Необходимо перейти от дома в гараж. Ставим распредку подводим ВВГ, сращиваем с КГ, натягиваем тросик с талрепом и...
Внимание вопрос?
Чем подвязать КГ к тросу?
Посовещались и подмотали изолентой ХБ. Вроде крепко, но хочется услышать еще варианты.
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение Константин Павлович » 05 ноя 2015, 15:03

veterok01 писал(а):Источник цитаты Ставим распредку подводим ВВГ, сращиваем с КГ

если есть трос, то зачем кг? дальше ввг по тросу... :pardon:
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение Константин Павлович » 05 ноя 2015, 15:06

veterok01 писал(а):Источник цитаты Чем подвязать КГ к тросу?

вариантов много: скоба, изолента, хомуты, вязки. есть еще минус- у кг быстрее разрушается изоляция :yes:
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение tupos » 05 ноя 2015, 15:43

Да, на тросу лучше ВВГ, крепление пластиковыми стяжками (хомутами), трос лучше использовать в оболочке, что бы не заземлять. Кроме талрепа вам понадобятся коуши и хомуты или гильзы. Стяжки должны быть качественными иначе все отвалится через год
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 16:18

veterok01 писал(а):Источник цитаты но хочется услышать еще варианты.

Смотать трос и провод,по типу СИПа,и проити стяжками/ремешками.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение Константин Павлович » 05 ноя 2015, 17:02

если зима холодная, то стяжки луче вообще не использовать... :sad:
Аватара пользователя
veterok01
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 10:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение veterok01 » 05 ноя 2015, 17:51

Зачем трос землить? Я конечно понимаю, что лучше все металлические части землить, но .... мы не в связи... Если кабель протрет, то диф сработать должен. Да и трос этот, кроме электрика, никто никогда не возьмет в руку, а электрики уж фазу держать умеют :yes: :pardon:
На счет ВВГ - я рассуждал так: ВВГ - для стационарной прокладке, а КГ всетаки резиновый - больше для подвижного состава идет - или я не прав. :sorry:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 18:21

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты если зима холодная, то стяжки луче вообще не использовать..

Точно!
И если солне сильно печет!
Это я прошел уже давно!
Когда еще не было СИПа,меняли АПВ на АВВГ.Стальку растянем струной,стяжечками к ней ровно кабель......Все чин-чинарем!
А потом как посыпались наши творения!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение tupos » 05 ноя 2015, 18:35

tupos писал(а):Источник цитаты Стяжки должны быть качественными иначе все отвалится через год

У меня сделано 10 лет назад, на тросу подвешен АВВГ 4х16, 50 м, стяжки DKC, до -40 +40 характеристика, если не ошибаюсь.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 19:38

Стяжки в деревне скупались поштучно!Это сейчас,каких хочешь,но про качество,только догадывайся!(я про свою деревню,и про свой опыт)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение ПАВ » 05 ноя 2015, 20:31

Стяжки редко какие долго служат на солнце/морозе, лучше уж изолента нормальная. 24 года держит она на оцинковке ввод от столба к стене на даче, а там и плюс, и минус, и ветры, и туманы со слякотью, и фиг отдерешь.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 20:34

Стяжкам нет доверия!!!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 20:34

За Нилед не скажу,они без пистолета проблематичны!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение Константин Павлович » 05 ноя 2015, 20:35

mastervictor писал(а):Источник цитаты Стальку растянем струной,стяжечками к ней ровно кабель......Все чин-чинарем

вот как раз поэтому и сыпались. вы на зиму запас не оставляли
veterok01 писал(а):Источник цитаты больше для подвижного состава идет - или я не прав.

кг-для подключения двигателей обычно. для переносок идеален, но дороговат. в атмосфере быстро портится. раньше такой кабель использовали-халявы было больше. изоляцию жил дополнительно защищали изолентой она быстрее портится(изоляция).(пенсия должен знать). не думай-ввг делай. не усложняй жизнь доп. коробками.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение ПАВ » 05 ноя 2015, 20:51

Я с 2000 по 2010 перебрал стяжки всякие, и счет шел на тысячи пакетов по 100 шт. и разные фирмы были, и скажу- редко какие стойки и к атмосфере, и к химии, и сохраняют и эластичность и прочность. В основном- одноразовые- раз затянул, через пару месяцев она треснула. И даже применение фирменных и дикопатентованных пистолетов- штук 15 патентов написано на боковине, с калиброванной силой затяжки не спасают от того, что массово это барахло стало идти на рынок.
И запас на зиму не повод надеяться на долговечность. Тут как с чаем- ...евреи, хотите хороший чай- не жалейте денег и заварки...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение tupos » 05 ноя 2015, 20:55

tupos писал(а):Источник цитаты У меня сделано 10 лет назад, на тросу подвешен АВВГ 4х16, 50 м, стяжки DKC, до -40 +40 характеристика, если не ошибаюсь.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение ПАВ » 05 ноя 2015, 21:21

Так то- 10 лет назад! Раньше и глина была не такая- на хлеб можно было мазать...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 22:05

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты вы на зиму запас не оставляли

Вы этого не видели!
ПАВ писал(а):Источник цитаты И запас на зиму не повод надеяться на долговечность.

Рассыпались и белые,и черные,и всяких марок!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение Константин Павлович » 06 ноя 2015, 04:13

tupos писал(а):Источник цитаты У меня сделано 10 лет назад, на тросу подвешен АВВГ 4х16, 50 м, стяжки DKC, до -40 +40 характеристика, если не ошибаюсь

подойди к ним теперь и немного потрогай :scare:
Аватара пользователя
veterok01
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 10:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Воздушный переход КГ + трос

Сообщение veterok01 » 06 ноя 2015, 05:25

Во тема поперла, может новую создадим: "Опыт использования материалов для монтажа" Чтобы и про стяжки и про гильзы и про всякие расходники поговорить. Или если совсем серьезно то на каждую "малявку" отдельную тему ибо в таком деле промахи чреваты.