Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение Константин Павлович » 06 ноя 2015, 20:14

пришел вчера инспектор :\m/: на об"ект.
замечания: установить э/счетчик на высоту, в соответствии с пуэ. установить сальники на вру. покрасить заземление. заземлить все мет. конструкции ближе 1 метра от вру.
выполнено: сип от опоры до гаража(брус), щит учета, заземление.
прошу высказаться...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

сдача об"екта

Сообщение mastervictor » 06 ноя 2015, 20:31

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты установить э/счетчик на высоту, в соответствии с пуэ.

А на какой стоит?
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты установить сальники на вру.

Сомнительное замечание.
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты покрасить заземление.

В черный цвет-святое дело!
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты заземлить все мет. конструкции ближе 1 метра от вру.

Так это наша пенсия приходила?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

сдача об"екта

Сообщение tupos » 06 ноя 2015, 20:58

Про сальники соглашусь, но лучше ставить. Я бы еще до сечения РЕ проводников и их соединения докопался.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 06 ноя 2015, 21:54

tupos писал(а):Источник цитаты Я бы еще до сечения РЕ проводников и их соединения докопался.

А я могу и до столба!(с)
Мало инфы,нет фото!
Тема не раскрыта!Нет кифира!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин Павлович » 07 ноя 2015, 04:07

до сечения и соединения ре проводников не докопаешся (не студенты работали) красить не стал намеренно. как говорится лучше затмить глаза очевидностью...
tupos писал(а):Источник цитаты Про сальники соглашусь, но лучше ставить.

сип в гофре. гофру прям в щит завел. с сальником вид будет :nea:
mastervictor писал(а):Источник цитаты А на какой стоит?

замерю сегодня. сам ящик-1,55 низ.
высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7м. допускается высота менее 0,8, но не менее 0,4м (пуэ)

вот только я нигде в пуэ не нашел про заземление мет. частей ближе метра :nea:
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение tupos » 07 ноя 2015, 05:18

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты вот только я нигде в пуэ не нашел про заземление мет. частей ближе метра

И не найдете. В ПУЭ указаны части, подлежащие заземлению на входе в здание
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 07 ноя 2015, 09:43

Константин Павлович, выбивали денежку,это Россия!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин Павлович » 07 ноя 2015, 16:59

mastervictor писал(а):Источник цитаты выбивали денежку,это Россия!

эт я в курсе. сети сами делают, сами себе сдают и все нормально. и стоит это удовольствие не меньше двадцатки. ну против моих то :nea:
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин Павлович » 07 ноя 2015, 17:02

ящик я опустил сегодня. мет. части заземлил :mad: . но вот с сальником...
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин Павлович » 07 ноя 2015, 17:18

IMG0052A.jpg
IMG0052A.jpg (14.4 КБ) 2619 просмотров
IMG0051A.jpg
IMG0051A.jpg (19.33 КБ) 2619 просмотров
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 07 ноя 2015, 18:34

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты и стоит это удовольствие не меньше двадцатки.

Сама работа?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 07 ноя 2015, 18:35

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты но вот с сальником...

Вырезай нужный диаметр,оставшееся кольцо разрежь,и подсунь.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 07 ноя 2015, 21:43

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты IMG0052A.jpg (14.4 КБ

На фото ЩУРН IP31 Эти сальники ему как корове седло будут. Толку от них? Туда вода летом от проливного дождя все равно заливаться будет. Не тот корпус взяли. И замечания по поводу сальников к этому корпусу не к месту. О чем думал тот инспектор говоря об установки сальников если корпус не пригоден для эксплуатации на открытом воздухе.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение tupos » 08 ноя 2015, 08:57

Константин писал(а):Источник цитаты На фото ЩУРН IP31

ЩКНС 1х12+1х4 Узола :smile:
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Огогойко
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 20:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Огогойко » 08 ноя 2015, 09:11

Всегда удивляли люди, которые выносят всякие предписания без ссылок на НТД, а граждане потом по форумам выясняют законно это или нет.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение ПАВ » 08 ноя 2015, 09:34

Сальники там ну совсем не нужны, т.к. воде некуда стекать. :biggrin: У меня подобный, и слава богу, что дырявый снизу и сальники РЭСовцы как-то забыли. А вот долго ли этот гофр на солнечном свету выдержит? У меня- 5 лет и он по всей длине растрескался. И теперь водичка свободно стекает по дырявому водопроводу от стойки прямо на землю...Но никто не упрекнет в неисполнении.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин Павлович » 08 ноя 2015, 11:02

Огогойко писал(а):Источник цитаты которые выносят всякие предписания без ссылок на НТД

это мы завтра у них выяснять будем
Константин писал(а):Источник цитаты На фото ЩУРН IP31

ЩУ-3Н-12 IP54 краснодар
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 08 ноя 2015, 14:39

tupos писал(а):Источник цитаты ЩКНС 1х12+1х4 Узола

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты ЩУ-3Н-12 IP54

Уверены? :wink: Дверь внутренняя а уплотнителей не вижу.
Константин, делайте немного по крупнее Зум а то почесности говоря разглядеть что-то трудновато. На таком расстоянии кстати вылитый ЩУРН 3 -12 зо.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение tupos » 08 ноя 2015, 15:24

Константин писал(а):Источник цитаты Уверены? Дверь внутренняя а уплотнителей не вижу.

я про степень защиты вообще не писал
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 08 ноя 2015, 15:53

tupos писал(а):Источник цитаты я про степень защиты вообще не писал

Все равно с ЩКНС не угадали.

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции