Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 12:04
Denis
Здравствуйте, покритикуйте с целью оптимизации схему :help:

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 12:11
Denis

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 12:56
ПАВ
Критикую- вместо всех 25-ти вполне и 16-ти амперные работают, ну разве что 20 на духовку

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 13:11
Андрей Ingener
Номинал УЗО должен быть выше номинала АВ, так что вводной АВ заменить на 50А будет дешевле чем УЗО на 80 А, и в ванной УЗО на 25 А

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 13:49
Denis
подкорректировал в соответствии с замечаниями схему :ok:
http://storage4.static.itmages.ru/i/15/ ... 919084.jpg

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 14:49
Rumato
Почему ввод не 3*10?
Зачем 3*4 на духовку?
В чем смысл УЗО и АВДТ на 10 мА?
УЗО 25А-10мА у АВВ уже нашли? Подскажите где купить?
Для чего УЗИП в квартире?
Квартира с газом? Какая выделенная мощность?

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 15:06
ПАВ
Продолжу- зачем УЗО в цепи освещения???

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 16:24
Rumato
ПАВ писал(а):Источник цитаты Продолжу- зачем УЗО в цепи освещения???

Большая часть смертельных случаев в быту происходит при замене ламп.
Пусть будет.

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 16:42
Denis
Rumato писал(а):Источник цитаты Почему ввод не 3*10?
Зачем 3*4 на духовку?
В чем смысл УЗО и АВДТ на 10 мА?
УЗО 25А-10мА у АВВ уже нашли? Подскажите где купить?
Для чего УЗИП в квартире?
Квартира с газом? Какая выделенная мощность?


1) Почему ввод не 3*10?
В квартиру подается только L и N. PE проводник идет из собственного подвала, там установлен контур заземления, забиты 4 трубы - по 2,5 метра каждая, квадрат со сторонами 1,7, сварены шинкой 4 см.

2) Зачем 3*4 на духовку?
Изначально в соответствии с ПУЭ "Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток..."
выбрал сечение 2,5, но посоветовали сделать с запасом, вот и решил 4. Думаете напрасно?

3) В чем смысл УЗО и АВДТ на 10 мА?
Действительно, смысла нет )

Посчитал ток утечки проводки и электроприборов, в моем случае будут ложные срабатывания.
А вообще в некоторых источник читал рекомендации по установке во влажные помещения
более чувствительные узо 10мА (для большей вероятности сохранения жизни и здоровья человека).

4)УЗО 25А-10мА у АВВ уже нашли? Подскажите где купить?

Не смотря на репутацию АBB не привязываюсь к конкретному производителю, конкуренция двигатель прогресса,
на схеме просто картинки, вместо ABB могли оказаться и SE и IEK.
Может порекомендуете лучшего производителя цена/качество?

Но судя по всему искать УЗО такого типа не придется )

5) Для чего УЗИП в квартире?

Для защиты от непрямых ударов молний и аварийных скачков напряжения.

Думаете пустая трата денег?


6) Квартира с газом? Какая выделенная мощность?

Квартира с газом. Мой вопрос о выделенной мощности в управляющую компанию остался без ответа,
мол документация не передана и когда передадут неизвестно.Куда еще обратиться пока не придумал.
Знаю лишь, что в щитке на лестничной площадке установлен счетчик 60А.И по соседству продуктовый магазин в котором круглосуточно
работает множество холодильных установок и кондиционер.

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 16:42
Denis
Rumato писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты Продолжу- зачем УЗО в цепи освещения???

Большая часть смертельных случаев в быту происходит при замене ламп.
Пусть будет.


Именно поэтому :yes:

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 16:53
ПАВ
Та ладно вам! Это сколько надо выпить, чтоб не выключив выключателем лампочку, переться ее менять, попав при этом пальцами обеих рук в оба контакта в патроне??? Ну не смешите. Еще для страшности добавьте железную лестницу, босиком на мокром полу и с бутылкой пива в зубах...
К п. 5- в доме на много квартир, стоящем не среди поля молния вряд ли опасна напрямую, а от простых бросков и варисторы спасут.
К п. 6- на магазин не смотрите, там денег побольше. А счетчик на 50 ампер не говорит ни о чем, и вам установят 5...50 или 10...100, исходя из внутренних убеждений поставщика электрики.

