Страница 1 из 6

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 06 ноя 2015, 20:14
Константин Павлович
пришел вчера инспектор :\m/: на об"ект.
замечания: установить э/счетчик на высоту, в соответствии с пуэ. установить сальники на вру. покрасить заземление. заземлить все мет. конструкции ближе 1 метра от вру.
выполнено: сип от опоры до гаража(брус), щит учета, заземление.
прошу высказаться...

сдача об"екта

Добавлено: 06 ноя 2015, 20:31
mastervictor
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты установить э/счетчик на высоту, в соответствии с пуэ.

А на какой стоит?
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты установить сальники на вру.

Сомнительное замечание.
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты покрасить заземление.

В черный цвет-святое дело!
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты заземлить все мет. конструкции ближе 1 метра от вру.

Так это наша пенсия приходила?

сдача об"екта

Добавлено: 06 ноя 2015, 20:58
tupos
Про сальники соглашусь, но лучше ставить. Я бы еще до сечения РЕ проводников и их соединения докопался.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 06 ноя 2015, 21:54
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Я бы еще до сечения РЕ проводников и их соединения докопался.

А я могу и до столба!(с)
Мало инфы,нет фото!
Тема не раскрыта!Нет кифира!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 07 ноя 2015, 04:07
Константин Павлович
до сечения и соединения ре проводников не докопаешся (не студенты работали) красить не стал намеренно. как говорится лучше затмить глаза очевидностью...
tupos писал(а):Источник цитаты Про сальники соглашусь, но лучше ставить.

сип в гофре. гофру прям в щит завел. с сальником вид будет :nea:
mastervictor писал(а):Источник цитаты А на какой стоит?

замерю сегодня. сам ящик-1,55 низ.
высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7м. допускается высота менее 0,8, но не менее 0,4м (пуэ)

вот только я нигде в пуэ не нашел про заземление мет. частей ближе метра :nea:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 07 ноя 2015, 05:18
tupos
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты вот только я нигде в пуэ не нашел про заземление мет. частей ближе метра

И не найдете. В ПУЭ указаны части, подлежащие заземлению на входе в здание

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 07 ноя 2015, 09:43
mastervictor
Константин Павлович, выбивали денежку,это Россия!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 07 ноя 2015, 16:59
Константин Павлович
mastervictor писал(а):Источник цитаты выбивали денежку,это Россия!

эт я в курсе. сети сами делают, сами себе сдают и все нормально. и стоит это удовольствие не меньше двадцатки. ну против моих то :nea:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 07 ноя 2015, 17:02
Константин Павлович
ящик я опустил сегодня. мет. части заземлил :mad: . но вот с сальником...

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 07 ноя 2015, 17:18
Константин Павлович
IMG0052A.jpg
IMG0052A.jpg (14.4 КБ) 2618 просмотров
IMG0051A.jpg
IMG0051A.jpg (19.33 КБ) 2618 просмотров

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 07 ноя 2015, 18:34
mastervictor
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты и стоит это удовольствие не меньше двадцатки.

Сама работа?

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 07 ноя 2015, 18:35
mastervictor
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты но вот с сальником...

Вырезай нужный диаметр,оставшееся кольцо разрежь,и подсунь.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 07 ноя 2015, 21:43
Константин
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты IMG0052A.jpg (14.4 КБ

На фото ЩУРН IP31 Эти сальники ему как корове седло будут. Толку от них? Туда вода летом от проливного дождя все равно заливаться будет. Не тот корпус взяли. И замечания по поводу сальников к этому корпусу не к месту. О чем думал тот инспектор говоря об установки сальников если корпус не пригоден для эксплуатации на открытом воздухе.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 08:57
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты На фото ЩУРН IP31

ЩКНС 1х12+1х4 Узола :smile:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 09:11
Огогойко
Всегда удивляли люди, которые выносят всякие предписания без ссылок на НТД, а граждане потом по форумам выясняют законно это или нет.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 09:34
ПАВ
Сальники там ну совсем не нужны, т.к. воде некуда стекать. :biggrin: У меня подобный, и слава богу, что дырявый снизу и сальники РЭСовцы как-то забыли. А вот долго ли этот гофр на солнечном свету выдержит? У меня- 5 лет и он по всей длине растрескался. И теперь водичка свободно стекает по дырявому водопроводу от стойки прямо на землю...Но никто не упрекнет в неисполнении.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 11:02
Константин Павлович
Огогойко писал(а):Источник цитаты которые выносят всякие предписания без ссылок на НТД

это мы завтра у них выяснять будем
Константин писал(а):Источник цитаты На фото ЩУРН IP31

ЩУ-3Н-12 IP54 краснодар

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 14:39
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты ЩКНС 1х12+1х4 Узола

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты ЩУ-3Н-12 IP54

Уверены? :wink: Дверь внутренняя а уплотнителей не вижу.
Константин, делайте немного по крупнее Зум а то почесности говоря разглядеть что-то трудновато. На таком расстоянии кстати вылитый ЩУРН 3 -12 зо.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 15:24
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты Уверены? Дверь внутренняя а уплотнителей не вижу.

я про степень защиты вообще не писал

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Добавлено: 08 ноя 2015, 15:53
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты я про степень защиты вообще не писал

Все равно с ЩКНС не угадали.