплуатации прибора учета по паспортным данным завода изготовителя.ПТЭЭП 2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.
Также если в договоре электроснабжения были прописаны следующие требования:
Требования к приборам учета и их установке Требования к расчетным счетчикам электрической энергии
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивны- ми средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной уста- новки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
То будет нарушение договора электроснабжения по одном из пунктов прописанных условий. PS.Ну это если есть.