Этот удар неопасный для жизни.
Вполне можно получить удар током от пластмассового прибора.
Вообще-то напряжение. Должны быть вольты. Бесплатная электроэнергия - можно использовать в корыстных целях.
По Вашим прошлым постам.
1.По собственному заземлению - без него или системы TN-S никакая импульсная защита в квартире работать не будет, TN-C-S в этом деле не поможет. Кстати, УЗИП на входе включается не последовательно, а параллельно, лучше по т.н. V-схеме.
2.Применять 2,5кв. на линиях розеток опасно - могут быть перегрузки розеток. Я ставлю на комнаты исключительно 1,5кв. Только на кухни пускаю 2-3 линии розеток по 2,5кв. 5кВт.
3.На духовку 4кВт хватит и 2,5кв.
4.Я категорически не применяю дифавтоматы из соображений селективности защиты. Ставлю 2-3 УЗО на всю квартиру и делю между ними всех потребителей.
5.Нигде не упоминаются защитные характеристики автоматов, типы дифзащиты (А или АС) и реле напряжения.
6.Стиральная машина 2кВт, фен 2кВт, линия должна быть 2,5кв. на 5кВт, я ставлю автомат В20.
7.Сети хрущевок рассчитаны на потребляемую мощность квартир не более 1кВт. Ставить в них даже автоматические стиральные машины 2кВт, не говоря уже 4кВт-духовки, без разрешения сетей запрещено. Конечно, если соседи - бедные люди, можете попользоваться и их киловаттами, но это ненадежно. Так что хорошо думайте, имеет ли смысл вылизывать хрущевку, чтобы потом нельзя было ею попользоваться. Таким небедным людям я просто рекомендую заводить в квартиры свой кабель питания из ГРЩ дома или ТП, или вообще переселяться в более новые дома.