Страница 4 из 4
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 04 ноя 2015, 23:30
Denis
В этом году, кстати, планируем сделать ремонт всех этажных щитков. Может быть и тут что-то подскажете дельное.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 04 ноя 2015, 23:32
Rumato
Denis писал(а):Источник цитаты Справа щитка и в верхней части болты с проводами под гайкой. Это и есть нулевой рабочий проводник совмещенный с нулевым защитным (PEN)?
Ага. И скоро вся эта конструкция сгорит.
Щит в аварийном состоянии, РЕ нет, зато счетчики новые.
А что тут подскажешь? Это делается по проекту, торопитесь.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 04 ноя 2015, 23:55
tupos
Denis, щит требует если не замены, то капитального ремонта, включая окраску. По поводу разделения и двух шин - я уже устал повторять почему так делается и где - во ВРУ для последующего перехода на систему TN-S. Если такого перехода не планируется, то можно обойтись 1 шиной РЕ.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 08:55
elalex
Впечатление такое, что проблема выбора системы заземления вводит пользователей в полный ступор, и они уходят от нее в сторону под любыми предлогами.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 21:06
Denis
Rumato писал(а):Источник цитаты 4) Мне нравится Hager, но поскольку город Вы не указали, не знаю есть ли у Вас.
Таких, к сожалению нет, есть
ABB, Legrand, Schneider Electric. Какому производителю отдать предпочтение?
Думаю, это мой последний вопрос в этой теме )
Вопрос не только к уважаемому Rumato
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 21:24
Rumato
Шнейдер электрик.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 22:08
mastervictor
+1
Все произведено в Адыгее!
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 22:40
elalex
Кто продает поштучно со склада автоматы В13, В20, автоматы с защитной характеристикой D и самые дешевые УЗО типа А.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 22:45
Denis
Все-таки еще вопрос ) какие автоматы покупать 4,5 кА или 6 кА?
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 23:05
elalex
6кА более надежные, чем 4,5кА. Хотя таких токов КЗ у Вас не будет.
Приличные фирмы не выпускают 4,5кА. А если 3кА, то это откровенное дерьмо, скажем, Тираспольского электроаппаратного завода во главе с директором Гробовым.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 23:11
elalex
Без еще десятка-другого вопросов и проработки ответов хорошо и правильно не сделаете.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 23:51
Denis
Проанализировал все написанное, получилось во такая схемка:
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/ ... 6457ab.jpgОборудование SE, автоматы 6 кА. УЗО А
Землю возьму с щитка пока, ну и будем планировать КР общедомовой проводки на ближайшем собрании
Насчет реле напряжения пока думаю, присматривался к Реле напряжения рн - 111М. Но я понял что их надо будет 2. на низкое и на высокое напряжение. И еще и на разные электроприемники по разному. Может просто на ПК и ТВ Поставлю ИБП.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 ноя 2015, 23:54
Denis
Ну и буду пользоваться всем этим добром аккуратно, если духовка включена то не на полную мощность и все остальное стараемся не включать
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 06 ноя 2015, 05:52
Андрей Ingener
Denis, зачем вам два реле? Поставьте одно УЗМ51 М, да и автоматы можно поставить бюджетные от Шнайдера с 4,5 кА, это серия easy9, а вот 6 кА серия Acti, но они в разы дороже!
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 06 ноя 2015, 06:50
Rumato
4,5 кА достаточно за глаза. Реле напряжения ставится одно, Вы запутались.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 06 ноя 2015, 09:35
elalex
Это не земля, а нулевой защитный проводник. Знаете, что будет на нем, если оборвется стояковый ноль?
Земля у Вас в подвале, и без нее никакая импульсная защита работать не будет.
Что это такое?
Какая предполагается общедомовая система заземления?
Оно слабенькое, установка параметров механическая, внутри нет предохранителя защиты от внутренних КЗ.
Лампочкам достаточна выдержка времени 5сек, холодильникам и неинверторным кондиционерам нужно 5 минут.
А это что?
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 06 ноя 2015, 20:14
Denis
elalex писал(а):Источник цитаты Это не земля, а нулевой защитный проводник. Знаете, что будет на нем, если оборвется стояковый ноль?
Земля у Вас в подвале, и без нее никакая импульсная защита работать не будет.
Вот вы говорите цепляйся к своему контуру, кто-то говорит этого категорически делать нельзя, а кто-то и вовсе советует посадить заземляющий провод на щиток. Понимаю что лучшее решение это кап ремонт сетей с переходом на TN-S, но это вопрос времени и денег, причем не только моих личных, но и других жильцов, и честно говоря уже запутался, как быть?
Ответ в предыдущем абзаце
elalex писал(а):Источник цитаты Оно слабенькое, установка параметров механиче
Есть еще вот -такое более мощное этого же производителя
Мощное реле напряжения РН-102 А это я так понял то, что написано в руководстве по эксплуатации от производителя Новатек-Электро:
"3.2
При использовании РН-111М в режимах реле напряжения,
реле минимального напряжения или
реле времени подключить нагрузку в соответствии с
вариантом 1 рисунка 2.
При использовании РН-111М в режиме реле максимального напряжения подключить нагрузку в со-
ответствии с вариантом 2 рисунка 2"
Разве можно подключить обе схемы сразу?
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 07 ноя 2015, 00:15
elalex
Это нужно переложить кабель с ТП на ваш дом. Думаю, это будет не при Вашей жизни. В лучшем случае пока сделают TN-C-S.
Распутывайтесь: составьте сравнительную таблицу достоинств и недостатков предлагаемых систем заземления, должно стать яснее. Такая таблица есть и у меня.
Достоинства и недостатки смотрите не только по высказываниям пользователей, но и из других максимально авторитетных источников.
Меня уже достала необходимость расшифровывать сокращения и намеки пользователей. За неудачную расшифровку одного намека я уже получил предупреждение от модератора.
Изготовители плохо объяснили, что они имели в виду. По-видимому, реле имеет возможность контролировать только высшее или только низшее напряжение в сети. Кому и зачем это нужно, не представляю. Я использую V-protector и VC-01-40, у которых такого нет.
В электрике высоким считается напряжение выше 1000В.
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 07 ноя 2015, 06:51
Андрей Ingener
Denis, вам уже выше писал поставте узм51м оно на 63 А и не придётся греть голову с пускателем
Щиток в 3х комнатной хрущевке
Добавлено: 05 авг 2023, 22:43
Максимка43
УЗО будет работать и без заземления, сначала потрясет маленько, потом отрубится.