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 16:56
Rumato
1) Вы сделали в многоквартирном доме собственное заземление? Поздравляю, при аварии на линии все уравнивающие токи в доме пойдут через Вас.
2) Духовка подключается в обычную розетку, запихнуть 4 квадрата в бытовую розетку это тот еще секис. 2,5 достаточно за глаза.
3) На водонагреватель я еще могу понять ток утечки 10 мА, там есть прямой контакт человека с водой, в любом другом случае я не понимаю, зачем оно нужно. Решать вам.
4) Мне нравится Hager, но поскольку город Вы не указали, не знаю есть ли у Вас.
5) Удар молнии в квартиру это что то из области фантастики, данное решение актуально для дачи. От скачков напряжения УЗИП никак не защитит, тут нужно реле напряжения.
6) Неплохобы сделать фото щита, где стоит счетчик и какие то автоматы или пробки там должны быть. Сразу Вас разочарую, про 50А забудьте, на квартиры с газом (новые и после реконструкции эдектросетей) дают 25А, больше Вы не получите. Да больше и не надо.

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 16:58
Rumato
И ввод можно смело поменять на 6 квадратов.

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 17:03
Denis
ПАВ писал(а):Источник цитаты Та ладно вам! Это сколько надо выпить, чтоб не выключив выключателем лампочку, переться ее менять, попав при этом пальцами беих рук в оба контакта в патроне??? Ну не смешите. Еще для страшности добавьте железную лестницу, босиком на мокром полу...


Ну это ведь образно, хуже от того что я установлю УЗО быть не должно, а вот вероятность поражения эл. током уменьшится )

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 17:09
ПАВ
Denis писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты Та ладно вам! Это сколько надо выпить, чтоб не выключив выключателем лампочку, переться ее менять, попав при этом пальцами беих рук в оба контакта в патроне??? Ну не смешите. Еще для страшности добавьте железную лестницу, босиком на мокром полу...


Ну это ведь образно, хуже от того что я установлю УЗО быть не должно, а вот вероятность поражения эл. током уменьшится )


Уговорили, но не убедили. Есть лишние деньги- не проблем.

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 17:10
Denis
Rumato писал(а):Источник цитаты 1) Вы сделали в многоквартирном доме собственное заземление? Поздравляю, при аварии на линии все уравнивающие токи в доме пойдут через Вас.


А вот про случай аварии я и не задумывался. Можете пояснить поподробнее, а еще лучше с конкретным примером какой-нибудь аварии?

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 17:13
tupos
Denis, никакие токи через вас не пойдут, так как ваше заземление независимое.

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 17:25
Rumato
В одном и том же помещении нельзя использовать два разных заземления, не соединенных друг с другом. Одно заземление в здании у же есть на вводе. К нему через систему уравнивания (СУП) подключены все коммуникации и конструкции здания (водяные и отопительные трубы и пр.). При определенных условиях между приборами которые вы заземлите от своего заземления (в случае использования ТТ) и, например, батареей отопления или водяной трубой может возникнуть опасное напряжение. От которого никакие средства защиты не спасут.
Любой кто будет подключать свой защитный проводник к своему этажному щиту - будет автоматически подключаться и к вашему заземлению . Вы ничего с этим поделать не сможете. Соответственно если у вашего заземления будет меньшее сопротивление чем у заземления ВРУ, то и все токи к.з. на землю (ну пусть часть тока) пойдет по вашему вводу в квартиру.

Именно поэтому в многоквартирных домах никогда не было и не будет заземления.

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 17:56
ПАВ
Ну почему же? Сам был в таком доме и квартире, подключал розетки и включатели, есть и УЗО и заземлитель отдельный и все нормально и даже работает.

Щиток в 3х комнатной хрущевке

Добавлено: 01 ноя 2015, 19:23
Denis
Не так все просто как казалось. У нас в доме система заземления TN-C, нет отдельного проводника РЕ (защитное заземление). Это означает, что в розетках отсутствует заземление.

Я пытался сделать ТТ — нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.
Что со слов Rumato недопустимо.

Пишут, что можно перейти на "TN-C-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике в какой- то ее части, начиная от источника питания до ввода в здание, такую систему возможно расщепить на проводник N и проводник РЕ. После расщепления такая система требует повторного заземления."

"Но необходима в модернизации стояков в подъездах. При обрыве PEN проводника электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом."

Так как мне быть??? Что за" повторное заземление" кто-нибудь может объяснить? :help: