Страница 1 из 6
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 06 ноя 2015, 20:14
Константин Павлович
пришел вчера инспектор
на об"ект.
замечания: установить э/счетчик на высоту, в соответствии с пуэ. установить сальники на вру. покрасить заземление. заземлить все мет. конструкции ближе 1 метра от вру.
выполнено: сип от опоры до гаража(брус), щит учета, заземление.
прошу высказаться...
сдача об"екта
Добавлено: 06 ноя 2015, 20:31
mastervictor
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты установить э/счетчик на высоту, в соответствии с пуэ.
А на какой стоит?
Сомнительное замечание.
В черный цвет-святое дело!
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты заземлить все мет. конструкции ближе 1 метра от вру.
Так это наша пенсия приходила?
сдача об"екта
Добавлено: 06 ноя 2015, 20:58
tupos
Про сальники соглашусь, но лучше ставить. Я бы еще до сечения РЕ проводников и их соединения докопался.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 06 ноя 2015, 21:54
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Я бы еще до сечения РЕ проводников и их соединения докопался.
А я могу и до столба!(с)
Мало инфы,нет фото!
Тема не раскрыта!Нет кифира!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 07 ноя 2015, 04:07
Константин Павлович
до сечения и соединения ре проводников не докопаешся (не студенты работали) красить не стал намеренно. как говорится лучше затмить глаза очевидностью...
сип в гофре. гофру прям в щит завел. с сальником вид будет
замерю сегодня. сам ящик-1,55 низ.
высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7м. допускается высота менее 0,8, но не менее 0,4м (пуэ)
вот только я нигде в пуэ не нашел про заземление мет. частей ближе метра
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 07 ноя 2015, 05:18
tupos
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты вот только я нигде в пуэ не нашел про заземление мет. частей ближе метра
И не найдете. В ПУЭ указаны части, подлежащие заземлению на входе в здание
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 07 ноя 2015, 09:43
mastervictor
Константин Павлович, выбивали денежку,это Россия!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 07 ноя 2015, 16:59
Константин Павлович
эт я в курсе. сети сами делают, сами себе сдают и все нормально. и стоит это удовольствие не меньше двадцатки. ну против моих то
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 07 ноя 2015, 17:02
Константин Павлович
ящик я опустил сегодня. мет. части заземлил
. но вот с сальником...
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 07 ноя 2015, 17:18
Константин Павлович
- IMG0052A.jpg (14.4 КБ) 2624 просмотра
- IMG0051A.jpg (19.33 КБ) 2624 просмотра
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 07 ноя 2015, 18:34
mastervictor
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты и стоит это удовольствие не меньше двадцатки.
Сама работа?
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 07 ноя 2015, 18:35
mastervictor
Вырезай нужный диаметр,оставшееся кольцо разрежь,и подсунь.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 07 ноя 2015, 21:43
Константин
На фото ЩУРН IP31 Эти сальники ему как корове седло будут. Толку от них? Туда вода летом от проливного дождя все равно заливаться будет. Не тот корпус взяли. И замечания по поводу сальников к этому корпусу не к месту. О чем думал тот инспектор говоря об установки сальников если корпус не пригоден для эксплуатации на открытом воздухе.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 08 ноя 2015, 08:57
tupos
ЩКНС 1х12+1х4 Узола
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 08 ноя 2015, 09:11
Огогойко
Всегда удивляли люди, которые выносят всякие предписания без ссылок на НТД, а граждане потом по форумам выясняют законно это или нет.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 08 ноя 2015, 09:34
ПАВ
Сальники там ну совсем не нужны, т.к. воде некуда стекать.
У меня подобный, и слава богу, что дырявый снизу и сальники РЭСовцы как-то забыли. А вот долго ли этот гофр на солнечном свету выдержит? У меня- 5 лет и он по всей длине растрескался. И теперь водичка свободно стекает по дырявому водопроводу от стойки прямо на землю...Но никто не упрекнет в неисполнении.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 08 ноя 2015, 11:02
Константин Павлович
Огогойко писал(а):Источник цитаты которые выносят всякие предписания без ссылок на НТД
это мы завтра у них выяснять будем
ЩУ-3Н-12 IP54 краснодар
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 08 ноя 2015, 14:39
Константин
Уверены?
Дверь внутренняя а уплотнителей не вижу.
Константин, делайте немного по крупнее Зум а то почесности говоря разглядеть что-то трудновато. На таком расстоянии кстати вылитый ЩУРН 3 -12 зо.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 08 ноя 2015, 15:24
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты Уверены? Дверь внутренняя а уплотнителей не вижу.
я про степень защиты вообще не писал
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)
Добавлено: 08 ноя 2015, 15:53
Константин
Все равно с ЩКНС не угадали.