Сообщение yeck » 02 ноя 2015, 18:32

Добрый Вечер!

Год назад смонтировали линию освещения 0,4кВ, Лампы ДНаТ 100 и 150, 50 светильников на линии, причем сразу после РУНН КТП на первом же столбе расходятся параллельно в две стороны по 25 светильников.

Опоры соединены под землей кабелем Авббшв 4х35. Подключены светильники поочередно на каждую из трех фаз (1 столб - А, 2 - B, 3 - C, 4 -A итд.)

К опоре подходит кабель, заходит в щиток специальный, где на стоят 4 клеммочки для каждой фазы и нуля. От этих клеммочек питается и отходящий кабель, а к одной из клемм подключена фаза провода, идущего на светильник, и к нулевой - ноль.

В общем, работало все отлично в течение года. И зимой в -30, и летом, в +35. И вот первый снег, начались фокусы:

После некоторого времени после включения (от 2 до 60 минут) гаснет сначала один фонарь, ближе к концу линии, через еще минут 10-15 гаснет второй, потом третий, причем совершенно не зависимо от фазы., на которой сидит светильник. Напряжение не приходит на погасшие фонари.

Но самое интересное в том, что после выключения и быстрого включения, все начинает снова работать.

Пару раз на утро обнаруживали утром отключившийся автомат.

С чем это может быть связано? Голову сломали уже.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Постепенное отключение светильников на линии

Сообщение tupos » 02 ноя 2015, 19:08

yeck, возможно виноваты соединения в "клеммочках". Проверьте их.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Постепенное отключение светильников на линии

Сообщение elalex » 03 ноя 2015, 07:49

yeck писал(а):Источник цитаты С чем это может быть связано?

Однажды очень давно один электрик рассказал о подобном явлении периодического выключения и включения ламп. Раскопали всю подземную трассу, обнаружили х/б изоляцию на соединении. Когда х/б была мокрая, проводила. Когда высыхала (от прохождения тока и разложения им воды) - не проводила.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет